Здравствуйте! Кто нибудь может помочь с настройками для системы напорной аэрации.

Интересует такой режим работы подключенного к си8 компрессора:

Оценка расхода воды производится на временном интервале равном 20 секундам для счетчиков воды с импульсным выходом 1 литр / импульс.
компрессор должен включиться через 1-10 секунд , а при прекращении разбора воды - выключиться через 1-20 секунд


Если не в эту ветку форума написал - подскажите куда разместить вопрос. По форуму в поиска такой вопрос не нашел в обсуждении.

maximov2009
06.07.2016, 16:09
Добрый день. Насколько помню СИ8 не может осуществлять какие либо действия по времени. Если у Вас небольшая частота импульсов - используйте ПР110, правда с визуализацией тогда затруднения, зато алгоритм обработки какой захотите.
Пока как то так.
С уважением.

kon
06.07.2016, 16:19
есть си8 и вопрос о тм как его настроить чтобы выдавал на К1 питание компрессора и выключал питание при прекращении счёта. собственно это всё. вопрос в том какие настройки сделать на си8 . я эти параметры не понимаю - подскажите за какие дергать именно на этом счётчике. других счётчиков не предлагайте )

Бинкевич Игорь
06.07.2016, 16:30
СИ 8 не позволяет реализовать данный функционал, только ПР110, нам нечем Вам помочь.

kon
06.07.2016, 16:33
http://master-dmitrov.ru/data/documents/Sistemy-aeracii-vody-WiseWater-serii-WWAP.pdf

для информации о том что вам нечем

kon
06.07.2016, 16:34
страница 22
http://master-dmitrov.ru/data/documents/Sistemy-aeracii-vody-WiseWater-serii-WWAP.pdf

kon
06.07.2016, 16:35
http://www.owen.ru/68178911

о том что вам нечем помочь

kon
06.07.2016, 16:36
http://www.owen.ru/68178911

Каждые 15-30 секунд СИ8 измеряет расход воды, прошедшей через установку. При отклонении значения расхода относительно заданной уставки счётчик включает или отключает компрессор. При этом на индикаторе счётчика постоянно отображается текущее значение расхода воды.


о том что Вам нечем Нам помочь

kon
06.07.2016, 16:37
Прошу помощи у тех кто может помочь. Кто не может - не помогайте )))))

maximov2009
07.07.2016, 05:18
Добрый день. Если Вас всё таки не интересуют временные задержки, то попробуйте следующее.
1. Настройте СИ8 в режим расходомера, это на стр 13 руководства.
2. установите режим работы ЛУ(логического устройства) на работу с расходомером. Задайте в параметре SEL 1 или 2 (с каким выходом Вы будете работать) параметр 2 (стр 21)
3. выберите параметр SET в соответствии с нужным Вам алгоритмом обработки уставки. стр 22.
4. Параметры SEL проверки также в соответствии с указаниями на стр 22.
5. В параметре IND выберите нужную информацию вывода на экран. В Вашем случае это 2 - расходомер. стр 25.
6. Установите уставку U
Пробуйте.
Это основное для начала, кое что может ещё придётся подправить.
Если не секрет. Вы хотите самостоятельно сделать установку или взамен сгоревшего прибора?
Если нужны ещё и временные параметры, то можете отдельно реле времени прицепить.
С уважением.

Сергей0308
07.07.2016, 06:47
Так задержка по времени будет сама-собой, при времени измерения 30 с, не менее 30 с! Если надо с минимальной задержкой, не наш случай, лучше вычислять по периоду следования импульсов!

maximov2009
07.07.2016, 07:39
Так задержка по времени будет сама-собой
Согласен. Как вариант, если устроит автора вопроса.

kon
07.07.2016, 10:31
Добрый день. Если Вас всё таки не интересуют временные задержки, то попробуйте следующее.
1. Настройте СИ8 в режим расходомера, это на стр 13 руководства.
2. установите режим работы ЛУ(логического устройства) на работу с расходомером. Задайте в параметре SEL 1 или 2 (с каким выходом Вы будете работать) параметр 2 (стр 21)
3. выберите параметр SET в соответствии с нужным Вам алгоритмом обработки уставки. стр 22.
4. Параметры SEL проверки также в соответствии с указаниями на стр 22.
5. В параметре IND выберите нужную информацию вывода на экран. В Вашем случае это 2 - расходомер. стр 25.
6. Установите уставку U
Пробуйте.
Это основное для начала, кое что может ещё придётся подправить.
Если не секрет. Вы хотите самостоятельно сделать установку или взамен сгоревшего прибора?
Если нужны ещё и временные параметры, то можете отдельно реле времени прицепить.
С уважением.


Добрый день! Не секрет. Мой купленный год назад предполагаю кто-то потрогал и сбил настройки. Вижу что счет импульсов на приборе идет . А вот на выход ( как я понимаю K1 ) напряжение не подаётся.

maximov2009
07.07.2016, 11:01
Выход работает как обычный сухой контакт. Напряжение подаётся извне. Индикатор выхода срабатывает?
Индикатор цифровой должен показывать не количество импульсов а расход в единицу времени. Например литров(импульсов) в секунду.
Если у Вас установка куплена, то попробуйте обратиться к производителю. Они ОБЯЗАНЫ дать настройки. По идее это должно идти в приложении к установке.

kon
07.07.2016, 14:19
Выход работает как обычный сухой контакт. Напряжение подаётся извне. Индикатор выхода срабатывает?
Индикатор цифровой должен показывать не количество импульсов а расход в единицу времени. Например литров(импульсов) в секунду.
Если у Вас установка куплена, то попробуйте обратиться к производителю. Они ОБЯЗАНЫ дать настройки. По идее это должно идти в приложении к установке.

Спасибо! так и поступал - запрос поставщику отправлен. Расход в виде поступивших на счётчик импульсов - это и имелось в виду и Вы это правильно поняли.
В приложении к установке идёт мануал по си8 из которого для конкретной этой задачи мало что можно прояснить. Сами взгляните - как будто автор не любил читателя написано.
За ваш совет спасибо - это уже кое-что . Буду пробовать в выходной. Установка стоит на даче.

С уважением, Константин

kon
07.07.2016, 14:20
Выход работает как обычный сухой контакт. Напряжение подаётся извне. Индикатор выхода срабатывает?
Индикатор цифровой должен показывать не количество импульсов а расход в единицу времени. Например литров(импульсов) в секунду.
Если у Вас установка куплена, то попробуйте обратиться к производителю. Они ОБЯЗАНЫ дать настройки. По идее это должно идти в приложении к установке.

Да. не дописал - нет индикатор выхода не загорается.

maximov2009
07.07.2016, 14:42
Тогда 2 варианта. Или попробуйте настроить как писал, или требуйте настройки с производителя оборудования.

Сергей0308
07.07.2016, 14:45
Спасибо! так и поступал - запрос поставщику отправлен. Расход в виде поступивших на счётчик импульсов - это и имелось в виду и Вы это правильно поняли.
В приложении к установке идёт мануал по си8 из которого для конкретной этой задачи мало что можно прояснить. Сами взгляните - как будто автор не любил читателя написано.
За ваш совет спасибо - это уже кое-что . Буду пробовать в выходной. Установка стоит на даче.

С уважением, Константин

Вы наверно РЭ на УТ24 не видели, я когда впервые столкнулся так и не смог до конца понять пока прибор в руки не взял и на кнопочки не потыкал!