В системе 5 МХ110-ххх и 5 ТРМ251 подключены через ОВЕН ОРС сервер к МАСТЕР СКАДЕ (лицензия на 100 тегов).
Подключение через USB конвертер Овеновский. Система локальная. Число подключенных тегов 82.

Проблема в быстродействии.

Модуль МВ110-8АС обновляет значение входов примерно раз в 6 сек. , что не устраивает.

Подскажите как увеличить скорость чтения входов.

Заранее благодарен,
Влад

SCADAMaster
01.08.2016, 13:28
Переведите устройства на проток Modbus RTU и используйте наш Modbus Universal:
http://insat.ru/products/?category=1414
Оставьте в конфигурации только нужные вам теги.

Николаев Андрей
02.08.2016, 12:15
Какой OPC сервер используете? Старый или новый?

loupp
03.08.2016, 12:37
Переведите устройства на проток Modbus RTU и используйте наш Modbus Universal:
http://insat.ru/products/?category=1414
Оставьте в конфигурации только нужные вам теги.

Пробовал, но по MODBUS (овеновский ОРС) ТРМ251 работают крайне неустойчиво, когда их несколько, один работает терпимо.
Вопрос остался непонятным, разбираться не стал, перевел все на протокол ОВЕН.

В ситуации когда отключил все кроме МВ110-8АС (сделал тестовый проект), читаю пять каналов, все скорости и периоды опроса поднял до неприличия, скорость два раза в секунду.
Как то, это не правильно, такое впечатление что заветного слова (установки ОРС либо Скады) не знаю. В работе со скадами и ОРС серверами - новичок.

Николаев Андрей
03.08.2016, 12:44
Пробовали новый OPC сервер?
http://www.owen.ru/catalog/36242946

loupp
03.08.2016, 13:09
Какой OPC сервер используете? Старый или новый?

OPC_ac3 от 09.07.14 ,
версии не нашел, почему то справка не работает

Если есть новее подскажите,
спасибо.