Просмотр полной версии : СПК107 - отклик > 10сек.



alexusankov
25.07.2016, 14:54
Здравствуйте товарищи.
У меня работает связка ПЛК110 + СПК107.
Связь по modbus RTU, на стороне плк - через конфигуратор, на стороне СПК - с помощью библиотеки Modbus - slave.
Делал все строго по инструкции.
В ПЛК110 - нет никаких сомнений, он довольно шустро пишет в регистры СПК данные. Но вот появляются они на экране, спустя 10-15 сек, и такой отклик совершенно не радует.
Чую, что где то мог допустить ошибку.
Куда нужно посмотреть в первую очередь?

Евгений Кислов
25.07.2016, 15:10
Здравствуйте товарищи.
У меня работает связка ПЛК110 + СПК107.
Связь по modbus RTU, на стороне плк - через конфигуратор, на стороне СПК - с помощью библиотеки Modbus - slave.
Делал все строго по инструкции.
В ПЛК110 - нет никаких сомнений, он довольно шустро пишет в регистры СПК данные. Но вот появляются они на экране, спустя 10-15 сек, и такой отклик совершенно не радует.
Чую, что где то мог допустить ошибку.
Куда нужно посмотреть в первую очередь?

В первую очередь стоит посмотреть на время цикла визуализации и задачи, в которой вызывается Modbus Slave.
Можете отправить мне ваши проекты на электронную почту - постараюсь помочь.