PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 150 , ПЛК 110 - частота дискретного выхода!



Mettall
07.07.2016, 16:00
Подскажите, какая максимальная частота дискретного выхода на плк 150 ?
она ограничена временем цикла?
Если да , то правильно ли я подсчитал -
(1мс - на 1 цикл, вкл, выкл - 2 цикла 2 мс - 500Гц)!

Тот же вопрос и про плк110 с быстрыми(скоростными) выходами?

Мне необходимо добиться частоты 10 КГц(управление шаговым двигателем) - возможно ли это на контролерах Овен!?

lara197a
07.07.2016, 16:16
забейте.
возьмите ПЛК со встроенными для этого функциями.

Вольд
07.07.2016, 20:25
Мне необходимо добиться частоты 10 КГц(управление шаговым двигателем) - возможно ли это на контролерах Овен!?

Не забивай, а попробуй. ;) На обновленном ПЛК110 можно получить на быстрых выходах до 25 кГц. Сделай прерывания по быстрому таймеру с периодом 40 мкс и получишь на быстром выходе 12,5 кГц.

Дмитрий Артюховский
07.07.2016, 21:06
период прерываний ставиться с дискретой 20 мкс, поэтому 20, 40, 60 .... также, если задача не сложная, можно использовать модуль "генератор" ПЛК100-24К

lara197a
07.07.2016, 21:13
что вы опять про таймер.
Для управления ШД нужно подавать не просто импульсы,
но и определенное количество и определенной скважности.

Вольд
07.07.2016, 21:27
что вы опять про таймер.
Для управления ШД нужно подавать не просто импульсы,
но и определенное количество и определенной скважности.

Скважность - 2, считать импульсы по каждому прерыванию то же не проблема. У меня ШД крутится как надо.

Вольд
07.07.2016, 22:54
период прерываний ставиться с дискретой 20 мкс, поэтому 20, 40, 60 .... также, если задача не сложная, можно использовать модуль "генератор" ПЛК100-24К

Дмитрий, а вы ФБ PRU для управления ШД сделали ?

lara197a
07.07.2016, 23:03
Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
Прерывания до импульса не сделать.
Плавный разгон-торможение не сделать.
Скорость реакции выходов не достаточная.
На ПЛК100- вообще ни какая.

При этом есть готовые и более дешевые решения.

Дмитрий Артюховский
08.07.2016, 09:09
Дмитрий, а вы PRU для управления ШД сделали ?

не дошли руки до этой вкусняшки, на таймере пока

Дмитрий Артюховский
08.07.2016, 09:15
Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
Прерывания до импульса не сделать.
Плавный разгон-торможение не сделать.
Скорость реакции выходов не достаточная.
На ПЛК100- вообще ни какая.

При этом есть готовые и более дешевые решения.

1. с прошивкой 2.10.9 работают, но конечно для более менее объемного кода работаю на 40 мкс, но в любом случае это импульсы с частотой до 12.5 кГц. В новом вааще все летает.
2. чей -то ? 3 оси - 2 шаговика и асинхронник на 1 ПЛК110, плюс релюхи разные
3. что такое "прерывание до импульса"?
4. плавный - не плавный, но до 3 раз по отношению к частоте трогания ШД крутиться без потери позиции
5. да, для "не быстрых" выходов - пичалька со скоростью
6. плк100 - вполне себе работает при отсутствии необходимости в разгонах и для 1 оси

Спорягин Кирилл
08.07.2016, 10:24
У нас тоже успешно работает установка с 4 шаговыми двигателями. 3 двигателя - дозаторы, 1 - двигатель тубы.
Частота импульсов 2,5 кГц (старая модификация). Нам достаточно. На ПЛК110 М02 будет вообще летать.
Подробнее тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24153

Вольд
08.07.2016, 10:38
Вроде бы все не новички, но зачем вы парню голову забиваете.
Прерывания 20мс на ПЛК100 работать не будут.
Точное позиционирование, работу по осям не сделать.
Прерывания до импульса не сделать.
Плавный разгон-торможение не сделать.
Скорость реакции выходов не достаточная.
На ПЛК100- вообще ни какая.

При этом есть готовые и более дешевые решения.

А при чем тут ПЛК100, о нем речи в посте нет. Задачи с ШД бывают разные. Если задача не шибко сложная, то ПЛК110 вполне подойдет.

MikeS
19.02.2017, 21:17
вопрос немного в сторону: быстрые входы-выходы на 110[М02] стоит использовать в качестве обычных?

MikeS
19.02.2017, 21:45
да

12345678

спасибо

но что значат цифры?

MikeS
19.02.2017, 22:55
мин. сообщение 10 - символов

ясно

в Руководстве по эксплуатации написано "Более подробные сведения о настройке входов и выходов в специальных режимах работы
изложены в Руководстве Пользователя." - где это Руководство Пользователя?! как переключать режимы работы быстрых входов/выходов?
upd: разобрался, но так и не понял о каком Руководстве пользователя идёт речь в Инструкции...