Вход

Просмотр полной версии : ИП320+ПЛК154 связь по RS-232



Александр4
20.07.2016, 20:27
ИП320 - Мастер, ПЛК-154 - Slave-устройство.
Проблемма:не устанавливается связь ИП320 и ПЛК-154, на панели высвечивается надпись "Потеря связи..."
При конфигурации ПЛК в Modbus [FIX] "Добавить элемент" нет просто RS-232, а есть Debug RS-232.
Все остальное проверил несколько раз (скорость, адрес, четность и т.д.), но почему-то связь не устанавливается.

capzap
20.07.2016, 20:45
потеря связи означает что запрашиваемая переменная в слейве остутствует, Вы либо взяли чужой проект, где осталась что нибудь что обращается на неизвестный адрес, либо слейв в плк не заполнили соответствующее запросам панели