PDA

Просмотр полной версии : ПЛК304. Не могу залить программу



GoodLuck
04.08.2016, 16:25
Пишу программу для ПЛК304, заливаю в контроллер, все работает нормально.

Вдруг, непонятно почему, Кодесис перестал "видеть" контроллер. Причем, пингуется все нормально.

Что могло произойти???

Евгений Багаев
04.08.2016, 16:43
Пишу программу для ПЛК304, заливаю в контроллер, все работает нормально.

Вдруг, непонятно почему, Кодесис перестал "видеть" контроллер. Причем, пингуется все нормально.

Что могло произойти???

Попробуйте прошить контроллер на версию прошивки 3.951. Инструкция по прошивке во вложении.

GoodLuck
04.08.2016, 16:57
Проблема решилась после замены IP адреса на 10.0.6.99.
Хотя до этого IP был 10.0.6.10 и все нормально работало.

Непонятно...

Vovsav
05.08.2017, 20:06
Добрый день!
Аналогичная проблема - Codesys перестал видеть ПЛК304.
Как происходило. Вчера полдня пытался к ПЛК304 подключиться, то пингуется, то нет. Потом выяснил, что если зайти в консоль линукса Ethernet порт оживает и ПЛК начинается пинговаться, соответственно Codesys находил ПЛК и подключался.
Сегодня на какой-то итерации проверки программы ПЛК304 отрубился от Codesys и больше не подключается. Пинг проходит, но поключения Codesys нет.
Пробовал менять адреса, маски - пинг есть, подключения к Codesys нет.
Причем у меня в наличии 2 контроллера - и оба ведут себя одинаково.
Возможно проблема в программе, которая была залита в последний раз - захожу в консоль смотрю загрузку процессора - 0, активных процессов нет. Причем в один ПЛК304 вход под root в консоли выполняется, а во второй войти не могу так как загрузка консоли ПЛК304 не доходит до приглашения ввести логин-пароль.
Попытался перепрошить ПЛК304, который не выполняет вход в консоль до приглашения root. Не получается, boot файлы заливаются, а после входа консоль вываливается ошибка прошивки.
Возможно, виновата моя программа, но это же не программа вирус убивающий ПЛК304....
Подскажите: возможны ли указанный проблемы из-за программы? если да, то как мне очистить данные программы в ПЛК304.
В раздел FAQ ПЛК304 на сайте овена не отправляете, был там уже не раз. Все что там написано ничего общего с последней ревизией ПЛК304 не имеет и техподдержка в курсе.

Vovsav
06.08.2017, 08:39
Разобрался.
В текущих процессах ПЛК не было активного codesyssp. Куда пропал?...
По логу загрузки было видно, что на каком-то этапе загрузки компонентов codesyssp возникала ошибка runtime
Запуск вручную данного процесса ни к чему не приводил.
Перепрошил ПЛК. Процесс codesyssp запустился, связь ПЛК с Codesys появилась.

murdemon
06.08.2017, 16:12
можно было просто Application.app удалить..

Vovsav
07.08.2017, 11:01
По какому пути искать этот файл?

Vovsav
08.08.2017, 13:06
Подскажите, еще пож-та.
1. Через какое-то время опять не могу подключиться из Codesys к ПЛК, и даже пинга нет, хотя сама программа в ПЛК выполняется. Где копать?
2. Как я понимаю, для работы программы при старте ПЛК, я должен создать загрузочное приложение из Codesys. Но ПЛК в таком случае вообще не стартует, из Codesys находится только после загрузки консоли. А если не создавать загрузочное приложение, то программа запускается при вкл ПЛК.
Куда копать? Где искать истину?