На дискретном выходе надо получить ШИМ регулирование,есть какой нибудь пример.И что это pulse-wide modulator в plc configuration?
На дискретном выходе надо получить ШИМ регулирование,есть какой нибудь пример.И что это pulse-wide modulator в plc configuration?
Это и есть настройка выхода ПЛК на режим ШИМ. Посмотрите описание PLC configuration на диске из комплекта ПЛК.
Slipknot
17.10.2008, 08:29
Но в режиме эмуляции я его конечно же не проверю?
Малышев Олег
17.10.2008, 08:43
Так точно, не проверите.
Slipknot
17.10.2008, 09:08
Я так и думал.Но если у меня выход с ПИД REAL, а вход ШИМ word, и тогда вообще непонятно как его тогда настроить?
Филоненко Владислав
17.10.2008, 09:42
Если выход ПИД 0-1, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*65535);
Если выход ПИД 0-100, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*655,35);:D
Slipknot
17.10.2008, 10:01
Я так понимаю это на выходе пид поставить преобразование REAL_TO_WORD?Или что?И можно как нибудь подробнее о том как подключить PWM?
Я так понимаю это на выходе пид поставить преобразование REAL_TO_WORD?Или что?И можно как нибудь подробнее о том как подключить PWM?
Посмотрите пример
761
Slipknot
17.10.2008, 18:33
Спасибо за пример,я почти так же сделал(без MUL только).Это значит 1 дискретный выход.Спасибо должно заработать.
Slipknot
20.10.2008, 09:02
А если нужен еще выход с этого регулятора в шим режиме,только на охлаждение?
А если нужен еще выход с этого регулятора в шим режиме,только на охлаждение?
А сигнал на охлаждение от нагрева в вашей программе как отличается?
Slipknot
21.10.2008, 17:39
Народ,кто-нибудь знает?