Просмотр полной версии : Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
Андрей Иванников
22.07.2016, 06:46
Добрый день. Вопрос к форумчанам и специалитстам ОВЕН.
Имеются кондуктометрические датчики.
Допустимо ли такое их подключение на аналоговые входа ПР200:
1. не сгорят ли сами входа ПР?
2. реально будет программно настроить порог срабатывания? (если, конечно, будет можно подключать)
25501
Андрей Иванников
22.07.2016, 09:18
Данная схема с двумя датчиками уровня работать не будет (что-то с утра плохо соображается) -вопрос по ним снимается!
Но остается вопрос : можно ли подключить один! кондуктометрический датчик уровня (хотя бы как защита от "сухого хода" насоса или переполнения)?
25504
Купите БКК мне морочте голову.
Такой датчик работает не переменном токе.
Андрей Иванников
22.07.2016, 09:29
Да на счет БКК Вы правы и такой вариант рассматривается, просто нет неоходимости в контроле 4 уровней, а есть старый щит с трансформатором, диодными мостами...
maximov2009
22.07.2016, 10:02
Добрый день. Тема уже поднималась, правда там речь шла о контроллере. В Вашем случае попробуйте перевести вход в режим измерения сопротивления. Это делается перемычками под крышкой и сунуть 2 щупа в воду на расстоянии около 0,5 см. или меньше. Удельное сопротивление воды около 10КОм/см. По крайней мере поймать наличие воды можно. И никакого внешнего источника не надо.
Андрей Иванников
22.07.2016, 10:48
0.5 см - очень маленькое расстояние - будет забиваться грязью и отложениями ( к тому же постоянное напряжение на электроды уровня не рекомендуется)
Вопрос больше в том, что будет с аналоговым входом в плане его живучести (не сгорит) - экспериментировать наудачу как-то не хочется.
Чисто теоритически все вроде нормально: на электрод "переменка", на вход "постянка", от скачков стабилитрон, порог срабатывания в программе...а вот на практике?схема внутри ПР200 переживет такое подключение?
просто это ОДИН ИЗ рассматриваемых способов контроля уровня (самый дешевый и быстрый - но не лучший)
maximov2009
22.07.2016, 11:23
Если будете мерять сопротивление - ничего не сгорит. В защиту от грязи сделайте расстояние побольше и глубину погружения больше. Сопротивление уменьшается пропорционально ПЛОЩАДИ замачивания. Вообще то от грязи обычно ставят фильтр.
А спор о постоянке и переменке при измерении кондуктометрическим методом старинный. Просто при использовании переменки в электролитах, например солёной воде в котельных меньше корродируют электроды. В вашем случае это не сильно критично, на Ваш век электродов хватит. Половина САУ работают на постоянке.
С уважением.
Андрей Иванников
22.07.2016, 12:05
0...4 кОм в данном случае слишком маленький диапазон для настройки - стабильности срабатывания не будет.
можно использовать БКК, емкостные датчики (нужна доработка под них), и т.д. - просто сейчас в процессе выбора ( качество работы,стоимость деталей, сложность перемонтажа...), вот и появляются даже такие вопросы, как эта тема.
Андрей Иванников
22.07.2016, 12:06
Спасибо за ответы!
Андрей Иванников
22.07.2016, 12:10
Склоняюсь больше даже к емкостным датчикам - хоть и дороже, но зато надежно и проще потом в обслуживании.
Но "за спрос денег не берут" :)
Andrew_Stranger
22.07.2016, 12:27
У нас стоит пара емкостных датчиков одного отечественного производителя, (небольшой минус, у них низкий предел по давлению) . Один раз за пару грязь налипла.
Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 13:35
Андрей Иванников
Напряжение питания -24в. Работает уже 3 года на ПР114. (на ПР200 сконфигурировать вход в режим 0-10в)
А дальше - что хотите...
Минусы: на постоянном токе засираются электроды, но т.к. ТО установки проводится не менее 1 раза в месяц( очистка бака от грязи) то пофигу.
25507
Андрей Иванников
22.07.2016, 13:49
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 14:07
Алексей Геннадьевич
Спасибо! Вариант!
Боюсь. с ТО будут проблемы!!!
Со временем разрушения/засирания электродов не подскажу - лопатой раньше срубают.
На одной из установок - через полгода на фирменных электродах точечные следы коррозии.
И что контролировать хотите? (такой метод разлагает воду).
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
Алексей Геннадьевич
22.07.2016, 14:47
Ничего с аналоговым входом ПР не случиться, если напряжение на входе будет не выше 10 В.
Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
+-36в не хотите?
Если вы о ПР200, то на стр 12 РЭ.
+-36в не хотите?
Тем более.
zamnarzanom
28.07.2016, 08:58
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
Сергей0308
29.07.2016, 02:10
Я когда то переделал регуляторы уровня клея с постоянки на переменку, и за 10лет не сменил ни одного электрода!
Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?
Андрей Иванников
29.07.2016, 09:59
1) По поводу основного вопроса (1, 2 пост) - ТЗ пока нет, поэтому вопрос получился чисто риторический - всем ответившим - спасибо!(ежели что - попробуем);
2) ОВЕНовские САУ-М6 и САУ-У используют для кондуктометрических датчиков переменное напряжение. Лет 8 назад переделали на них ЩУ сатураторами - все до сих пор работают и проблем с электродами нет.( из описания: "Защита кондуктометрических датчиков от осаждения солей на электродах благодаря питанию их переменным напряжением").
zamnarzanom
01.08.2016, 10:01
Извиняюсь, и о чём это говорит? А до этого Вы их меняли каждые 10 лет?
раньше менял 3-4 раза в год
zamnarzanom
01.08.2016, 10:05
дубль-удалите
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot