Просмотр полной версии : Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
Попробовал подключить ИП120 к ПК .Установил соединение ,хотел залить простой проект .при записи было сказано обновить прошивку до 1.07. Прошивка прошла удачно ,но после этого Пк перестал видеть ИП120 . В диспетчере устройств ПК пишет -сбой запроса дескриптора устройства .Может драйвер нужно обновить ,но тогда где его взять ?Кажись не в ту ветку залез ... может перенесут модераторы
Евгений Ионенко
05.08.2016, 17:23
Попробовал подключить ИП120 к ПК .Установил соединение ,хотел залить простой проект .при записи было сказано обновить прошивку до 1.07. Прошивка прошла удачно ,но после этого Пк перестал видеть ИП120 . В диспетчере устройств ПК пишет -сбой запроса дескриптора устройства .Может драйвер нужно обновить ,но тогда где его взять ?
Необходимо использовать последнюю версию ОЛ, она работает с прошивкой 1.08 Обновлять встроенное ПО на версию ниже не нужно.
Установите последнюю версию среды ОЛ. И из нее обновите встроенное ПО прибора.
Если по прежнему ПК не обнаруживает ИП120, перед подачей питания на прибор нажмите и удерживаете кнопку ALT. Прибор загрузится в режиме загрузчика и можно будет прошить встроенное ПО.
Попробовал ,но результата нет .Прибор не подключается в диспетчере ошибка ,при нажатии ALT из диспетчера устройство пропадает ,попытка сменить на прошивку 1.09 не получается .На индикаторе не чего не высвечивается .При потряхивании корпуса слышно что то болтается ,вскрыл и увил резистор или диод (B2L )от куда то отвалился ,буду искать от куда ...
Похоже ,что VD6 ?
ROVKI добрый вечер. Из вашего поста я понял начали тесты ИП120. Примите поздравления. Надеюсь ИП заработает.
ROVKI добрый вечер. Из вашего поста я понял начали тесты ИП120. Примите поздравления. Надеюсь ИП заработает.
Куда он денется ;) ..На борту ИП120 стоит тот же процессор ,что и в ПР200,микро юсби для программирования и 1 RS485 ,похоже без гальванической развязки ,но наверное индикатор будет рядом с модулями ввода\вывода .Я даже пошутил ИП120- СПК двухстрочное ;) .Питается индикатор как от юсби ,так и от клейм питания .в первом случае индикатор не подсвечивается .
В лоджике доступ открыли? А то он был не активный
В последней версии открыт
Да видел. Спасибо. Одно огорчает опять все методом проб и ошибок. Овеновцы вы будете делать хотя бы справку на ИП120.
А там все аналогично пр200 .только вместо входов\выходов сетевые переменные ,элементы ,фб все как в ПР200. И работа с экраном аналогична ПР200. Цена конечно кусается и завышена в раза два и просто заставляет искать альтернативу ...Я думаю спрос подкорректирует предложение ..
Ну мне отписали что порядка 4000 рублей. PSэто из форума HMI. Ну это как можно как панель на дверь шкафа.
Это не просто панель на 2 строки ,тогда не было смысла ОЛ в нее вставлять -это контроллер с внешними модулями вход\выход по RS 485 (по типу СПК).Можно конечно продублировать ею показания экрана ПР200 ,но это накладно имхо.
Ну они позиционируют это как мастер для ПР110/114. Хотя если сделают модуль сети дешевле то получим неплохой вариант .
Это не просто панель на 2 строки ,тогда не было смысла ОЛ в нее вставлять -это контроллер с внешними модулями вход\выход по RS 485 (по типу СПК)Это просто экономия средств на НИОКР. Стандартный подход.
В чем экономия то, в МК что ли ?Думаю ,что прессформа дороже обошлась .Какие еще НИОКРы ,экранов каких только нет ,например http://www.aliexpress.com/snapshot/7969843151.html?spm=2114.13010608.0.78.R7Cl6s&orderId=77342123721731 что велосипед изобретать .Покупай комплектующие и делай на своем производстве ....
Понятно...
Когда будете делать серию - Вы по другому заговорите.
Понятно...
Когда будете делать серию - Вы по другому заговорите.
Испугали производственника ,я свою первую серию делал в 1990-95г. г. А уж НИОКРов не счесть ,все ж таки в НИИ работал .Сейчас все по другому делается в бизнесе ...Что то совсем новое трудно изобрести без технологий , а уж аналоги клепать много ума не надо ..Тяжелей продать ,чем сделать .А раньше государство (министерство) заказывало и оплачивало ,а теперь из своего кармана приходится (если бюджет не пилишь) .Можно подумать ,что все годы прошлые китайцы НИОКРы делали прежде чем завалить мир .Какой то вы странный ...
Серию? Для ЖД? Смешно...
Если так все просто - махните левой рукой - устраните все проблемы в ОЛ. И левой ногой - устраните все проблемы в КДС3.
Серию? Для ЖД? Смешно...
Если так все просто - махните левой рукой - устраните все проблемы в ОЛ. И левой ногой - устраните все проблемы в КДС3.
Учитесь у китайцев ...результаты сами за себя говорят .А раньше кроме текстиля и термосов не чего не выпускали на экспорт .Причем тут ОЛ и КДС .Тема Про индикатор (экран) .Что за манера с темы сьезжать .Когда я начинал свою первую линию ,то начал делать как делают все.Для меня было простым путем сделать сложную линию ,которая стоит от 400000$, но не было таких средств ,да и не интересно(нет творчества) ,все сводить к закупки импортных комплектующих или размещению заказов на современных производствах.Я пошел своим путем и не ошибся...А то только одно устройство нанесения клея на картон немцы мне предлагали за 30000евро ,а я нашел способ за 3000руб делать то же самое (правда это был 5вариант ,который опробовал,но до этого у меня вообще не было опыта в данном деле) ...и так во всех узлах и модулях ...Приезжал в гости к моим партнерам владелиц крупнейшей в Европе производитель Подобного оборудования и когда он с партнерами приехал ко мне в цех ,то просил разрешения фотографировать узлы (идеи) ,я разрешил...
И так в любых станках за которые берусь ...Поэтому можете смеяться или рыдать ,меня этим не проймешь ..Если я за что берусь ,то довожу до конца ,в не зависимости от затрат ,потому что интересно.Именно поэтому я не олигарх ,что мною движет интерес ,а не жажда наживы ,хотя и не отказываюсь от денег, вкладываю в новые разработки ...
И давайте больше не отвлекаться от темы ..Не провоцируйте ...Оставайтесь при своем мнении ,а я останусь при своем
Вы делаете единичное изделие. А не миллионную серию. Это разный подход. Разные методы.
Именно поэтому ОВЕН в экране максимально использует программный задел - ОЛ.
Просто железка в данном классе никому не нужна.
Как пример - один питерский производитель выпускает аналог СПК207 за <17тыр. Особо не продается. Почему? Проблемы со средой разработки.
Давайте не будем говорить о миллионных сериях в области САУ в нашей стране.... Если б я сделал ОЛ ,то для меня не составило труда сделать "вырезку" для ИП.Тут главное концепция ,подход ...Это как сьемные панели для ПЧВ - стоит копейки по сравнению с ПЧ. Или возьмите Сенсорную панель для Ардуино -стоит копейки и библиотек куча ...Я понял когда к мозгу ПР200 приладили панель из 2 строк и 6 кнопок - порой и этого достаточно выше крыши ,но если уж делать выносную панель или дублировать встроенную то я бы не стал делать 2строчки (пройденный этап) ,но это мое виденье ,могу ошибаться ,потому как тут же появятся альтернативы у пользователей .
Не хотел бы я всю оставшуюся жизнь,что бы мои разработчики использовали заделы(кроме опыта)...это чреватый путь для разработчика и лидера..тогда пусть и зарплату берут из заначки ,а не из кассы .
Сколько копий К-скады продаётся в день?
Закончили в этой теме флудить !
Rovki поделитесь впечатлениями по ИП120. Мне этот прибор интересен как удаленный монитор для систем сбора данных дискретных сигналов входов и выходов с ПР110/114
В четверг еду в Овен ,заменю ип120 ,а то он после перепрошивки не работает ..и тогда сделаю полное тестирование и видео в конце недели ..
Ну первый "Блин" вечно не очень хороший. Ждем продолжения ваших экспериментов. Удачи вам.
Rovki вопрос по ИП120. Хочу понять как это сделать. Есть ИП 120. Она подключена по RS485 к ПР114(через модуль RS485). Нужно используя кнопки ИП120 " Вверх", "Вниз", "SEL" выбрать выход ( например 1 ) и включить. Повторное нажатие кнопки "SEL" выключает выход. И второй вопрос. У ПР114 на входе есть кнопка(на пример на входе 1). При нажатие кнопки на входе 1 срабатывает реле выхода 1(это я понял как сделать. ) но мне нужно по сети передать на ИП 120 что нажата кнопка 1 и сработало реле 1. Я вижу это так . Верхняя строка вход (I=0/1). Нижняя выход(Q=0/1).
Только привез ип120 ....Про работу с кнопками -в редакторе экрана вы используете в пр200 внутренние и сетевые переменные когда работаете с пр200 для обмена с проектом .Для ПР114 ,все будет аналогично при работе с кнопками и индикатором ,только в проекте (в схеме) ИП320 создаете сетевые переменные для ПР114 ,а уже потом с ними работаете напрямую или через внутренние переменные как в ПР200...Так же и с индикацией состояния входов пр114 .ИП120 -мастер ,пр114 слейв только ,создаете в проекте ИП120 нужные запросы (читаете регистры из ПР114) и потом в редакторе экрана выводите в нужное место ..
ROVKI если чесно я перестал понимать сразу после слов "Только привез ИП120". У француза (будь он не ладен ) есть ФБ кнопки. Это ФБ с картинкой кнопки что стоит на лицевой панели реле. Притом дла ЦП это как ВХОД. Его состояние 0 или 1(если я нажму мышкой кнопку в режиме эмулятор). Привык что мне не нужно думать. Вы уже помогли мне с экраном на ПР200. Спасибо ВАМ и остальным . Но что бы понять как это работает мне нужно увидеть картинку. На слух(текст ) я не воспринимаю. Да и ещё у этого же француза есть ФБ "0" и "1". они не меняют свое состояние. То есть после подачи питания это блоки встают как они есть 0 и 1.
Могли бы и не описывать француза ,я с ним не знаком .Я мало работал с экраном ПР200 ,точнее с его кнопками ,поэтому лишь могу констатировать ,что в ИП120 все аналогично ПР200 .По RS получаете .отправляете данные ,а дальше с сетевыми переменными делаете что желаете ,в том смысле ,что выводите на экран или обрабатываете кнопки как в ПР200 в редакторе экрана...
Я сам его вижу второй раз ...Но выводить на экран уже попробовал ,все аналогично ПР200 .Вы в ПР200 разобрались с работай экрана и кнопок ? Или хотите через ИП120 приблизится к ПР200?
В ПР200 я пока умею состояние входов/выходов выводить на экран. Как я понял я создаю в ПР114 схему Вход-Выход. Потом цепляю на вход входную сетевую переменную а на выход выходную сетевую переменную. Делаю сетевую настройку для передачи в сеть RS485. Потом создаю проект для ИП120. там есть у меня одна входная сетевая переменная и одна сетевая выходная. Соединяю сетевую и входную переменные и уже к ВХОДНОЙ переменной приписываю экран. Это так я смогу маниторить входа и выхода на ПР114.
Да так ,только делаем ИП120 мастером .В нем читаете выходные сетевые переменные из пр114 и выводите на экран ,хоть входа ,хоть выхода или внутренние значения.Для чтения выходов без сетевых переменных нужно задавать адрес регистра 0 .
вот проект под ПР114 . это просто контроль кнопок и выходов. Сетевых настрое нет. А вот как это прилепить к ИП120 понять не могу.
Вы в 51 версии пишете ?Лучше пишите в последней версии ОЛ ,что бы с адресацией не запутаться ...
У меня нет ПР114 ,что бы проверить ,но завтра что нибудь придумаю .Похоже в схеме ИП120 вообще не чего не надо рисовать ...Задаете работу Мастера , прописываете в таблице переменных все регистры которые используете в пр114 и используете их в редакторе экрана ...в том случае если вам не нужно не чего вычислять ,а просто вывести переменные..
стоит последняя версия ОЛ 1.8.90.7193
А зачем вы пишите 768...(хотя можно) ,теперь область входов\выходов общая (512.....)В ПР200 осталась возможность читать выходы по адресу 0 ,проверял ...значит из ИП120 так же можно ,проверю на днях ...
Я не прописывал адреса сетевых переменных. Это ОЛ поставил по умолчанию. Если я правильно Вас поня то в ИП120 мне нужно сделать
1) Те сетевые переменные что преобразовал вернуть в исходные.
2) Результат работы пункта 1 соединит с переменной
3) Привязать полученные переменные к экранам.
Я не прописывал адреса сетевых переменных. Это ОЛ поставил по умолчанию. Это что то новое ..
Давайте я сегодня проверю как связать ПР200 с ИП 120 и все выложу ,что бы было наглядно и не гадать ...ПР200 без экрана это будет как пр114 .
Нашел свободную минуту .Если использовать ИП120 как выносной индикатор ,без обработки сетевых переменных (регистров) ,то не заходим на вкладку Схема .А работаем в Редакторе экрана .Выбираем элементы управления,переносим на экран и в их свойствах задаем тип переменных (сетевых),адреса и функции (запись,чтение) регистров .Если индикатор подключать к пр114 (только слейв) ,то в настройках прибора ИП120 ставим Мастер и выбираем устройство .А дальше все как обычно ...
Спасибо кое что уже начал понимать.Есть интерес к кнопочкам. Как я понял из инструкции по ПР200 я не могу по сети работать с кнопками. Как с ними работать. Есть какой то пример. полазил по форуму что то не нашел мой поиск.
Ревака Юрий
30.08.2016, 08:53
Спасибо кое что уже начал понимать.Есть интерес к кнопочкам. Как я понял из инструкции по ПР200 я не могу по сети работать с кнопками. Как с ними работать. Есть какой то пример. полазил по форуму что то не нашел мой поиск.
В ПР200 с помощью различных комбинаций кнопок и их состояний реализуется переход между экранами, наверное в ИП120 так же, я с ним не работал еще.
Вы хотите получит битовую маску нажатых кнопок?
Ну я хочу с помощью кнопок "<" ," >" кнопки "SEL" выбирать у ПР114 выхода и включать их. А состояние входов ПР114 выводить экран ИП120.
Нужен пример работы кнопками. С индикацией разобрался почти.
Пишите (рисуйте) программу для управления выходами и отображения битовой маски входов.
То, что Вы хотите, возможно. Собственно, это стандартное применение панелей.
Как нарисовать программу. Покажите пример с кнопками. Хотя бы с 1 кнопкой. Дальше сам буду думать.
ROVKI как тесты нового ИП120? Мозгов хватает управлять хотя бы парой ПР114. И еще вопрос она может прочитать состояние входов пр114 и передать это данные другому устройству. Интересна связка ПР114+ПР114+ИП120=МСД200 . Нужно типа "Черного ящика" )))
Мозгов у меня хватает ,а времени нет ;) Нет и ПР114 ,подсел на ПР200.Мозги в ИП230 такие же как ПР200 и ОЛ тот же. Читать с одного и передавать другому можно через сетевые переменные в проекте .Черные ящики делаю на смартфоне ;)
То что у вас богатый запас знаний говорят за вас ВАШИ макросы( спасибо вам). Я интересовался ИП120. Что там за процессор , такой же как и в ПР200?
То есть ип120 не сможет опросить пр114 и передать это МСД200 на запись?
Как тест проходит? Расскажите?
Пока другим занят ...не могу разорваться
Не могу заставить работать мастером в сети ИП120 и опрашивать ПР200. Думаю что дело в настройках. Хотя сделал как подсказали.. файлы приложил.
Василий Кашуба
02.11.2017, 23:39
Не могу заставить работать мастером в сети ИП120 и опрашивать ПР200. Думаю что дело в настройках. Хотя сделал как подсказали.. файлы приложил.
Я же вам показывал, что нужно использовать не текстовую метку, а Ввод/вывод (boolean)
Упс. Василий спасибо сейчас по пробуем.
Василий booleans это для вывода на экран ИП120 а я не могу саму входную переменную настроить. С экранами я понял как привязать к нужной мне переменной.