Коллеги, приветствую!

У нас есть некая задача, в которой необходимо наличие выходного ШИМ-сигнала с периодом 250 мкс. Основной алгоритм отрабатывается с помощью ПЛК110-24.60-Р (ПЛК110-24.60-К не подходит, т.к. пришлось бы городить к нему 22 промежуточных реле). Была задумка применить МУ110-224.8К, как подходящий по питанию, интерфейсу и типу выходов, однако у него минимальный период ШИМ равен 1 секунде. Подскажите, пожалуйста, что можно применить в данной ситуации - с питанием 24В, интерфейсом RS-485, протоколом Modbus или ОВЕН, периодом ШИМ не более 250 мкс.

melky
24.07.2016, 17:20
что то не пойму, кто-то мешает выпаять реле из ПЛК ?

ASo
24.07.2016, 19:38
250 мкс не мс!

melky
24.07.2016, 20:42
Упс, а ПЛК с транзисторным выходом то справится вообще ?

VaBo
24.07.2016, 23:51
С таким периодом даже аппаратный ШИМ прямо с ноги микроконтроллера - проблема. Если, конечно, речь идет про приличное разрешение...

Владимир Ситников
25.07.2016, 00:00
В ПЛК110 М02 обещают порядка 1мкс на специальнообученных ногах: Программирование ПЛК110 М02 для задач реального времени (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22169)

VaBo
25.07.2016, 00:24
Увидел в первом сообщении 0,5 мкс - длительность импульса.
За 250 мкс можно получить ШИМ с 9-битным разрешением. Много это или мало - задачи-то мы не знаем...

Hemann
26.07.2016, 21:48
Коллеги, а что смущает в периоде 250 мкс? Это частота всего-навсего 4 кГц. Еще раз обращу внимание - не мегагерца, не гигагерца, а именно 4 КИЛОгерца. Это что, много? Скважность можно ограничить десятью. Получаем минимальную длительность импульса - 25 мкс. Это опять же - всего-то 40 кГц. В ПЛК110 с транзисторными выходами быстрые выходы удовлетворяют этим требованиям, но у нас ПЛК110 с релейными выходами, поэтому приходится рассчитывать только на подключаемый модуль. А задача такая - есть немецкая насосная установка, у которой производительность управляется ШИМом, имеющим период 250 мкс. Изменение производительности происходит не очень быстро, но ухудшать динамический диапазон управляющего элемента в 4000 раз (сравните, 250 мкс и 1 с) совсем не хочется. Период ШИМа взят не от фонаря, а из РЭ на установку. Может я требую чего-то невозможного?

Вольд
26.07.2016, 22:51
Есть такие модули у других производителей. Послал для примера в личку.

Hemann
28.07.2016, 12:51
Вольд Спасибо!

Тут пришла новая вводная. Заказчик прислал нормальную документацию, а не свои "мироощущения". Оказывается, что частота ШИМа не 4 кГц, а 250 Гц! Блин, на 1,5 порядка ошибся!

На такую частоту посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь.