Просмотр полной версии : сетевые возможности СП3xx
theoretician
07.07.2016, 20:35
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, может ли панель СП307/СП310 быть одновременно мастером Modbus RTU с подключением по RS-485 и слейвом Modbus TCP с подключением по Ethernet? То можно ли панель использовать как некий концентратор между контроллерами и клиентом (ПК - SCADA) в сети Ethernet?
Евгений Кислов
07.07.2016, 20:39
Доброго времени. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, может ли панель СП307/СП310 быть одновременно мастером Modbus RTU с подключением по RS-485 и слейвом Modbus TCP с подключением по Ethernet? То можно ли панель использовать как некий концентратор между контроллерами и клиентом (ПК - SCADA) в сети Ethernet?
Да, конечно. Обратите внимание, что Ethernet-порт присутствует только у расширенных модификаций панели (CП307-Р/СП310-Р).