PDA

Просмотр полной версии : ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта



alex2k3
31.07.2016, 19:35
Здравствуйте. Взял не давно две ПР114, ПР114-224.8Д4А.РРРРРРРР и ПР114-224.8Д4А.РРРРИИИИ. Оба реле работают со СМИ1, которые являются мастерами. Соответственно одно ПР и одно СМИ.
На обоих появляются одни и те же проблемы, иногда после загрузки проекта, начинает светиться лампочка авария и реле не работает. После перезагрузки этого же самого проекта, он начинает работать, бывает нужно по несколько раз перезагрузить. Бывает, что перестаёт отвечать на запросы от СМИ1, решается так же перезагрузкой проекта. Бывает после отключения питания уходит в аварию и сдвинуть его с места помогает только перезагрузка проекта. Заказчик очень жалуется на такое качество работы. Проект прилагаю, может я его как-то не правильно нарисовал, прошу проверить меня, кто сможет.
Когда-то давно имел аналогичные проблемы, о чём писал на форуме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16509&page=4&highlight=alex2k3, но как-то все и затихло. Тогда много раз перезагружая проект, запустил шкаф и он до сих пор работает, даже не смотря на отключение питания. Я тогда и подумал, что может быть сырые еще ПР114, т.к. в OwenLogic`e наткнулся на грабли с возведением в степень, так у меня до сих пор и на в новых версиях OwenLogic`а отладка показывает не правильный расчёт, а на практике все рассчитывается правильно. Т.к. у функции возведения в степень перепутаны местами входа основания и степени.
А как ПР200 в эксплуатации? Т.к. планировал его попробовать, но не хотелось бы наступать на такие же грабли.

rovki
31.07.2016, 21:06
А что количество СТОП битов не задали?

alex2k3
31.07.2016, 21:23
Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.25653

petera
31.07.2016, 21:41
Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.25653

Это настройка связи со средой разработки, т.е. ОЛ.

См. здесь
25654

rovki
31.07.2016, 21:56
Как не задал? Задал. 1 стоп бит. И почему, тогда раз работает, раз не работает? Не понятно.
25653
В проекте ОЛ адрес сетевой 1 ,а в мастере 16???

alex2k3
31.07.2016, 22:09
А что количество СТОП битов не задали?

Да, действительно не задано. Проверю завтра на практике.

alex2k3
31.07.2016, 22:12
В проекте ОЛ адрес сетевой 1 ,а в мастере 16???

В мастере как-нибудь адрес можно менять. Т.к. поле не активно для ввода. и что это за мастер, почему его адрес должен быть 1?

rovki
31.07.2016, 22:39
Вы не поняли ,в мастере указывается адрес слейва по которому он будет обращаться ..

alex2k3
31.07.2016, 22:50
Так, если ПР114 у меня слейв, то адрес мастера ей по барабану. Правильно? В моём случае мастер - это СМИ1 и у него должен стоять адрес - 1. Он у меня и установлен, как 1. Получается в моём случае ошибка только в не указанном количестве стоповых бит?

alex2k3
01.08.2016, 09:46
Указал один стоповый бит. Результат тот же. Реле не работает. Я так понимаю, что по умолчанию у ПР адрес 16 и он как-то сбрасывается с нужного мне адреса 1 на адрес по умолчанию. Как считаете, может я не там указываю сетевой адрес ПР? Или в чем еще мьжет быть дело?

alex2k3
01.08.2016, 09:47
К сожалению поменять адрес ПР в запросе у мастера СМИ1 возможности нет(

melky
01.08.2016, 09:56
alex2k3 может сбрасывается потому что в сети два устройства с адресом 1 ?

alex2k3
01.08.2016, 09:58
alex2k3 может сбрасывается потому что в сети два устройства с адресом 1 ?

Сеть состоит из одного мастера СМИ1 и слейва ПР114

melky
01.08.2016, 10:13
Ну так адрес СМИ1 какой ? не важно кто из них мастер а кто слейв, устройств уже два и адреса у них должны отличаться.

Как вариант, вы не сохраняете новый адрес в ПР.

alex2k3
01.08.2016, 10:25
Ну так адрес СМИ1 какой ? не важно кто из них мастер а кто слейв, устройств уже два и адреса у них должны отличаться.

Как вариант, вы не сохраняете новый адрес в ПР.
Адрес у СМИ1 - 3.
А как правильно сохранять новый адрес в ПР? На странице настройки сетевых параметров есть только кнопка прочитать из ПР.

maximov2009
01.08.2016, 10:36
Добрый день. При настройке сети ПР должна быть подключена к ПК и установлена связь. Тогда становится доступна возможность изменения параметров сети. В самом проекте настроек сети нет.
С уважением.

alex2k3
01.08.2016, 12:23
Добрый день. При настройке сети ПР должна быть подключена к ПК и установлена связь. Тогда становится доступна возможность изменения параметров сети. В самом проекте настроек сети нет.
С уважением.

Это понятно, так и делал. Проблема остается. Почему при подключении к ПК адрес у ПР - 16, хотя настройксх сети устанаяливаю адрес - 1?

melky
01.08.2016, 14:11
alex2k3 проверить пока не на чем, в смысле нет ПР114, на ПР200 адрес записывается вместе с программой.

alex2k3
01.08.2016, 21:37
Похоже, что все идеи законсились. Жалко, что так хорошо разрекламированный продукт, так плохо себя показывает(

melky
01.08.2016, 23:07
измените настройку адреса и запишите программу в ПР для начала.

maximov2009
02.08.2016, 06:19
Это понятно, так и делал. Проблема остается. Почему при подключении к ПК адрес у ПР - 16, хотя настройксх сети устанаяливаю адрес - 1?
Добрый день. У меня с ПР114 в этом плане проблем не было ни разу. Скорее всего Вы используете новую версию ОЛ а я до сих использую старую, работает устойчиво. И пока ПР200 не возьму не планирую переустанавливать новую. Лучшее враг хорошего.
С уважением.

Павел Братковский
02.08.2016, 07:43
пр114 прошивал новой версией, с присоединением через ПР-ми к пр200, баг конечно исключать нельзя, у меня связалось нормально....как вариант завтра можно связать компы через тим вьювер и посмотреть, что из этого выйдет.

alex2k3
02.08.2016, 11:10
Дело в том, что у меня были еще две ПР-ки около лвух лет назад. Тогда я тоже столкнулчя с такой де проблемой и обращался на форум, ссылка есть на первой странице поста. И использовал тогда - тогдашний ОЛ. Даже по гарантии одну отправлял и даже её признали гарантийной, перепрошили. В общем если жто только у меея такие проблемы значит дело не в ПР-ках, а во мне. Буду копать дальше, т.к. ничего нового никто не подсказал. Спасиьо конечно, всем откликнувшимся. Только вот разработчиков не видно было.

alex2k3
08.08.2016, 19:49
Ну, что? Вариантов больше нет?

alex2k3
08.08.2016, 19:54
пр114 прошивал новой версией, с присоединением через ПР-ми к пр200, баг конечно исключать нельзя, у меня связалось нормально....как вариант завтра можно связать компы через тим вьювер и посмотреть, что из этого выйдет.

ПР-ки находятся в шкафах на площадке заказчика и как он на это отреагирует пока не известно.
А можете, если это возможно, прислать мне скрины экранов сетевых настроек и текущего соединения с компьютером.
По идее там должны быть одинаковые адреса приборов...
И еще не было ли у вас, как выразился заказчик, "слетания прошивки" после выключения/включения питания?