Просмотр полной версии : Подключение однофазной нагрузки к трехфазной ТТР
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов! По ошибке купили 3-х фазные ТТР за место однофазных.
Как правильно подключить однофазную нагрузку к 3-х фазной ТТР, чтоб не спалить ?
ТТР симисторный, управление 3-32 В со схемой перехода через НОЛЬ. Спасибо!
Eugene.A
31.07.2016, 19:23
Ка обычное однофазное. Просто будут два полюса про запас. Если нагрузка индуктивная, не забудьте снабберные цепочки или варисторы, если нагрузка - маломощные двигатели, например, приводы клапанов.
Спасибо за быстрый ответ, а то я засомневался: не повредятся ли свободные фазы ТТР.
А нагрузка- ТЭН ы зоны нагрева экструдера.
Eugene.A
31.07.2016, 19:51
Про охлаждение в курсе? Радиатор требуется.
Ка обычное однофазное. Просто будут два полюса про запас. Если нагрузка индуктивная, не забудьте снабберные цепочки или варисторы, если нагрузка - маломощные двигатели, например, приводы клапанов.
Здравствуйте, позвольте вклиниться. Что значит про запас? Значит ли это если к.з. пробьёт одну фазу, то ещё остаются две для подключения?
Здравствуйте, позвольте вклиниться. Что значит про запас? Значит ли это если к.з. пробьёт одну фазу, то ещё остаются две для подключения?
Считайте, что это три 1-фазные с 1-м общим входом.
https://owen.ru/uploads/233/shema_vklyucheniya_ttr_serii_ht-hh44.za2_m02_vyhody_simistory_triac__4.svg