Просмотр полной версии : Головоломка для профессионалов(организация обмена по нестандартному протоколу)



Горшунов Сергей
16.10.2008, 19:47
Помогите пожалуйста связать датчик с протоколом Profibus DP - 485 с контроллером ПЛК150. Звонил Ельцову Андрею он сказал что по 485 и по 232 через АС3-М можно подключать. В конфигурации Codesys установить universal network module и прописать на ST вручную запросы посылок. Может кто сталкивался с чем то похожим, с подключением по нестандартному протоколу? С чего начать не знаю! Как организовать запрос? Какие библиотеки использовать?:confused:

Горшунов Сергей
17.10.2008, 11:49
Чет я гляжу как плюшевые советики раздавать так все горазды, а как что посерьезнее, все только заходят, смотрят и все! Профи, где вы, ау.....!Не жмоттесь выложите примерчик, может кто сталкивался!

kanava
19.10.2008, 19:34
Помогите пожалуйста связать датчик с протоколом Profibus DP - 485 с контроллером ПЛК150. Звонил Ельцову Андрею он сказал что по 485 и по 232 через АС3-М можно подключать. В конфигурации Codesys установить universal network module и прописать на ST вручную запросы посылок. Может кто сталкивался с чем то похожим, с подключением по нестандартному протоколу? С чего начать не знаю! Как организовать запрос? Какие библиотеки использовать?:confused:

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2182

Малышев Олег
20.10.2008, 10:57
И, в догонку, документации чуток...
http://www.felser.ch/download/pno.htm

Горшунов Сергей
21.10.2008, 16:48
Спасибо за помощь - теперь хоть плясать есть откуда

Николаев Андрей
28.10.2008, 10:32
Результаты будут - поделитесь плиз

Чуев Андрей
07.11.2008, 18:51
Помогите пожалуйста связать датчик с протоколом Profibus DP - 485 с контроллером ПЛК150. Звонил Ельцову Андрею он сказал что по 485 и по 232 через АС3-М можно подключать. В конфигурации Codesys установить universal network module и прописать на ST вручную запросы посылок. Может кто сталкивался с чем то похожим, с подключением по нестандартному протоколу? С чего начать не знаю! Как организовать запрос? Какие библиотеки использовать?:confused:
Увы, Сергей, Profibus-DP самый, что есть стандартный. Возмите контроллер со встроенным мастером PB-DP и не имейте проблем. Или купите набор для разработки устройства с PB-DP и вперед. (Лучше, если это сделает ОВЕН, однако им видимо денег жаль. Ждут когда Вы что нить сваяете...
Чтобы работать с датчиком на PB, нужно хорошо знать его профиль, чтобы знать профиль, надо стать участником PNO, денежки платить за протоколы и т.д. Прежде чем получить данные от датчика, его надо запараметрировать, без знаний профиля - это практически невозможно. Нужно знать SAP-ы - сервисы, которые поддерживает этот датчик, а если он поддерживает DP V1 или V2: совсем труба.:(
Но если интересует, описание FDL могу подкинуть. Врядли Вам это поможет. К тому-же PB-DP весьма жесткая штука по времени. Что можно в Codesys-е написать..? не представляю. Минимальный слэйв на 32 бита IO с чипом CPC от Siemens содержит I80C32 на 24 мегагеца и с максимальной скоростью на DP интерфейсе 1,5 мбит/с. Протоколом DP (FDL) при этом занимается CPC, а проц думает на 7 уровне модели ISO.

Горшунов Сергей
03.12.2008, 12:15
Увы, Сергей, Profibus-DP самый, что есть стандартный. Возмите контроллер со встроенным мастером PB-DP и не имейте проблем. Или купите набор для разработки устройства с PB-DP и вперед. (Лучше, если это сделает ОВЕН, однако им видимо денег жаль. Ждут когда Вы что нить сваяете...
Чтобы работать с датчиком на PB, нужно хорошо знать его профиль, чтобы знать профиль, надо стать участником PNO, денежки платить за протоколы и т.д. Прежде чем получить данные от датчика, его надо запараметрировать, без знаний профиля - это практически невозможно. Нужно знать SAP-ы - сервисы, которые поддерживает этот датчик, а если он поддерживает DP V1 или V2: совсем труба.:(
Но если интересует, описание FDL могу подкинуть. Врядли Вам это поможет. К тому-же PB-DP весьма жесткая штука по времени. Что можно в Codesys-е написать..? не представляю. Минимальный слэйв на 32 бита IO с чипом CPC от Siemens содержит I80C32 на 24 мегагеца и с максимальной скоростью на DP интерфейсе 1,5 мбит/с. Протоколом DP (FDL) при этом занимается CPC, а проц думает на 7 уровне модели ISO.

Верно! Ничего у меня не вышло, спецификацию на профибас нашел, проги бесплатные на прослушку и конфигурацию, а все равно не пашет!!!
Видать шариков не хватает для такой задачки, решил что время дороже и заказал энибас шлюз - скоро пробовать буду, дорого - а куда деваться?:(

Юрий Мазин
31.03.2010, 09:00
Столкнулся сподобной ситуацией!Что за Энибас шлюз ? можно подробнее? у меня датчик давления фирмы Klay,протокол Profibus... Хотелось бы его на Овене реализовать. ПАнель +Плк + Датчик.