Serrk
24.07.2016, 23:19
Столкулся первый раз. Имею СПК 207 web м04 , кодесис 3.5 пач 5 и 4 модуля 110 8а и 110 8р.

25520

на скриншоте видно, что обмена нет, но лампочки портов мигают, модули вывода в аварию не уходят. (если вытащить фишку из порта, тогда уйдут в аварию)
При подключении модулей к АС 4 корректно опрашиваются. Порт COM 3 настроен в конфигураторе 485.

Если отключить модуль му 110 8а то обмен полностью востанавливается. Если этот модуль подключить к АС 4 , он работает нормально.
Стоит его подключить к шине нарушается обмен со всеми модулями. Но в аварию ни кто не уходит и порты (лампочки) исправно мигают.

SA104
25.07.2016, 05:53
Была аналогичная проблема , причем всего с одним слейвом. Связка СПК207-ПР114.
Связь постоянно отваливалась , невзирая на установленную галку автовосстановления.
Помогло изменение скорости обмена, времени цикла, (подбор вручную) по критерию минимального джиттера.
Еще добавил программное принудительное восстановление при разрыве соединения.
Цикл устаканился, все заработало.