PDA

Просмотр полной версии : Неисправность 2ТРМ1



pavelmas
13.07.2016, 12:18
Здравствуйте, на 2ТРМ1 мигают все индикаторы. На индикаторе 8.8.8.8 с переключением на 000b, кнопки не реагируют на нажатия. Подскажите пожалуйста, что случилось с прибором?

maximov2009
14.07.2016, 04:54
Добрый день. Больше похоже на неисправность блока питания. Вроде как пытается запуститься, уходит в защиту и снова пытается стартовать. Померьте напряжение с БП. Только не цифровым как обычно, а стрелочным или ещё лучше осциллографом.
Это как вариант навскидку.

pavelmas
14.07.2016, 06:22
Добрый день. Больше похоже на неисправность блока питания. Вроде как пытается запуститься, уходит в защиту и снова пытается стартовать. Померьте напряжение с БП. Только не цифровым как обычно, а стрелочным или ещё лучше осциллографом.
Это как вариант навскидку.

Большое спасибо, попробую блок питания проверить.

Woolfy
15.07.2016, 11:01
А запостю-ка я сюда, чтобы не плодить новые темы. Итак, ТРМ201 управляет холодильником. Уставка (SV) 17,0 гр.С, параметр HYS - 0,5. При показаниях прибора (PV) 18,8 лампочка выхода не горела, т.е. холодильник не включился. После нажатия кнопки ПРОГ лампочка загорелась (холодильник включился). Сразу сфотографировать не догадался. Могло ли это быть следствием бестолкового изменения уставки наладчиком? Каков алгоритм перехода рабочего режима при изменении уставки? Например, я увеличивал уставку при работающем холодильнике - отключения не было. Какой-то глюк ТРМ?

Woolfy
15.07.2016, 11:06
А запостю-ка я сюда, чтобы не плодить новые темы. Итак, ТРМ201 управляет холодильником. Уставка (SV) 17,0 гр.С, параметр HYS - 0,5. При показаниях прибора (PV) 18,8 лампочка выхода не горела, т.е. холодильник не включился. После нажатия кнопки ПРОГ лампочка загорелась (холодильник включился). Сразу сфотографировать не догадался. Могло ли это быть следствием бестолкового изменения уставки наладчиком? Каков алгоритм перехода рабочего режима при изменении уставки? Например, я увеличивал уставку при работающем холодильнике - отключения не было. Какой-то глюк ТРМ? Или изменение уставки нужно подтверждать нажатием ПРОГ? В простыне, приложенной к прибору, об этом - ни слова...

maximov2009
15.07.2016, 11:27
Добрый день. Откройте не "простыню к прибору" а "руководство по эксплуатации ТРМ201" оно на сайте. Посмотрите страницу 47 после жирно выделенного ВНИМАНИЕ1.
Внимание! Новое значение параметра записывается в память, и прибор начинает рабо-
тать с новыми значениями только после кратковременного нажатия кнопки (для Н2 ).
(т.е. при переходе к следующему параметру).
Для входа в специальные режимы работы прибора используются комбинации кнопок:
+ + (для Н2 + + ) – для перехода к установке кодов доступа, на ин-
дикаторе получаем изображение:
(маленько неудачно скопировалось из инструкции) так что посмотрите лучше оригинал.
Так что не наговаривайте.
С уважением.

Woolfy
15.07.2016, 11:55
Спасибо. Отыскался СТАРЫЙ вариант РЭ, где это написано. Б****, работнички "ОВЕН"! Пожалуйста, следите за прилагаемой документацией тщательнЕе. Обычно я читаю то, что приходит вместе с прибором. И если там не написано "нажать после изменения...", то я этого делать не буду. Для сравнения: у других производителей переход на заданную уставку происходит после ПРЕКРАЩЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ уставки, либо при выходе из режима изменения уставки. Если много слюней - извините...

G.Mark
15.07.2016, 12:49
РЭ версии 1923, Раздел 7 Программирование, п.7.1.2 сноска "Внимание":

Внимание! Новое значение параметра записывается в память, и прибор начинает работать с новыми значениями только после кратковременного нажатия кнопки (для Н2 ).
(т.е. при переходе к следующему параметру).

Возможно не вполне понятно описано, но вопрос о том как описывать, какими словами и пунктами является отдельной темой для обсуждения.

Salex
10.11.2016, 03:46
Подскажите, пожалуйста, что с 2ТРМ1-ТП-Р? Не могу перевести в режим программирования. При нажатии и удержании кнопки "ПРОГ" идет перезапуск прибора. При кратковременном нажатии вообще непонятно как работает. На настройку первого канала попадаю с 20-30 раза.

maximov2009
10.11.2016, 05:08
Добрый день. Мы уж совсем земляки. Обратитесь в Техком, в отдел сервиса. Можно напрямую Сергею Бондаренко позвонить, должен подсказать. Они официальные диллеры ОВЕН у нас.
А честно говоря - проще заменить на новый.
Если не секрет, где трудитесь?
С уважением.

Salex
10.11.2016, 07:19
завод "БзАТИ"

maximov2009
10.11.2016, 10:09
Я рядышком "Молочная сказка". Что с ТРМ решили? В ремонт или на выброс? У неё скорее всего какой то глюк с прошивкой. Проявился сразу, или со временем? Мы обычно с такими глюками просто меняем, а ТРМ на запчасти. Иногда то реле на замену выдернем то ещё что нибудь. Хотя сильно там брать нечего. Как с работой, а то есть вакансия КИПовца.И нужен КИПовец в котельную.

Salex
10.11.2016, 11:38
Прибору уже лет цадь. Пойдет в утилизацию (на запчасти).