Приобрели СПК207-24.03.00-CS-WEB. Подключил через БП сименса 2А. Появился рисунок ОВЕН после загрузки и сразу же потух. У LAN port светодиод тоже не загорился при подключения СПК. Поменял БП, не помогает. Прочитал РЭ и сзади панели оказывается есть переключатель. Это тоже не помогло. Сбросил, нет результата. Кто может помочь?

_Mikhail
12.07.2016, 13:53
А какой проект вы хотите отобразить в новом СПК?

RZH
12.07.2016, 15:09
А какой проект вы хотите отобразить в новом СПК?
Ну хорошо, а как залить прогу. Есть обычный кабель ethernet, с ним не получился сделать привязку с ПК. Полистал РЭ, там указывается таблица кабеля кроссвера. Сделал кабель по новому как указана РЭ. Все равно нет связи между ПК.

_Mikhail
12.07.2016, 15:10
Проекты для СПК создаются и загружаются в Codesys 3 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20887

приборист
12.07.2016, 16:00
М04?
Сзади один порт USB?
По фотке - сгорел процессор.
Были экземпляры с подобным багом, одна точно так же выгорела.
В сервис её, либо просить прислать внутреннюю плату и менять самим.

Santi
12.07.2016, 16:06
Похоже здесь надо подробнее:
В исходном состоянии у СПК (по-моему) адрес 192.168.0.1 (уточните по руководству). Сетевой адаптер компьютера также д.б. настроен на работу в этой области адресов, например 192.168.0.10. Надо в компе проверить адрес адаптера и, при необходимости, установить нужный адрес.
Если Вы подключаетесь напрямую комп-СПК у Вас действительно д.б. перекрестный кабель.
Но такое подключение нежелательно, в сети Ethernet лучше подключаться через свич (неуправляемый коммутатор), т.е. комп - свич - СПК. В этом случае надо 2 "прямых" (обычных) кабеля.
Подключившись одним из указанных выше способов, пропингуйте из компа СПК. Главное меню - выполнить - cmd - ping 192.168.0.1
Если пинг проходит - значит Вы правильно все сделали и можете дальше запускать CodeSys и грузить свои проекты. Если пинг не идет - соединения у Вас нет, все остальные действия с Ethernet бессмысленны.

Santi
12.07.2016, 16:09
ну если по фотке видно, что сгорел - конечно можно и Ethernet не мучить...

приборист
12.07.2016, 16:17
Нашел фотку:
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25364&stc=1
25364

Santi
12.07.2016, 17:13
У топика светодиод РАБОТА горит, а здесь вроде нет

RZH
12.07.2016, 18:43
Похоже здесь надо подробнее:
В исходном состоянии у СПК (по-моему) адрес 192.168.0.1 (уточните по руководству). Сетевой адаптер компьютера также д.б. настроен на работу в этой области адресов, например 192.168.0.10. Надо в компе проверить адрес адаптера и, при необходимости, установить нужный адрес.
Если Вы подключаетесь напрямую комп-СПК у Вас действительно д.б. перекрестный кабель.
Но такое подключение нежелательно, в сети Ethernet лучше подключаться через свич (неуправляемый коммутатор), т.е. комп - свич - СПК. В этом случае надо 2 "прямых" (обычных) кабеля.
Подключившись одним из указанных выше способов, пропингуйте из компа СПК. Главное меню - выполнить - cmd - ping 192.168.0.1
Если пинг проходит - значит Вы правильно все сделали и можете дальше запускать CodeSys и грузить свои проекты. Если пинг не идет - соединения у Вас нет, все остальные действия с Ethernet бессмысленны.

В РЭ все указан. Проблема в том что при подключение к lan porту не горят светодиоды.

RZH
12.07.2016, 18:50
ну если по фотке видно, что сгорел - конечно можно и Ethernet не мучить...

От чего сгорают, вообще. Есть причины на это? В РЭ написана, что при больше 30В СПК выходят из строя.

– при превышении напряжения питания уровня 30 В возможен выход панели из строя.

Santi
12.07.2016, 20:19
Помимо Ethernet у СПК есть другие порты для загрузки, попробуйте соединиться через них, чтобы убедиться жив ли.
Про Ethernet - проверьте кабель, соединив, например 2 компа. Большинство проблем - плохой кабель. Пример ликбеза
http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/lecture/20101
Я посмотрел руководство, там перекрестный кабель показан для Гигабит, неужели СПК на гигабите работает? Схема перекрестного для 10/100 другая. Не буду утверждать, что в этом причина, но я бы все-таки соединялся через свич прямым проверенным кабелем. Соединение напрямую перекрестным - не есть хороший тон.

Santi
12.07.2016, 20:32
Простите бестолкового, переклинило, пользовался руководством СП3ХХ. В РЭ на СПК207 перекрестный кабель показан для 10/100, да и судя по описанию сигналов дополнительные пары не используются.

приборист
14.07.2016, 15:07
Вот сегодня еще одна приказала долго жить :)
Что называется вспомнили :)

RZH
21.07.2016, 17:59
Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?

Евгений Кислов
21.07.2016, 18:22
Не сбрасывается значения расходомера при отключения питания на панели СПК207. Можно ли программно реализовать в настройках CDS3.5?

Если правильно понял вопрос, то в настройках каналов модбас для нужного канала в графе Обработка ошибок поставьте Сбрасывать в 0 (вместо дефолтного Сохранять последнее значение).

RZH
21.07.2016, 19:11
Если правильно понял вопрос, то в настройках каналов модбас для нужного канала в графе Обработка ошибок поставьте Сбрасывать в 0 (вместо дефолтного Сохранять последнее значение).

Спасибо, помогло.
Еще вопрос, не добавляется больше 32 устройств по модбасу. Может где то надо настроить?