Просмотр полной версии : Кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 12:32
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите какой нужен кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01 в том, случае, если я хочу осуществлять связь через RS232. Порты RS-485 на ПЛК уже заняты.
Задача - отправлять СМС сообщения через ПМ01.
Порт на ПЛК110 М02 могу использовать как RS232 Debug, так и RS232.
Будет ли вообще работать связка ПЛК110 и ПМ01 через порт RS232 Debug?
Andrew_Stranger
11.08.2016, 13:03
На плк160 работает.
Сергей Мих
11.08.2016, 15:51
Мы используем кабель КС1 с перепаянным DB9F на DB09M(папа), а так в FAQ http://www.owen.ru/catalog/gsm_gprs_modem_owen_pm01/74944685 есть разъяснения и по кабелю. Проще конечно же на винтовые клеммы модема подцепиться.
Эдуард_Н
11.08.2016, 16:27
Подскажите какой нужен кабель для связи ПЛК110 М02 и ПМ01 в том, случае, если я хочу осуществлять связь через RS232.
У них с этими кабелями большой бардак, а так КС17.
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 17:08
У них с этими кабелями большой бардак, а так КС17.
О, спасибо! Они эти кабели запихнули в раздел "Дополнительные устройства" для ПЛК110 М02. А я не там искал.
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 17:10
Но я думаю, что нужен КС16: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/15679421
Эдуард_Н
11.08.2016, 17:18
Но я думаю, что нужен КС16: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/15679421
Нет, КС17 он с папой, у модема мама.
А Вы в курсе, что с модемом, если он АВ, должен быть кабель в комплекте?
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 17:22
Все же вопрос не исчерпан.
В РЭ на ПМ01 есть таблица 3.1 (см. прикрепленный рисунок). В ней упоминается интерфейс RS232 и на разъеме Х1 и на Х2. Так какой из этих разъемов нужно использовать для подключения модема по RS232?
В кабеле КС16 разъем DB9 типа "мама". И на ПМ01 RS232 типа "мама". Поэтому их использовать без дополнительного переходника не получиться.
А в кабеле КС17 с одной из сторон непонятный (мне) разъем TPL-8P8C. Это RJ45 или что-то другое?
Разбирающиеся в вопросе внесите, пожалуйста, ясность.
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 17:24
Нет, КС17 он с папой, у модема мама.
А что с другой стороны у КС17: http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/15679421
Что такое TPL-8C8P?
А Вы в курсе, что с модемом, если он АВ, должен быть кабель в комплекте?
Кабель был, но это просто удлинитель RS232.
Эдуард_Н
11.08.2016, 17:55
Что такое TPL-8C8P?
Это RJ45.
Модем я подключал к RS232 Debug, а к RS232 панель оператора.
В РЭ на ПМ01 есть таблица 3.1 (см. прикрепленный рисунок). В ней упоминается интерфейс RS232 и на разъеме Х1 и на Х2. Так какой из этих разъемов нужно использовать для подключения модема по RS232?
Любой из них.
Спорягин Кирилл
11.08.2016, 17:57
Спасибо, Эдуард. Теперь есть ясность.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot