Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, как прописать устройство в codesys, называется BronkHorst

сайт производителя - http://www.bronkhorst.com/el-flow-prestige-mass-flow-controller/

Скачал PROFIBUS DP GSD File and Bitmaps for Bronkhorst meter/controller - при установке пишет установлено в codesys...
25469
а его там нет!
Подскажите пожалуйста как установить!

Ger4sim
20.07.2016, 10:35
Прошу тему перенести в "Среда программирования CoDeSys v3"

Евгений Кислов
20.07.2016, 10:48
Прошу тему перенести в "Среда программирования CoDeSys v3"

Добавляете в проект устройство DP Master (какой-нибудь из вкладки Profibus), в него - DP slave (это ваш Bronkhorst meter/controller).

Уточню, что у Овен нет контроллеров с поддержкой Profibus.

25472

25473

Ger4sim
20.07.2016, 10:52
Добавляете в проект устройство DP Master (какой-нибудь из вкладки Profibus), в него - DP slave (это ваш Bronkhorst meter/controller).

Уточню, что у Овен нет контроллеров с поддержкой Profibus.

25472

25473

т.е я им в СПК-107 не смогу управлять???

Евгений Кислов
20.07.2016, 11:02
т.е я им в СПК-107 не смогу управлять???

По profibus - нет, не сможете.

Ger4sim
20.07.2016, 11:33
Оно по ModBus соединяется!!!
Сейчас мне уже готовят материалы как это сделать.

Ger4sim
25.07.2016, 18:35
ППЦ... прислали подключение как модбас слейв - но в codesys 2!!!!

Поставил... но понять ниче не могу!! как сделать в 3.5 ????

Евгений Кислов
25.07.2016, 19:25
ППЦ... прислали подключение как модбас слейв - но в codesys 2!!!!

Поставил... но понять ниче не могу!! как сделать в 3.5 ????

Cм. документ СПК. Modbus.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897

Ger4sim
26.07.2016, 13:30
Да у меня все работает по modBus... я даже устройства Овен вручную прописал (не через драйвера) и они на шине опрашиваются и в программе зеленым значком обозначены. Вопрос в том, что все настройки com-порта и бронхорста совпадают - а он красным треугольником в программе.

Евгений Кислов
26.07.2016, 13:37
Да у меня все работает по modBus... я даже устройства Овен вручную прописал (не через драйвера) и они на шине опрашиваются и в программе зеленым значком обозначены. Вопрос в том, что все настройки com-порта и бронхорста совпадают - а он красным треугольником в программе.

Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.

Ger4sim
26.07.2016, 13:45
Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.

у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.

Прилагаю файл с регистрами.
Использую опрос по 0x000B и 0x0020
25571

может что-то не так делаю?

Евгений Кислов
26.07.2016, 14:04
у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.

Прилагаю файл с регистрами.
Использую опрос по 0x000B и 0x0020
25571

может что-то не так делаю?

А если попробовать опросить 0x001F?

Ger4sim
26.07.2016, 14:25
А если попробовать опросить 0x001F?

Поменял местами А и В - опросил 1-й регистр - все работает! В мануале ошибка!!! На самом деле 8-pin = A; 7-pin = B...

25573