PDA

Просмотр полной версии : Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200



Андрей Иванников
22.07.2016, 06:46
Добрый день. Вопрос к форумчанам и специалитстам ОВЕН.
Имеются кондуктометрические датчики.
Допустимо ли такое их подключение на аналоговые входа ПР200:
1. не сгорят ли сами входа ПР?
2. реально будет программно настроить порог срабатывания? (если, конечно, будет можно подключать)
25501

Андрей Иванников
22.07.2016, 09:18
Данная схема с двумя датчиками уровня работать не будет (что-то с утра плохо соображается) -вопрос по ним снимается!
Но остается вопрос : можно ли подключить один! кондуктометрический датчик уровня (хотя бы как защита от "сухого хода" насоса или переполнения)?
25504

ASo
22.07.2016, 09:21
Купите БКК мне морочте голову.
Такой датчик работает не переменном токе.

Андрей Иванников
22.07.2016, 09:29
Да на счет БКК Вы правы и такой вариант рассматривается, просто нет неоходимости в контроле 4 уровней, а есть старый щит с трансформатором, диодными мостами...

maximov2009
22.07.2016, 10:02
Добрый день. Тема уже поднималась, правда там речь шла о контроллере. В Вашем случае попробуйте перевести вход в режим измерения сопротивления. Это делается перемычками под крышкой и сунуть 2 щупа в воду на расстоянии около 0,5 см. или меньше. Удельное сопротивление воды около 10КОм/см. По крайней мере поймать наличие воды можно. И никакого внешнего источника не надо.

Андрей Иванников
22.07.2016, 10:48
0.5 см - очень маленькое расстояние - будет забиваться грязью и отложениями ( к тому же постоянное напряжение на электроды уровня не рекомендуется)
Вопрос больше в том, что будет с аналоговым входом в плане его живучести (не сгорит) - экспериментировать наудачу как-то не хочется.
Чисто теоритически все вроде нормально: на электрод "переменка", на вход "постянка", от скачков стабилитрон, порог срабатывания в программе...а вот на практике?схема внутри ПР200 переживет такое подключение?

просто это ОДИН ИЗ рассматриваемых способов контроля уровня (самый дешевый и быстрый - но не лучший)

maximov2009
22.07.2016, 11:23
Если будете мерять сопротивление - ничего не сгорит. В защиту от грязи сделайте расстояние побольше и глубину погружения больше. Сопротивление уменьшается пропорционально ПЛОЩАДИ замачивания. Вообще то от грязи обычно ставят фильтр.
А спор о постоянке и переменке при измерении кондуктометрическим методом старинный. Просто при использовании переменки в электролитах, например солёной воде в котельных меньше корродируют электроды. В вашем случае это не сильно критично, на Ваш век электродов хватит. Половина САУ работают на постоянке.
С уважением.

Андрей Иванников
22.07.2016, 12:05
0...4 кОм в данном случае слишком маленький диапазон для настройки - стабильности срабатывания не будет.
можно использовать БКК, емкостные датчики (нужна доработка под них), и т.д. - просто сейчас в процессе выбора ( качество работы,стоимость деталей, сложность перемонтажа...), вот и появляются даже такие вопросы, как эта тема.

Андрей Иванников
22.07.2016, 12:06
Спасибо за ответы!

Андрей Иванников
22.07.2016, 12:10
Склоняюсь больше даже к емкостным датчикам - хоть и дороже, но зато надежно и проще потом в обслуживании.
Но "за спрос денег не берут" :)

Andrew_Stranger
22.07.2016, 12:27
У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.

Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 13:35
Андрей Иванников
Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
А дальше - что хотите...
Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
25507

Андрей Иванников
22.07.2016, 13:49
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!

Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 14:07
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
Со временем разрушения/засирания электродов не подскажу - лопатой раньше срубают.
На одной из установок - через полгода на фирменных электродах точечные следы коррозии.
И что контролировать хотите? (такой метод разлагает воду).

Вольд
22.07.2016, 14:16
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.

Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 14:47
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
+-36в не хотите?

Вольд
22.07.2016, 15:09
Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
+-36в не хотите?

Тем более.

zamnarzanom
28.07.2016, 08:58
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!

Сергей0308
29.07.2016, 02:10
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!

Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?

Андрей Иванников
29.07.2016, 09:59
1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);

2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").

zamnarzanom
01.08.2016, 10:01
Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?
раньше менял 3-4 раза в год

zamnarzanom
01.08.2016, 10:05
дубль-удалите