Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, как прописать устройство в codesys, называется BronkHorst
сайт производителя - http://www.bronkhorst.com/el-flow-prestige-mass-flow-controller/
Скачал PROFIBUS DP GSD File and Bitmaps for Bronkhorst meter/controller - при установке пишет установлено в codesys...
25469
а его там нет!
Подскажите пожалуйста как установить!
Прошу тему перенести в "Среда программирования CoDeSys v3"
Евгений Кислов
20.07.2016, 10:48
Прошу тему перенести в "Среда программирования CoDeSys v3"
Добавляете в проект устройство DP Master (какой-нибудь из вкладки Profibus), в него - DP slave (это ваш Bronkhorst meter/controller).
Уточню, что у Овен нет контроллеров с поддержкой Profibus.
25472
25473
Добавляете в проект устройство DP Master (какой-нибудь из вкладки Profibus), в него - DP slave (это ваш Bronkhorst meter/controller).
Уточню, что у Овен нет контроллеров с поддержкой Profibus.
25472
25473
т.е я им в СПК-107 не смогу управлять???
Евгений Кислов
20.07.2016, 11:02
т.е я им в СПК-107 не смогу управлять???
По profibus - нет, не сможете.
Оно по ModBus соединяется!!!
Сейчас мне уже готовят материалы как это сделать.
ППЦ... прислали подключение как модбас слейв - но в codesys 2!!!!
Поставил... но понять ниче не могу!! как сделать в 3.5 ????
Евгений Кислов
25.07.2016, 19:25
ППЦ... прислали подключение как модбас слейв - но в codesys 2!!!!
Поставил... но понять ниче не могу!! как сделать в 3.5 ????
Cм. документ СПК. Modbus.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23897
Да у меня все работает по modBus... я даже устройства Овен вручную прописал (не через драйвера) и они на шине опрашиваются и в программе зеленым значком обозначены. Вопрос в том, что все настройки com-порта и бронхорста совпадают - а он красным треугольником в программе.
Евгений Кислов
26.07.2016, 13:37
Да у меня все работает по modBus... я даже устройства Овен вручную прописал (не через драйвера) и они на шине опрашиваются и в программе зеленым значком обозначены. Вопрос в том, что все настройки com-порта и бронхорста совпадают - а он красным треугольником в программе.
Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.
Возможно, идет обращение к несуществующим регистрам. Как вариант, можно сначала попробовать опросить бронхорст с ПК каким-нибудь OPC-сервером - чтобы убедиться, что связь в принципе есть.
у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.
Прилагаю файл с регистрами.
Использую опрос по 0x000B и 0x0020
25571
может что-то не так делаю?
Евгений Кислов
26.07.2016, 14:04
у меня их 3 новых - вытаскиваю из коробки и пробую каждый - нет связи.
Через 2-й порт 232 - утилитами -проверяю - порты нормально показывают состояние и заводские настройки.
Прилагаю файл с регистрами.
Использую опрос по 0x000B и 0x0020
25571
может что-то не так делаю?
А если попробовать опросить 0x001F?
А если попробовать опросить 0x001F?
Поменял местами А и В - опросил 1-й регистр - все работает! В мануале ошибка!!! На самом деле 8-pin = A; 7-pin = B...
25573