Здравствуйте.
Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
Здравствуйте.
Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
Сделать панель мастером и забыть.
Здравствуйте.
Не подскажет ли кто как повысить скорость реакции между панелью СП270 и контроллером ПЛК110_60. СП270 и ПЛК долго выполняют команду.Например, сконфигурирована кнопка включения механизма.Приходится в течении нескольких секунд удерживать кнопку нажатой на панели пока контроллер отреагирует и включит нужный механизм. СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
Сделать панель мастером и забыть.
Панель здесь не виновата. Все дело в ПЛК http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=17207&p=141316&viewfull=1#post141316
Если панель сделать мастером нельзя по объективным причинам, то нужно провести ревизию конфигурации мастера в ПЛК.
По крайней мере разделите регистры на запись и чтение по разным Universal Modbus Device.
Задайте режим работы Work mode By value change для Universal Modbus Device, в которых расположены регистры на запись.
Можно пойти дальше и сделать групповые запросы на чтение регистров из подчиненного.
Я предложу не стандартный вариант. Использовать вместо нескольких, например, 16 Register input module с последовательными адресами один модуль -String output module. Пример есть в теме по ссылке.
СП270- Modbus RTU slave,скорость обмена 115200. Длина кабеля соединения между панелью и контроллером 85 метров.
Скорость обмена при такой длине ЛС надо понизить.