PDA

Просмотр полной версии : Модбас RTU в ТРМ202РР периодически подвисает



RomAl
07.07.2016, 08:59
Работал ТРМ202РР около 4-х лет, данные
с него с помощью протокола Овен через RS485 передавались
в СМИ1 в операторскую. Пришло время это всё переделать.
Теперь несколько устройств, в том числе и этот ТРМ202
подключены для управления и индикации к СПК107
но уже по Modbas RTU. Все работают нормально, в том
числе и другой, но новый, в этом году купленный ТРМ202.
А вот старый ТРМ202 периодически "подвисает" и связь
именно с ним пропадает, хотя может и день нормально проработать.
Может дело в том что он подключен кабелем длинной около 20м
к основной линии RS485? Но раньше на такие мелочи не обращал
внимания и всё работало. Скажите, в чём может быть дело?
ЗЫ: Заменил ТРМ202 на новый 2015г, и похоже, что тоже самое...
Да ещё и блокирует часть устройств по RS485

maximov2009
07.07.2016, 11:05
А согласующие резисторы на концы сети повесили?

and909
07.07.2016, 11:15
Тема старая (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16190&highlight=%F2%F0%EC202).
Проблема решается переходом с RTU на ASCII.

Andrew_Stranger
07.07.2016, 11:55
Тема старая, производитель скромно отмалчивается.

RomAl
07.07.2016, 12:04
Там длина линии метров 60-70, помимо СПК107 всего 5 устройств, нужно ли думать о резисторах?
Хотя... на дальнем от СПК ТРМе есть 120ом.
Так значит у ТРМ202 не работает RTU? Почему же они не сообщают
потребителям? ИСО 9001 к этому прямо призывает.
Это мне проект переделывать?
А интересно, другие ТРМы тоже RTU не любят или это только 202 такой?

maximov2009
07.07.2016, 12:09
Наверное 202 такой. Была аналогичная ситуация. Связка 2шт ТРМ136 и 3шт ТРМ202 - ИП320. Одна 202 тоже стала глючить(старая была). Заменили на новую, сейчас проблем нет. На другой протокол не переходили.