Просмотр полной версии : Проблема со скважиной, САУ МП



Роман1990
09.08.2016, 04:27
Доброе время суток форумчане. Возникла такая проблема есть скважина, насосная станция, емкость. Когда насос качает со скважины в емкость до самого нижнего электрода, скважина отключается потом включается и так до бесконечности. В САУ-МП раньше горела лампочка на цифре 2 это нижний уровень. Щас горит лампочка на цифре 3 это вверхний уровень. В чем может быть проблема? Электроды все проверили почистили все норм. Может из за пульта скважины СУЗ-40. надеюсь доходчево объяснил

maximov2009
09.08.2016, 06:08
Добрый день. Какая у Вас точно модификация САУ. Если сомневаетесь в электродах. Отключите их от прибора и перемычками проверьте логику работы. Если срабатывает правильно, тогда можете грешить на электроды.

Роман1990
09.08.2016, 06:14
САУ-МП Х.12

maximov2009
09.08.2016, 07:04
Что показывают индикаторы? Подключение согласно рисунку Г.3 на 56 странице руководства по эксплуатации? Перемычки входов внутри стоят в нужном 3 положении? Пробовали внешними перемычками вместо электродов? Прибор уже работал, или монтируете вновь?
Пока вот только вопросы.
С уважением.