Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть ТРМ202 с релейным выходом. Реле срабатывает тогда, когда температура на датчике превышает значение уставки на 1 градус. Например, на нижнем зелёном экране значение 30,4 градуса, а реле сработает, когда на верхнем красном экране 31,5 градуса. Можно ли сделать так, чтобы реле срабатывало при превышении уставки на 0,1 градуса?

capzap
02.08.2016, 21:38
гистерезис чему равен?

ANTI
02.08.2016, 22:13
Не знаю, по умолчанию стоит.

Сергей Мих
02.08.2016, 23:06
По умолчанию с завода он как раз и есть те самые 1 гр.С.

Сергей0308
02.08.2016, 23:30
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Есть ТРМ202 с релейным выходом. Реле срабатывает тогда, когда температура на датчике превышает значение уставки на 1 градус. Например, на нижнем зелёном экране значение 30,4 градуса, а реле сработает, когда на верхнем красном экране 31,5 градуса. Можно ли сделать так, чтобы реле срабатывало при превышении уставки на 0,1 градуса?

Наверно инкубатор хотите сделать???

ANTI
03.08.2016, 04:39
По умолчанию с завода он как раз и есть те самые 1 гр.С.

А что нужно изменить? Какой параметр?

ANTI
03.08.2016, 05:32
Наверно инкубатор хотите сделать???

Типа того)

maximov2009
03.08.2016, 05:45
Добрый день. Отключение происходит уставка+дельта, включение уставка-дельта. +-дельта это и есть гистерезис. Так что смотрите какая у Вас максимально допустимая температура, от неё и пляшите. Менять надо дельту.

ANTI
03.08.2016, 05:52
Получается параметр HYS гистерезис который?

maximov2009
03.08.2016, 06:41
Да, этот параметр. В других ТРМ используется понятие "Дельта". А здесь обозвали "Гистерезис". Что в принципе одно и то же.
С уважением.

ANTI
03.08.2016, 07:12
Да, этот параметр. В других ТРМ используется понятие "Дельта". А здесь обозвали "Гистерезис". Что в принципе одно и то же.
С уважением.

Огромное спасибо Вам)