PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 100 молчит



pavelmas
26.07.2016, 14:39
Здравствуйте, при долгом отключении питания ПЛК, и при повторной подаче питания происходит авто-сброс программы. И ПЛК перестает реагировать на любые воздействия на входах, пока вновь не загружу программу в ПЛК. Пробовал менять прошивку не помогло.

Гарчев Евгений
26.07.2016, 14:51
Здравствуйте!
Необходимо загрузить проект во flash-память ПЛК (после подключения - Онлайн/Создание загрузочного проекта).

Сергей Мих
26.07.2016, 17:58
Удивительно, этот вопрос поднимается каждую неделю.
Может стоит в РЭ на ПЛК этот пункт пропечатать жирным шрифтом? Хотя, Задорнов говорил:
- Наш народ начинает читать инструкцию после того, как понял - "Все. Кажется я его сломал".

pavelmas
27.07.2016, 06:20
Удивительно, этот вопрос поднимается каждую неделю.
Может стоит в РЭ на ПЛК этот пункт пропечатать жирным шрифтом? Хотя, Задорнов говорил:
- Наш народ начинает читать инструкцию после того, как понял - "Все. Кажется я его сломал".

Бывает так, что не хватает времени читать РЭ. Особенно когда программирование это не основная работа, а дополнительный заработок