Здравствуйте! Есть две крышные котельные. На каждой по 2 МВА8 с преобразователями АС3 и модем Невод-5, Данные передаются на модем Невод-5, подключенный к COM1 диспетчерского комп-а. Используется MasterSCADA v.2.3. Проект работал с 2009г. Рухнула Windows XP на комп-е, восстановить не удалось. Работающий проект, естественно, экспортировать не удалось. Установил MasterSCADA с дистрибутива, новый ОРС-сервер(ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН). Скопировал со старого винчестера папку "MasterSCADA Projects" с рабочим проектом. Настройки модемов, контроллеров(адресацию, тайм-ауты и пр.) не менял - там все должно быть в рабочем состоянии. В настройках ОРС-сервера добавил четыре МВА8 с их адресами.
При запуске проекта модем мигает и на прием, и на передачу, но данные в окне не обновляются. форум по MasterSCADA просмотрел полностью, решения не нашел. Надеюсь на помощь специалистов, Подскажите, пожалуйста, где копать.

SCADAMaster
12.07.2016, 18:01
Скорее всего какие то проблемы в именах ОРС переменных.
Вы можете попробовать сделать новый проект, вставить в него данный ОРС сервер и в него все теги. Посмотрите какие имена будут в новом проекте и какие в старом.
Можно также попробовать перенести конфигурацию ОРС сервера со старого компьютера (уточните в техподдержке ОВЕН как это сделать).

А вложения у вас не добавились.

palmer
13.07.2016, 13:43
Спасибо! Рисунки добавил, запрос в службу поддержки отправил.

SCADAMaster
13.07.2016, 13:54
Вообще судя по скриншотам значения то пришли и с достоверным признаком.
Может быть приборы перепутали?

palmer
13.07.2016, 21:55
А как я мог перепутать приборы? Физически приборы не переставлял, в настройках ОРС сервера менял только некоторые настройки, строго возвращаясь к исходным значениям, если ситуация не исправлялась. Конечно, матчасть надо изучать, и это есть в планах. Но сейчас надо побыстрее восстановить мониторинг котельных, а никаких мыслей на этот счет нет.

SCADAMaster
13.07.2016, 22:22
Ну мы тут подсказать ничего не можем - с точки зрения скады все нормально, данные приходят.
У ОВЕНа еще могут быть несколько версий одного прибора в одном ОРС (в зависимости от прошивки).