Просмотр полной версии : Подбор контроллера для канализационной насосной станции



Максим Л-ский
21.07.2016, 13:40
Добрый день.

Прошу помощи в подборе контроллера для работы КНС в привязке к давлению в магистральном коллекторе канализации.
Контроллер должен обеспечивать функции:

- отслеживать уровень стоков в накопительном резервуаре КНС от трех датчиков уровня, срабатывание нижнего датчика должно останавливать насос, срабатывание среднего датчика - включение насоса, верхнего - сигнал о критическом уровне стоков (авария), срабатывание верхнего датчика должно включать второй насос;

- поперемено включать два насоса.

- отслеживать давление в магистральном коллекторе с электроконтактного манометра ЭКМ-1У для определения изменения давления в коллекторе, и включать/выключать насос в зависимости от показаний манометра.

Манометр установлен на коллекторе перед запорной арматурой. Врезка в коллектор подающего трубопровода находится после запорной арматуры. Включение насоса должно производится при давлении 0,1 кгс/см2, отключение - при давлении в коллекторе 2 кгс/см2. Ориентировочная мощность насосов - по 22 кВт каждый.


25483

Василий Кашуба
21.07.2016, 13:56
С этой задачей легко справится программируемое реле, ПР110, ПР114 или ПР200.

Максим Л-ский
18.08.2016, 14:32
Можно ли заказать у специалистов ОВЕНа написать программу для программируемого реле ПР200? Как можно грамотно составить техническое задание для этой цели?

murdemon
18.08.2016, 15:37
Я готов для ПЛК63 сделать напиши в личные сообщения. Спасибо

Николаев Андрей
18.08.2016, 15:57
Можно ли заказать у специалистов ОВЕНа написать программу для программируемого реле ПР200? Как можно грамотно составить техническое задание для этой цели?

Возможно Вам подойдет готовый прибор СУНА?
http://www.owen.ru/catalog/49102907?utm_source=site&utm_medium=main_banner&utm_campaign=suna

Maksirn
18.08.2016, 16:36
Готов реализовать данный проект на ПР или ПЛК. Обращайтесь в личку.

Павел Братковский
19.08.2016, 07:24
плк для этой задачи излишен, пр200 выше ушей