Просмотр полной версии : ПЧВ1 перестал работать



СергейТ
14.07.2016, 12:18
Добрый день, коллеги.
ПЧВ102-1К5-В работал более двух месяцев на двигатель 0.75 квт. и вдруг двигатель остановился. На частотник подаётся ток 4-20мА и ПУСК (12-18). Сигналы есть. После обследования частотника выяснилось, что на 12 выводе нет 24В. На аналогичном частотнике (стоит рядом) есть напряжение 23В.
Вопрос: это ремонтируемо? или только менять частотник?

maximov2009
14.07.2016, 15:34
Добрый день. Вопрос вообще непонятный.
Что значит - есть сигналы? И тут же пишите, что их нет. Если нет +24 на 12 клемме, значит их не должно быть и на 18. Так что сами себе противоречите.
Если нет +24 на 12 клемме, попробуйте перевести в режим управления NPN. То есть переключите S200 в положение NPN и замкнуть для пуска клеммы 18 и 20. Может этот переключатель подклинило. Если не поможет, переведите на управление с пульта и попробуйте запустить. Не поможет - выкиньте, ремонт обойдётся дороже нового.
С уважением.

СергейТ
15.07.2016, 05:14
"Сигналы есть" - имеется ввиду, что с контроллера поступает ток (19.8мА), а контакты 18 - 12 частотника замкнуты контроллером (релейный выход).
При этом параметры 16-60 и 16-64 показывают 0.
В ручном режиме всё работает, частота регулируется (потенциометром пульта), насос работает. А дистанционно - нет. Потому и вопрос с ремонтом возник, что сам преобразователь-то работает, а входы - нет.

maximov2009
15.07.2016, 06:30
Добрый день. Померьте напряжение между 12 и 20 клеммой - должно быть 24В. И напряжение между 50 и 55 клеммой - должно быть 10В. Если их нет, то сгорел внутренний источник питания. Если напряжения есть, то тогда проблемы с входами. Ремонт скорее всего обойдётся примерно в цену нового ПЧ. Проще поменять на новый.
Как вариант попробовать либо перейти на управление NPN, ил попробовать от внешнего БП.
С уважением.

СергейТ
15.07.2016, 06:34
Да, мы измерили именно 12 - 20, там 0В. 10В имеется, в ручном режиме оно используется, насколько я понял, а ручной работает. А это возможно: "попробовать от внешнего БП"?

maximov2009
15.07.2016, 06:55
10В используется обычно для запитки датчиков. Или например через резистор (переменный) подаёте на 53 клемму.
Откуда у Вас запитан токовый выход контроллера? Если он запитан от БП контроллера, тогда у Вас должен быть токовый сигнал, а если от ПЧ - не должно быть. Посмотрите внимательно. В идеале конечно бы схему кинули на почту maximov2009@mail.ru
Если есть БП для контроллера, можно использовать его.
От внешнего запускается очень просто: Берёте БП, его - (землю) соединяете с 20 клеммой ПЧ, а + через контроллер коммутируете на 18 клемму.
Хотя как я писал выше, проще перевести в режим NPN и запускать замыканием 18 и 20 клеммы. Но это при условии если всё таки работает внутренний БП. Если он сгорел, не получится.

СергейТ
15.07.2016, 07:26
В данном случае меня больше интересует не запуск, а управление по току. Частотник стабилизирует расход в установке. Поэтому, если у него не работает токовый вход - то толку от запуска нет. Ток у нас вырабатывается контроллером (аналоговый выход), он (ток) есть и мы его померили. Подаём ток на клемму 60. Но в параметре 16-64 значение 0, т.е. частотник его не видит. Вот главная проблема.
Как частотник прибудет в лабораторию попробуем Ваши рекомендации. Спасибо.

Вольд
15.07.2016, 09:32
Зачем пугать человека ? Вот когда цену за ремонт выставят, тогда и надо будет думать.

ast1
15.07.2016, 10:03
У меня аналогичный отказ, ПЧВ2 22КВт проработал 10месяцев без замечаний с ОС по давлению, нет +24В, +10В, аналоговые входы не работают, с внешним БП цифровые входы работают, регулировка с панели есть. Отправили в ОВЕН, ждем результата, аппарат на гарантии... надеемся на гарантийный ремонт...

Вольд
15.07.2016, 10:30
В обоих случаях вышел из строя внутренний источник питания. Вряд ли ремонт будет дороже нового ПЧВ.

СергейТ
15.07.2016, 11:33
... Вряд ли ремонт будет дороже нового ПЧВ.

Тоже на это надеюсь.