Просмотр полной версии : Интерфейсные платы ПР200
Открываю новую тему, в которой подробно будут описаны новые интерфейсные платы для ПР200, их характеристики ,настройки, справочные материалы ,без обсуждения и флуда .Нравится заказываем ,не нравиться проходим мимо :cool: . Но вопросы приветствуются.
Сетевой интерфейс будет для встраивания в ПР с режимом TCP-server -> RS485 (или TTL вместо 485-ого, при необходимости выпилить окошко для разъема) ?
Сетевой интерфейс будет для встраивания в ПР с режимом TCP-server -> RS485 (или TTL вместо 485-ого, при необходимости выпилить окошко для разъема) ?
Платы ставятся на штатное место ,подсоединяются штатным образом ,вместо плат RS485 .О режимах будет сказано отдельно при описании плат .Если нет окна в корпусе ,то нужно сделать .
Плохая фотка, ничего не видно - там именно проводной интерфейс ?
Там модуль вайфай и блютуз.Платы потом разглядите когда описывать буду .
увы, интересует только проводной вариант...
увы, интересует только проводной вариант...
А RS485 чем не устраивает
Начнем с конца ,ввиду запросов пользователей -Интерфейсная плата WFPR200 - предназначена для связи Пр200 по каналу WiFi с другим оборудованием и программами - Скада ,Каскада,ОПС,,, ,ПР(с аналогичной платой),ПЛК (через роутер),СПК,ПК (через роутер и напрямую) итд.
Плата выполнена в конструктиве штатной платы RS485 и устанавливается в любой свободный слот внутрь ПР200
На плате установлены -модуль wifi RAK425 с разьемом,МК -шлюз с двумя режимами работы ,которые выбираются переключателем ,установленным снизу платы ,стабилизатор напряжения 5\3.3в ,кнопка возврата в первоначальные настройки и индикатор наличия связи .
Разьем под RAK425 установлен для того что бы можно было использовать и другой модуль ,например http://www.usriot.com/p/wireless-wifi-modules/
,но пока с ним не проверялось.Модуль RAK425 устанавливается только во внутренний ряд разьема .Переключатель снизу платы определяет режим работы шлюза.В правом положении как на фото -режим TCP>RTU ,в левом положении -прозрачный режим .
На плате видно микро разъем для антенны, а виде дорожек есть антенна? Или только с внешней работает, если в шкаф роутер ставить будет брать? В данной партии заказаны RAK c внешней антенной ,для этого есть разьем на модуле,которая приобретается отдельно ,но в следующей партии ,если будет спрос закажу с внутренней антенной .Я использовал вот такую простую антенну,как на фото ,но можно и за 200р http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-2PCS-2-4G-WIFI-module-with-IPEX-to-SMA-female-adapter-external-antenna-with/32652126571.html?spm=2114.03010208.3.148.nUZVhr&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_100 48_10047_10037_10017_10046_10033_10045_406_10032,s earchweb201603_1&btsid=3c0c4202-7971-4e4c-a685-ac3cfcf7c3f6-
Специально проверил без внешней какой либо антенны связь не более 2,5-3 метра ..
Думаю нет большой необходимости приводить подробные описания технических характеристик ,которые можно посмотреть в даташите на RAK425,отмечу лишь что сейчас имеются прошивки для работы платы на скорости 115200 ,но можно и любые другие сделать по заказу .Хотя работа на 115200 показала себя очень хорошо.Приступим к Описанию настроек и режимов платы вайфай.
Для Изменения настроек ,режимов работы платы WFPR200 включаем ПР200 с установленной платой. Индикатор медленно мигает до установки связи .По умолчанию плата работает в режиме ТОЧКИ ДОСТУПА (АР) .Задаем в браузере IP 192.168.7.1 имя admin пароль admin ,которые можно будет сменить.Открывается WEB страница модуля .Если предполагается работа ПР200 на прямую с устройством ,то все настройки уже установлены по умолчанию- включай и работай ,например с HMI KaScada если через роутер то выбираем режим STA
В режиме точки доступа AP можно изменить следующие настройки ИМЯ(SSID) которое будет видно потом в сети ,открытое или закрытое шифрование ,если закрытое ,то задаете пароль .Любые изменения подтверждаете нажатием SAVE ,но без записи ,если будут продолжены изменения .
Для опытных программистов можно было вообще не описывать ,только сообщить IP веб страницы и все ,но для многих электронщиков(как я) нужно писать подробно .Поэтому кому не интересно про настройки далее могут не читать .
В режиме STA ,кода хотим работать через роутер ,выбираем сеть с которой будем работать и вводим пароль.
нажимаем SAVE и RESET если настройки закончены .После этого плата не будет доступна на прямую ,только через роутер .Поэтому открываем веб станицу роутера и там находим IP адрес который выделил роутер для платы WFPR200,
заходим по нему на страницу и смотрит настройки RAK425 и если надо продолжаем далее .
Можно было сразу ,но можно и потом через роутер настроить UART и протоколы .Оставляем скорость 115200 и все остальное ,так как нет смысла менять скорость RAK без изменения скорости шлюза ,а она меняется только перепрошивкой на производстве и недоступна через веб страницу.
Оставляем в настройках работу сокетов без изменения -Второй сокет закрыт .Выбираем тип сокета А,режим работы протокола - TCP-Server или TCP-Client, в зависимости от задачи . По умолчанию TCP-Server ,для работы со Скада(илиКаскада). Порт по умолчанию 25000 .
rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
485 - там где есть пром сети
Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
Три мастера к одному слейву ПР не много ли ?И как тогда вы шлюз представляете будет работать ?Хотелки есть разные ,но есть ограничения - мы не лезем в ОЛ .
и в 13 речь шла о том что вообще без антенны ,внутренней и внешней до 3м ,а с антенной до 30 . Андрей нашел выход ,он поставит роутер в щит или дешевую точку доступа за 500р и по LAN протянет куда надо..И причем тут модемы ???Давайте все же придерживаться цели озвученной в начале ,если не нужно изделие ,то проходите мимо, пожалуйста .Мне много писать и еще больше делать ,а вы отвлекаете ...
Да можно без проблем,только стоит дорого ;) как ПРМИ485 ,но внутри ПР200
rovki, в 13 вы ответили почему не устраивает wi-fi.
На счет почему не устраивает RS485 - а нет его у ADSL модемов, простых бытовых роутеров и так далее, зато всегда есть сетевые интерфейсы на каждом углу....
з.ы. Wi-Fi, БлюПуп это чисто поиграться в пределах досягаемости.
485 - там где есть пром сети
Ethernet - везде в любой сети. И имхо, нужен не режим точка-точка а именно наличие TCP сервера с возможностью нескольких сокетов, чтобы был возможен опрос не одним мастером, а хотя бы тремя.
А как вы представляете себе tcp сервер который обслуживает 3 мастера имея при этом всего лишь один slave?
Даже если поочередно обрабатывать запросы, скорость в 3 раза уменьшилась и могут возникать таймауты.
Scream, а как вы не представляете работу Moxa с несколькими TCP сокетами ? вот так и представляю.
Потому что режим работы там не точка-точка...
Не агитируйте за ПР-МИ, он не для ПР200 и внешнего исполнения.
Если ценник за проводной будет дешевле связки Wi-Fi + антена +роутер c wi-fi, блюпуп + роутер то почему нет ?
По крайней мере буду надеятmся что появится и проводной у вас когда-нибудь
C тем же успехом можно поставить роутер, конвертер Ethernet - 485, только все это барахло еще и в шкаф надо всунуть или поставить во вне.
По крайней мере буду надеятmся что появится и проводной у вас когда-нибудь
Так есть же проводная связь или через штатную RS485 и свисток 485 юсби .А также есть плата(опытный образец) -USBPR200 , соединяем просто кабелем ПР200 и планшет .Езернета пока нет ,но это дело 2х месяцев ,если будет спрос и желающие купить за 2,5кр.
rovki я бы себе приобрел для тестов разного рода... Просто мне удобнее напрямую в сеть ввести ПР, чем через 485. Просто часто сеть организована на оптике (и так бывает) и на коммутаторах есть сетевые порты, а чтобы подключить ПР сейчас надо ставить преобразователь в RS485.
rovki я бы себе приобрел для тестов разного рода... Просто мне удобнее напрямую в сеть ввести ПР, чем через 485. Просто часто сеть организована на оптике (и так бывает) и на коммутаторах есть сетевые порты, а чтобы подключить ПР сейчас надо ставить преобразователь в RS485.
Бывает) я тоже такого мнения.
Немного игрался с чипами от американской фирмы microchip, делал эксперементы езернет ---> uart, наверное этот вариант самый дешевый. Гдето даже исходник лежит.
только его в Пр200 не засунуть ,на место RS485 платы .Я вот к такому склоняюсь ,индустриального исполнения
http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/
а пока очередная партия оттестированных плат :eek:
может и влезет, но какой смысл, если на другом конце нужно еще один преобразователь, не, если уж провод то RS-485, уже все есть с двух концов, и всегда:)
Безпроводка- это перспективное направление, но не 2.4ггц, нужно использовать 433 мгц, 2-3 км без проводов- это интересное решение. У меня есть много наработок в этой области, много приходит писем от клиентов,может займусь бюджетным решением.
на 433 есть куча модулей для Ардуино ..
на 433 есть куча модулей для Ардуино ..
Модулей много,но это просто модули, многие с SPI интерфейсом с дальностью 30-100м, а это тоже что и ви-фи. я имел в виду готовое решение от интерфейса и до согласованой антенны с низким КСВ с дальностью 2-3 км, а это уже называется наработки.
Какой на преобразователь на другом конце, вы об чем ? на другом конце у меня SCADA, работающая напрямую с портом через TCP сервер.....
Не все же ставят скады с ОПС серверами или втыкают в них преобразователи КОМ портов в 485...
Ребят ,хорош тему засорять ...
Не следует без крайней необходимости нажимать кнопку на плате вайфай .Если возник сбой или случайно нажали на кнопку(быстро замигал индикатор) ,то следует ее удерживать около 3сек ,пока индикатор не погаснет и начнет медленно мигать ища клиента сети .При тестировании и прошивке модулю присвоено имя (SSID) -WFPR200 .При сбросе (нажатии более 3сек) плата вернется к заводским настройкам и сменит имя на RAK425_AP_XXXX ,где ХХХХ- последние 4 разряда (16) Мас адреса модуля вайфай .После этого на планшете или ПК ,в браузере заходите на страницу с IP 192.168.7.1 ,выбираете английский язык и меняете настройки (SSID ,режимы) на нужные .При смене чего либо нажимаем SAVE, а при последнем изменении SAVE и RESET.
Немного поправлю плата может работать как TCP сервер ,ТСР клиент ,так и UDP сервер и UDP клиент ,например для загрузки программы в шлюз использовал UDP сервер .Спасибо ,Андрей за видео ,ждем продолжения ...
Вот еще видео с использованием модулей и плат для ПР110 и ПР200 .Работа Каскады по 3 каналам одновременно ,с 3 разными устройствами <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/vj0xB3V5zWU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Видео - соединяем панель по RS485 через usb с ПР200 , через штатную плату
https://youtu.be/OOJS4tsFQYM
вот это видео <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/OOJS4tsFQYM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Приступил к отладке макета ETHERNET платы для ПР200 ,вот только думается будет спрос на данную продукцию ценой 2000-2500р???
На фото макетный образец
Какой то будет. Там, где ПР одна на помещение и сеть по территории.
Только сначала сравните, что дешевле - такая плата или шлюз RTU-TCP с Али экспресса.
Какой то будет. Там, где ПР одна на помещение и сеть по территории.
Только сначала сравните, что дешевле - такая плата или шлюз RTU-TCP с Али экспресса.
Кто то говорил ,что появятся провода у панели и возможность рисовать на ПК -так сразу закажу ..;) Все появилось .
шлюз такой стоит дороже http://www.aliexpress.com/item-img/USR-TCP232-410-Converter-Module-Server-RS232-RS485-serial-to-Ethernet-TCP/32398610171.html?spm=2114.10010208.0.54.jNZkUL
,в корпус ПР не поставить .За основу я взял супер порт http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/
1. Я не говорил, что сразу закажу, я говорил, что без этого не закажу. Пока не нашел приемлемого планшета на 7 или 10" с внешним питанием.
2. Зачем ставить в корпус? Рядом в щите/оборудовании места нет?
1. Я не говорил, что сразу закажу, я говорил, что без этого не закажу. Пока не нашел приемлемого планшета на 7 или 10" с внешним питанием.
2. Зачем ставить в корпус? Рядом в щите/оборудовании места нет?
Я вот такой взял http://ru.aliexpress.com/item/iRULU-eXpro-X1pro-9-Tablet-PC-16GB-ROM-Google-GMS-tested-Quad-Core-Android-4-4Kitkat/32271111542.html?spm=2114.13010608.0.91.l0cOss
место то есть ,но как то не хочется лишние корпуса,провода ,ип...
Думаю что и рамка уже тогда нужна под щит, чтобы все разъемы и провода с плашета скрыть.
Рамка декоративная не помешает ,но планшет лучше внутрь ,тогда все провода (питание и юсби) в кабель канал на двери внутри.
Добавлено описание модуля вайфай для ПР200 на сайт http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
Рассмотрим плату BTPR200 .Плата выполнена в размерах штатной платы ПРМИ485 и устанавливается на свободный слот .
Плата работает в прозрачном режиме и предназначена для беспроводной связи с другими устройствами и планшетом\смартфоном с установленной Каскадой или другой аналогичной программой по каналу блютуз .Плата может работать только как слейв устройство .На плате установлен индикатор связи .При соединении связи постоянное свечение ,при разрыве связи -мигание .Имя устройства BTPR200 , пароль 1901 .Связь с платой устанавливается в течении нескольких секунд .Максимальное расстояние в пределах прямой видимости до 15м.Через бетонную стену или электрический щит в пределах до 5метров.Цена платы с активацией Каскады -1500р ,при заказе больше чем 1шт -предусмотрена скидка до 30%.
Теперь платы WFPR200 будут поставляться в комплекте с такой антенной
Использование платы вайфай wfpr200 в зерно сушилке <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/r7Vdy8dQoik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
По просьбам пользователей в новой партии плат WFPR200 установлена прошивка шлюза работающая с ПР200 на скорости 19200 ,скорость в RAK425 осталась неизменной 115200. Таким образом нужно только в настройках прибора ПР200 устанавливать скорость работы по уарту 19200 и все.
В связи с расширением производства информирую ,что с 1.10.2016 цены на платы WFPR200 будут снижены до 2000р (с бесплатной активацией Каскады). На платы BTPR200 до 1000рублей. Открыта предварительная запись на поставку плат по адресу hmi_Kascada@mail.ru для планирования производства .Спасибо.
Свершилось ,а могло бы и месяцем раньше ,если бы не было ошибок в руководстве по эксплуатации там один IP ,а на самом деле другой :(- удалось создать макет рабочей платы ENPR200 (езернет) и работать с ней в локальной сети.
Теперь Пр200 по коммуникациям обогнал ПЛК ;) -RS485 ,блютуз, вайфай, езернет (пока макет ,жду отзывов для анализа потребности,что бы запустить опытную партию):rolleyes: Можно заняться разработкой и производством модулей преобразования интерфейсов ,например I2C ,,,и тд.
Свершилось ,
(пока макет ,жду отзывов для анализа потребности,что бы запустить опытную партию):rolleyes:
Мой отзыв для анализа потребности - http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon14.png
Мой отзыв для анализа потребности - http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon14.png
Одного маловато ;) ,но как первому будет скидка!
Урра, свершилось... У меня вопрос, если обращаться из двух SCADA систем, как ведет себя модуль ?
Хочу такой на испытания. Если устроит то какова будет цена и главное если официально партию заказать ? ну там безналом оплата от конторы ?
з.ы. в качестве SCADA будет не Каскада :) то есть лицензии не нужны
Урра, свершилось... У меня вопрос, если обращаться из двух SCADA систем, как ведет себя модуль ?
Хочу такой на испытания. Если устроит то какова будет цена и главное если официально партию заказать ? ну там безналом оплата от конторы ?
з.ы. в качестве SCADA будет не Каскада :) то есть лицензии не нужны
В Пр как известно модбас RTU ,где может быть только один мастер ,вот когда разработчики сделают в ПР модбас ТСР с поддержкой нескольких сокетов тогда поговорим ...Цена планируется в пределах 2500 по началу ,но с ростом продаж будет опускаться ...Планирую опытную партию к концу года ,но в зависимости от потребностей могу ускорить или замедлить ...Установка платы требует незначительного увеличения отверстия под разьем .Но в Овен есть варианты корпуса с увеличенным отверстиями .Будет спрос ,будет и предложение ,а пока ручками увеличиваем отверстие...
rovki, а ничего, что я сейчас ПР200 опрашиваю из 2-х SCADA систем посредством remserial в Linux ?
ПР200 подключен через COM порт напрямую к Raspberry Pi, remserial расшаривает порт в TCP и опрос идет как из SCADA на самом Raspberry так и с удаленной машины на Windows.
Понятно, что когда ПР отвечает одной SCADA, на второй происходит ошибка опроса. Но это связано с тем, что данные гонятся в raw формате и у TCP сервера нет буфера, где бы он мог хранить и придерживать данные.
Весь вопрос в том как раз, сколько сокетов TCP поддерживает ваша железка? Если один, то не есть гуд....
По очереди я и сейчас могу управлять из 2 каскад по езернет ,но как только столкнуть их вместе то вылетает один ....Да хоть 10 сокетов поддерживай ,но потом Rx -TX .И модбас RTU не разберется что от кого мастера ...
все зависит от того, как шлюз маркирует пакеты. У меня тоже не все гладко с программным шлюзом, пока с этим разбираюсь.
Есть еще аппаратный шлюз TCP server - RS485, попробую еще через него погонять ПР. жаль что не Moxa..
Повторяю -хоть как маркируйте ,есть модбас RTU (слейв) который не понимает ни какие маркеры .Все это делается на уровне протокола в том числе с использованием разных портов ,но не в модбас рту.И хоть моксу ставьте ,хоть проксу ПР не разберет кто из них ху .А вот и видео
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Flv-m70U2y8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
А зачем ПР это разбирать?
rovki так разбирает не ПР, он честно отвечает на запрос, а уже TCP сервер, зная, откуда прилетело отправляет пославшему.
По крайней мере у меня работает. А через аппаратный мы с двух компов счетчик Меркурий опрашивали.
А зачем ПР это разбирать?
А что бы знать какому мастеру отвечать ,что бы у того таймаут не сработал .
Это пофигу, у слейва есть таймаут на ответ и любому слейву глубоко плевать, кому он отвечает. Он запрос принял, обработал, дал ответ. слейвы не умеют определять, получен ответ мастером или нет.
Вот и я про то же - какому мастеру какой ответ достанется и вообще достанется ли.Это раньше слейв плевал ,потому как мастер один ,а вы ему 10мастеров хотите подсунуть ....да еще одновременно говорящих по одному каналу.
А что бы знать какому мастеру отвечать ,что бы у того таймаут не сработал .
Так настройте нормальный таймаут.
Вот и я про то же - какому мастеру какой ответ достанется и вообще достанется ли
неуловил, что значит какой ответ, есть конкретный запрос от непойми какого мастера, выдать данные из конкретных ячеек памяти с вполне однозначной адресацией, счего это слейв должен ерепениться давать эти данные или нет?
Я думаю проблема в том, что первый мастер делает запрос, slave обрабатывает запрос и в это время приходит запрос от второго мастера.
По хорошему второму, slave должен сказать "Я занят, подожди", что опять таки увеличит время отклика первому мастеру, но на деле врятли ПР это отдаёт, что хорошо, а просто пропускает "мимо ушей". Таким образом идёт борьба нескольких мастеров за данные, кто выхватил, тот молодец.
И так чуть ли не каждый запрос. Синхронизировать работу 2х мастеров между собой сложно.
USR K3 имеет modbus, что и для чего не знаю, но мне кажется может там эта проблема решается, не тестил еще с несколькими мастерами.
Так настройте нормальный таймаут.
Да хоть пол часа ,но никто не даст гарантии что 2 мастера не полезут одновременно в сеть ,тут уж не до ответа слейва ...пакет будет битым .
У меня с программным слейв веселуха. Отписался разработчику SCADA по данному поводу.
Имеем ПР200 (слейв), remserial (TCP сервер для COM порта), SCADA с modbus
ПР200 честно отвечает всем как бы казалось. Меняю из одной копии SCADA переменную, и ей ПР200 возвращает измененные данные, так же отображая эту переменную на экране.
А вот по логам для второй копии SCADA опрос идет, все хорошо, но измененная переменная имеет предыдущее значение.
Так же среди переменных есть температура, которая меняется так же и в запросах второй копии SCADA и каким то чудом CRC блиать правильная в ответах...
Не может же ПР200 отвечать одному с новыми данными, а второму старыми данными да еще и CRC расчитывать ????
з.ы. в понедельник проверю на хардовом преобразователе Ethernet - RS485 аж самому интересно стало...
хотя с трудом представляю себе тупого разруливщика 485 в сеть, который просто сквозь себя данные прогоняет и ни сном ни духом о Modbus, который будет делать расчет CRC для модбаса отдавая данные из своего буфера...
rovki, ну встретились 2 запроса двух мастеров ну и что, один из них не получил данные или с ошибкой, выполнил запрос повторно, да и все.
Да хоть пол часа ,но никто не даст гарантии что 2 мастера не полезут одновременно в сеть ,тут уж не до ответа слейва ...пакет будет битым .
Почему? Это же езернет.
rovki, ну встретились 2 запроса двух мастеров ну и что, один из них не получил данные или с ошибкой, выполнил запрос повторно, да и все. Тогда работайте хоть с 3 мастерами .Я тоже подключил каскаду с телефона и каскаду на ноуте ( в NOX) и управлял ПР200 по эзернет. У каскады таймаут не меняется и равен 1сек. Поэтому то на одном сработает там аут ,то на другом ...Лично меня такое не устраивает -это не работа -не гарантированная доставка информации в неопределенный период времени.А с учетом многих компонентов в проекте будите минуты ждать реакции ...Я как то к другому привык .
Почему? Это же езернет. Да хоть дед мороз ,на другом то конце модбас RTU .мой модуль работает в прозрачном режиме .В Каскаде протокол для работы с пр200 -модбас рту по верх ТСР .
С этого момента по подробнее, пожалуйста. Т.е. после открытия TCP сессии пришедший запрос MB-по TCP транслируется в запрос MB-RTU. Если в этот момент приходит другой запрос MB-по TCP с другого адреса то не дожидаясь ответа на первый запрос по RTU генерится следующий?
Тогда это в корне не правильно!
Более того, по цене менее 7тыр я могу купить полноценный шлюз MB TCP - RTU, который в принципе не имеет данных проблем. Да. дороже, но не существенно. Да место шкафу, но не критично. Зато можно подключить несколько RTU слейвов.
Купите полноценный шлюз и подключите к ПР200 ,потом посмотрим ...Дело не в шлюзе а в ОЛ .Вам уже два интерфейса проводных дали ,а вам еще что то подавай .Причем заказываете ,а не покупаете ...
Какая разница какой интерфейс и протокол ,если сказано что в одной сети с модбас RTU должен быть один мастер ,то и должен быть один ,костылями на всех не напасешься ...
Сам супер порт usr k2 мах connect 4 (K3-8) http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/ ,но его не к модбас RTU подключают для этого .Вот когда разработчики реализуют ТСР в ОЛ ,тогда другое дело .
С этого момента по подробнее, пожалуйста. Т.е. после открытия TCP сессии пришедший запрос MB-по TCP транслируется в запрос MB-RTU. Если в этот момент приходит другой запрос MB-по TCP с другого адреса то не дожидаясь ответа на первый запрос по RTU генерится следующий?
Тогда это в корне не правильно!
Более того, по цене менее 7тыр я могу купить полноценный шлюз MB TCP - RTU, который в принципе не имеет данных проблем. Да. дороже, но не существенно. Да место шкафу, но не критично. Зато можно подключить несколько RTU слейвов.
Почему же не правильно, всё правильно, читайте даташит, TCP <-> UART, всё прозрачно и верно с точки зрения этого преобразователя.
ПРИЧЕМ тут несколько RTU слейвов??
мы же говорим о нескольких МАСТЕРАХ... не?
А как работает "полноценный" шлюз? Какая логика?
Стандартный шлюз TCP-RTU.
Modbus/TCP - это архитектура клиент-сервер, а не мультимастер. Здесь явная путаница в терминологии, доставшаяся в наследство от классического Modbus. То есть, к одному серверу ("слейву") может подключиться до N клиентов ("мастеров") ,но это не относится к Modbus RTU....хотя с костылями можно как то работать.
В ПЛК модбас ТСР поверх IP и там для этого прописываются и IP и порты для каждого сокета ,в ПР же только модбас рту ...
rovki не кипятитесь вы так, как раз Ethernet - rs485 и является для устройства мастером, другого ПР200 и не знает.
Тут весь вопрос в том, как этот шлюз работает, сколько сокетов поддерживает и разруливает
Надо прекращать холивар .Я сделал модуль езернет и пользуюсь им, чего и другим желаю , спасибо тем кто заказывает и использует платы вайфай и блютуз .У всего есть свои достоинства и недостатки и сравнивать продукцию за 2тр и 7тр не честно как минимум. Универсальность часто дорого обходится ...А то несколько страниц воды налили и руки умыли .А остальным потом копаться во всем этом ,что бы найти ответы на свои конкретные вопросы .И что я не модератор...почикал бы уже давно .
rovki не кипятитесь вы так, как раз Ethernet - rs485 и является для устройства мастером, другого ПР200 и не знает.
Тут весь вопрос в том, как этот шлюз работает, сколько сокетов поддерживает и разруливает
Что вам до того как шлюз отдельно работает -посмотрите даташит (до4) (я дал ссылку) .Я ж говорю о законченном устройстве ПР200 .С ним получается картина как вы и я описал выше .Пусть кому нужно 2-4 мастера на один ПР(слейв) другое решение ищут (флаг им в руку)....Поэтому надо заканчивать с многомастерством в этой теме ,не засорять ее своими хотелками .
упс, у меня есть подобный этой фирмы, только размерами не для ПР но потестировать возможно смогу на нем.
Вот и тестируйте только не в этой теме .А я буду тестировать платы для ПР200 .
Хорошо, ребята созревают, скоро на веб сервера пе редут:rolleyes:. Анатолий не отвлекайтесь на мышиную возню, смотрите в сторону 3 версии проводного usr К3, там уже реализовано то что им нужно.:cool: Что нового по платам проводного?
Можно и К3 но без модбас ТСР в ОЛ не получится четкой работы и буфиризация в в конверторе не поможет.На плату можно будет ставить К2 или К3.По RAK425 производители предлагают стать дистрибьютором в России или Европе.Плату езернет запускаю в производство.Пусть будет.
Каскаде шлюз не нужен ,я его делал только для ПЛК через роутер ...Для снижения затрат и цены думаю убрать шлюз в вайфай модуле .А в изернет модуле его и так нет ,работаю с Каскады модбасом RTU поверх TCP.
Хорошо, все правильно.
Но сделаю это (убрать шлюз) после того как разработчики поднимут в Пр200 модбас ТСР и реализую ранее выпущенные платы,ибо многие пользователи используют для связи ПР200 с ПЛК езернет .Если по RS485 ,то шлюз не нужен ..
Подходит к концу производство плат езернет для Пр200 (потом испытания) ,поэтому хочу поинтересоваться есть ли потребность в преобразователях интерфейсов для Пр200 ,таких например I2C ,1-WARE,CAN ..и тд.???
I2C и 1 wire чтобы можно было разные датчики подключать
Can даже не знаю, разве что счетчики Меркурий с этой шиной цеплять, но написать протокол на ПР200 кажется нереально.
Кстати и первые две шины как писать протокол ?
В Пр200 ни какие протоколы не пишутся ,все делается на микроконтроллере -преобразование интерфейсов и протоколов ,а обмен с ПР200 по уарт (модбас рту)
будут разные прошивки для контролера преобразователя под различные датчики ?
А если два разных датчика на одной шине, тогда как ?
А что мастер модбас рту (ПР200) не может работать с несколькими слейвами ?А под разные преобразователи естественно будут разные прошивки .Хоть сейчас можно подсоединить ардуино ,который поддерживает ,например I2C с одной стороны и модбас рту(тср) с другой стороны ...
эээ, да что же все так однобоко то, а сам ПР тогда как опрашивать, если ему оба порта заменят на 1wire
Для локальной системы разве что, что сразу сужает применение...
Задачи всякие есть ,а количество слотов ограничено 2 .По Сеньке и шапка ;).Не всегда нужно опрашивать сам ПР ,бывает что он самодостаточный ,тем более с экраном .Не хватает портов -ставьте 2,3.. ПР ;)
Запущен в производство Преобразователь RS485 <<>>WiFi (прозрачный режим) на DIN-рейку ,питание 24в.Срок появления в продаже -Ноябрь 2016г.Ориенировачная цена 2500руб.
Изготовлена очередная партия модулей вайфай (модернизированная) WFPR200M и модулей езернет ENPR200
Одинаково с вайфай -2000р
Основа та же RAK425 ,убран разъем ,нет шлюза ТСР<<>>RTU ,выводы сделаны длиннее в плате вайфай .В плате езернет стоит супер порт USR-K2 (можно и К3 ,но стоит дороже на 50% и с модбас рту преимуществ не почувствовать) .Настройка через веб страницу .
Сергей0308
31.10.2016, 01:19
Я думаю удлинить(до 25 км) сеть RS485 с помощью двух внешних(уличных) точек доступа: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=161885
27354
27355
Ваша плата подойдёт, имею ввиду преобразователь RS485<->езернет, чтобы например два ПР200 так связать между собой? Плохо разбираюсь во всяких интерфейсах и протоколах, но похоже без проблем ну никак нельзя?
Я думаю удлинить(до 25 км) сеть RS485 с помощью двух внешних(уличных) точек доступа: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=161885
27354
27355
Ваша плата подойдёт, имею ввиду преобразователь RS485<->езернет, чтобы например два ПР200 так связать между собой? Плохо разбираюсь во всяких интерфейсах и протоколах, но похоже без проблем ну никак нельзя?
Из ссылки которую вы дали "Дальность действия достигает 8 км"
Если больше надо, то смотрите на <cite class="_Rm">www.ubnt.su и их форуме другие антенны.
</cite>
Сергей0308
31.10.2016, 08:41
Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
27357
Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
Так мне надо дальность метров 500-600 по прямой, просто с запасом смотрю, чтобы гарантированно связь была, на большие расстояния там есть более мощные(дальнобойные), например такие: https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=162471
27357
Вопрос не с дальностью связи, я сначала по проводам на столе попробую, потом "на столе" с точками доступа и если всё нормально(стабильно) будет работать на расстояние 500-600 метров точки доступа разнесу!
У меня стоят 2 пары таких антенн, дальность ~600 метров, связь устойчивая.
USR k2\k3 всё равно по чем работать tcp\ip и в африке...
Сергей0308
31.10.2016, 13:22
У меня стоят 2 пары таких антенн, дальность ~600 метров, связь устойчивая.
USR k2\k3 всё равно по чем работать tcp\ip и в африке...
Спасибо! Тогда надо будет ровки раскулачивать или его компаньонов, у них тоже видел подобные!
Модуль езернет ENPR200 предназначен для подключения ПР200 к сети Ethernet по протоколу Modbus RTU over TCP для обеспечения связи с другими устройствами через роутер , в том числе с HMI панелью на базе андроид устройства с установленной KaScada.
Подробнее здесь: http://www.hmi-kascada.ru/modul-ethernet/
В основе платы ENPR200 лежит супер порт USR-K2 , по заказу можно установить USR-K3, но будет дороже на 500руб. Все настройки платы осуществляются через веб страницу с IP 192.168.0.7 по умолчанию.Более подробно с техническими характеристиками можно ознакомится на сайте производителя супер порта www.usriot.com/products/serial-to-ethernet/
Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку ,шириной как однофазный автомат .Питание 24в .С внешней антенной дальность по прямой до 120метров .Планируемый срок поставок - февраль месяц .Принимаются предварительные заявки .о
Newcomer
06.01.2017, 18:25
Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку ,шириной как однофазный автомат .Питание 24в .С внешней антенной дальность по прямой до 120метров .Планируемый срок поставок - февраль месяц .Принимаются предварительные заявки .о
И почем будет сие устройство ?
Eugene.A
06.01.2017, 19:40
Для себя не вижу применений сего девайса. Нужно что-нибудь вроде Ubiquiti AirGrid M5, только для RS-485, а то приходится еще лишние звенья цеплять. Сфера - удаленная диспетчеризация объектов. Исполнение нужно уличное, с питанием по сигнальному кабелю Power over Bus for half-duplex RS-485 .
И почем будет сие устройство ?
1500р + активация Каскады с любым модулем .
Сфера - удаленная диспетчеризация объектов. Исполнение нужно уличное, с питанием по сигнальному кабелю Power over Bus for half-duplex RS-485 . .Поставьте роутер в теплом помещении ,а модуль RS485wifi хоть на улице .Мороз волнам не страшен ;)
Eugene.A
06.01.2017, 21:08
Во-первых, дальность никудышная, во-вторых, волнам-то не страшен, а модулю? А дождь? Плюс блок питания. И тоже морозостойкий, поскольку сеть вблизи антенны еще можно найти, а вот теплого места рядом может и не быть. Плюс бокс, защищающий от невзгод.
Это все из практики. В обслуживании множество объектов с подобными условиями. Пытались применять модемы 433 МГц, но помех как грязи - ворота, автосигналки, охранки и т.п. Постоянные потери связи. Да и мощность разрешенная 5 мВт маловата. Остановились на AirGrid M5, но лишние конверторы RS-485 в Ethernet и обратно... да и ограничения на длину кабеля UTP в 100м вынуждает блоки питания вблизи антенны вешать.
Во-первых, дальность никудышная, во-вторых, волнам-то не страшен, а модулю? А дождь? Плюс блок питания. И тоже морозостойкий, поскольку сеть вблизи антенны еще можно найти, а вот теплого места рядом может и не быть. Плюс бокс, защищающий от невзгод.
Это все из практики. В обслуживании множество объектов с подобными условиями. Пытались применять модемы 433 МГц, но помех как грязи - ворота, автосигналки, охранки и т.п. Постоянные потери связи. Да и мощность разрешенная 5 мВт маловата. Остановились на AirGrid M5, но лишние конверторы RS-485 в Ethernet и обратно... да и ограничения на длину кабеля UTP в 100м вынуждает блоки питания вблизи антенны вешать.
нифига се, близи, 100м для POE это хорошо, но обычно меньше
а что у вас за устройства к которым тянете такую сеть?
Eugene.A
06.01.2017, 22:52
А кто говорит про POE? Я размечтался о питании поверх RS-485. POE это к AirGrid мы сейчас используем.
А устройства у нас самые разнообразные, ПЛК, Контары, Болидовские С2000 и Сигнал 20п, применяли Элекс диспетчеризация, всякие там Граниты и т.п. Мы спроектировали и построили около 30 объектов, а в обслуживании около 150, которые достались нам как есть, и на них иногда приходится создавать диспетчеризацию с существующим зоопарком оборудования.
Иногда это SCADA, иногда СМСки, иногда пульт с лампочками.
Но очень часто для местной диспетчеризации трудности с каналом связи. На одном объекте даже через телефонную линию с адсл модемами делали. Далеко не всегда можно разместить на самой котельной комп со скадой, часто местные сисадмины не дают подключаться к сети... Короче, возможны все варианты, от живущего рядом гастарбайтера на побегушках до скоро, наверное, спутниковой связи :-).
Вот и хотелось бы для проектируемых объектов какую-нибудь типовую конфигурацию сочинить и не ломать голову всякий раз.
А кто говорит про POE? Я размечтался о питании поверх RS-485. POE это к AirGrid мы сейчас используем.
А устройства у нас самые разнообразные, ПЛК, Контары, Болидовские С2000 и Сигнал 20п, применяли Элекс диспетчеризация, всякие там Граниты и т.п. Мы спроектировали и построили около 30 объектов, а в обслуживании около 150, которые достались нам как есть, и на них иногда приходится создавать диспетчеризацию с существующим зоопарком оборудования.
Иногда это SCADA, иногда СМСки, иногда пульт с лампочками.
Но очень часто для местной диспетчеризации трудности с каналом связи. На одном объекте даже через телефонную линию с адсл модемами делали. Далеко не всегда можно разместить на самой котельной комп со скадой, часто местные сисадмины не дают подключаться к сети... Короче, возможны все варианты, от живущего рядом гастарбайтера на побегушках до скоро, наверное, спутниковой связи :-).
Вот и хотелось бы для проектируемых объектов какую-нибудь типовую конфигурацию сочинить и не ломать голову всякий раз.
Да, действительно есть такая проблема, по ви-фи на 2-йке можно влететь в помеху, а на 5-терке пока помех меньше и работает стабильно, но можно легко влететь в частотников ( гос инспекция электросвязи), и подставить и себя и клиента. Я тоже сейчас ломаю голову над этой проблемой, и разрабатываю для себя готовое решение с RS-485 с наружным ZigBee радиоканалом в погодозащищенном боксе и питанием по кабелю.
Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку ,шириной как однофазный автомат .Питание 24в .С внешней антенной дальность по прямой до 120метров .Планируемый срок поставок - февраль месяц .Принимаются предварительные заявки .о
А Каскада протокол Modbus-RTU поддерживает ?
А Каскада протокол Modbus-RTU поддерживает ?
Каскада поддерживает только модбас RTU ,модбас RTU over TCP ,модбас TCP
Что скажет Atman по этому поводу
Во-первых, дальность никудышная, во-вторых, волнам-то не страшен, а модулю? А дождь? Плюс блок питания. И тоже морозостойкий, поскольку сеть вблизи антенны еще можно найти, а вот теплого места рядом может и не быть. Плюс бокс, защищающий от невзгод.
Это все из практики. В обслуживании множество объектов с подобными условиями. Пытались применять модемы 433 МГц, но помех как грязи - ворота, автосигналки, охранки и т.п. Постоянные потери связи. Да и мощность разрешенная 5 мВт маловата. Остановились на AirGrid M5, но лишние конверторы RS-485 в Ethernet и обратно... да и ограничения на длину кабеля UTP в 100м вынуждает блоки питания вблизи антенны вешать.
Ведь тут http://it-devices.blogspot.ru/p/blog-page.html вы их очень любите.
Как то вы эту информацию мимо ушей пропустили, а когда Владислав и rovki спорили вы резко вмешались как "специалист".
Во-первых, дальность никудышная, во-вторых, волнам-то не страшен, а модулю? А дождь? Плюс блок питания. И тоже морозостойкий, поскольку сеть вблизи антенны еще можно найти, а вот теплого места рядом может и не быть. Плюс бокс, защищающий от невзгод.
Это все из практики. В обслуживании множество объектов с подобными условиями. Пытались применять модемы 433 МГц, но помех как грязи - ворота, автосигналки, охранки и т.п. Постоянные потери связи. Да и мощность разрешенная 5 мВт маловата. Остановились на AirGrid M5, но лишние конверторы RS-485 в Ethernet и обратно... да и ограничения на длину кабеля UTP в 100м вынуждает блоки питания вблизи антенны вешать.
а что были за модемы 433МГц?
Что скажет Atman по этому поводу
Ведь тут http://it-devices.blogspot.ru/p/blog-page.html вы их очень любите.
Как то вы эту информацию мимо ушей пропустили, а когда Владислав и rovki спорили вы резко вмешались как "специалист".
Scream, не могу понять, что Вы имеете против моего радиоканала на радиотехнологии ZigBee.
Scream, не могу понять, что Вы имеете против моего радиоканала на радиотехнологии ZigBee.
а кто говорил о zigbee?
по ссылке модули на 433МГц, вы где-то про них писали что они супер устойчивые, а вот человек пишет что у него на этой частоте мрак, там не было написано о ваших модулях.
Мне интересно почему вы частоту восхваливали а у человека сплошные помехи, может протокол или еще чего, мне интересно.
а кто говорил о zigbee?
по ссылке модули на 433МГц, вы где-то про них писали что они супер устойчивые, а вот человек пишет что у него на этой частоте мрак, там не было написано о ваших модулях.
Мне интересно почему вы частоту восхваливали а у человека сплошные помехи, может протокол или еще чего, мне интересно.
433 МГЦ, самый дальнобойный диаппазон из разрешенных для безлицензионного использования, так как на этой частоте сигнал проходит через деревья и при хороших параметрах радиоканала, может работать даже без прямой оптической видимости. Для того чтобы не мешали помехи, с ними нужно бороться, я для этого применяю технические решения.
Newcomer
07.01.2017, 12:32
rovki, а какой самый дешевый планшет потянет Каскаду ? Или какой планшет вы можете рекомендовать ?
rovki, а какой самый дешевый планшет потянет Каскаду ? Или какой планшет вы можете рекомендовать ?
Здравствуйте.
Устанавливали на китайский за 4000 рублей (диагональ большая, но качество картинки отвратительное), готовится стенд, на нём будет за 2000 рублей с каскадой.
Если вам нужны драйвера для usb, то OTG поддержка обязательна.
Если bluetooth, то spp профиль нужен.
Wifi сейчас у всех есть.
Из магазина России брали планшет фирмы digma за 6000 (качество картинки супер, но диагональ не большая) с сим картой для смсок, без сим модуля 4500, есть и за 3000 этой фирмы, рекомендую, хорошо себя показал.
В целом каскада не требовательна сама по себе, тоесть запустить можно и с 512 мб оперативки, далее зависит от вас, какую графику желаете, если много gif и jpg на 16 экнанах, то конечно планшету будет тяжко может и не справиться.
Newcomer
07.01.2017, 13:36
Готовится к серийному выпуску модуль RS485-wifi (прозрачный режим) в корпусе на дин рейку
Правильно ли я понимаю, что с появлением этого модуля можно будет связать Каскаду по Wi-Fi с любым ПЛК, у которого есть RS-485 ?
Eugene.A
07.01.2017, 13:49
а что были за модемы 433МГц?
На одном объекте, в районе Подольска, использовали модемы Элекс вместе с их диспетчеризацией. Лето проработал успешно, а с началом зимы начались разрывы связи. Демонтировали, поставили вайфай 5 ГГц, третий год полет нормальный. Снятый Элекс поставили на объекте в лесу, база отдыха. Так и работает третий год.
На другом объекте, в Чехове, вдруг задурили Альтоники, приемники-передатчики для сигнализации. Много лет проработали. Взял новый комплект, поехал на объект, так не смог даже связать их на расстоянии в 150 метров. Привязывется, вроде все нормально. Выключаю передатчик, а приемник остается на связи. Парадокс. Менял каналы - ничего не помогает. Какая-то дрянь завелась в эфире.
В целом каскада не требовательна сама по себе, тоесть запустить можно и с 512 мб оперативки, далее зависит от вас, какую графику желаете, если много gif и jpg на 16 экнанах, то конечно планшету будет тяжко может и не справиться.А что, неактивные экраны прорисовываются в фоне?
rovki, а какой самый дешевый планшет потянет Каскаду ? Или какой планшет вы можете рекомендовать ?
я на днях заказал для экспандеров сотового заполнителя 4 планшета 7" по 2,8тр на алексе .до этого брал 9" за 4-6тр.
Правильно ли я понимаю, что с появлением этого модуля можно будет связать Каскаду по Wi-Fi с любым ПЛК, у которого есть RS-485 ? совершенно точно .
А что, неактивные экраны прорисовываются в фоне?
Нет, не прорисовываются, кешируются чтобы потом быстро отобразиться, даже если вы загрузите картинку в 2мб а на экране её растяните на 300 пикселей, то она автоматом преобразуется и лишнее заниматься не будет.
В целом я хотел сказать о сложности проекта, а не о технических деталях.
И если на планшете 512 мб это не значит что каскаде доступны они все, нет, около десятой части всего лишь, поэтому прорисовать невозможно все 16 экранов сразу.
Но, тем не менее получить out of memory на 512 мб намного быстрее чем с 2 Гб.
Newcomer
07.01.2017, 15:27
совершенно точно .
А модуль Ethernet - Wi-Fi делать не планируете ?
Изготовлена первая партия конвертеров RS485-WiFi
Изготовлена первая партия модулей вайфай для ПР114 .http://www.hmi-kascada.ru/moduli-wifi/modul-wifi-dlya-pr114/
Как они в работе, что там с мощностью передатчика, настройки web в студию. На счет выносных антенн не пробовали?
В основе RAK425 , поэтому настройки как в плате вайфай для ПР200 .Прозрачный режим работы .Дальность по прямой до 120м .Антенна имееет разьем -открутили эту поставили свою на шнурке выносную .
murdemon
02.02.2017, 20:25
а какая цена?
а то на али не дорого
https://ru.aliexpress.com/item/F18903-WIFI-Serial-Server-RS232-RS485-to-RJ45-WIFI-Server-wifi-converter-RS232-RS485-Ethernet-Interface/32741520074.html?spm=2114.03020208.3.19.jWhPZx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10 068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10 060_10062_10056_10055_10000062_10054_10059_10099_1 0000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_100000 18_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10 050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_1 0084_10083_10118_10000047_10080_10082_10081_10110_ 10111_10112_10113_10114_10115_10037_10000041_10000 044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_ 10121,searchweb201603_3,afswitch_3,single_sort_3_d efault&btsid=6f690fb9-eae8-440a-8978-5017a5ce27d1
На али много чего есть , у меня пол стола этим завалено ,но не все работает как хотелось бы ,я уже не говорю про документацию и гарантию .Цена на сайте .
Вот 1/10 часть ;) А так -чем больше выбор ,тем лучше .Главное не ошибиться с выбором :cool:
murdemon
02.02.2017, 22:12
а на счет модулей которые в ПР200 ставятся ОВЕН не против? Так хороша штука... надо такую WiFi на ESP8266 запилить. (у вас в планах нет случайно?)
а на счет модулей которые в ПР200 ставятся ОВЕН не против? Так хороша штука... надо такую WiFi на ESP8266 запилить. (у вас в планах нет случайно?)
Нет ,Овен не против и да же поддерживают, тестируют (и они выявили некоторые фичи ,которые были устранены производителями из поднебесной в новых прошивках) .ESP имеет открытую прошивку (каждый городит что ему нужно) и управление АТ-командами , а вот заводской прошивки ,надежной и протестированной ,например поддерживающий прозрачный режим я не встречал ,да еще с удобной веб страницей настроек .Каждый пишет для себя ...а потом в течении года пользователи баги вылавливают ;). Вам это надо?Проблем с ПР и ПЛК и так хватает ,но тут нет выбора (точнее есть но очень дорого).
Вот тут настройки http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
длина кабеля 15см .
Ревака Юрий
03.02.2017, 10:32
а на счет модулей которые в ПР200 ставятся ОВЕН не против? Так хороша штука... надо такую WiFi на ESP8266 запилить. (у вас в планах нет случайно?)
Прошивка уже давно существует, но сам модуль не очень подходит для промавтоматизации.
Ревака Юрий
03.02.2017, 10:37
.ESP имеет открытую прошивку (каждый городит что ему нужно) и управление АТ-командами , а вот заводской прошивки ,надежной и протестированной ,например поддерживающий прозрачный режим я не встречал ,да еще с удобной веб страницей настроек
На самом деле все есть, и настройки и WEB и куча режимов, причем возможностей намного больше чем в RAKе, можно веб страницы прямо в ПР организовывать и управлять ПР200 с любого места где есть интернет.
Алексей Геннадьевич
03.02.2017, 11:10
Прошивка уже давно существует, но сам модуль не очень подходит для промавтоматизации.
Пром. помеху стандартную плохо держит?
Ревака Юрий
03.02.2017, 11:38
Пром. помеху стандартную плохо держит?
У меня нет данных по тестированию, но esp это больше для домашнего применения.
murdemon
03.02.2017, 11:56
ну WiFi тоже не особо индустриальный стандарт. У сименса есть свой wifi под индастриал.
На самом деле все есть, и настройки и WEB и куча режимов, причем возможностей намного больше чем в RAKе, можно веб страницы прямо в ПР организовывать и управлять ПР200 с любого места где есть интернет.
Ссылочку можно глянуть где и у кого уже все есть для esp?
А можно распиновку интерфейсной платы? Валяется без дела есп8266, порпобую прикрутить
Ревака Юрий
03.02.2017, 12:14
Ссылочку можно глянуть где и у кого уже все есть для esp?
https://esp8266.ru/forum/threads/modbus-tcp-rtu-rs-485-web-server.911/
Вот таблица сравнительная
https://esp8266.ru/forum/threads/modbus-tcp-rtu-rs-485-web-server.911/ там много чего есть ....
подключал к пр110 esp8266. на форуме есть распиновка его разъема.
Ревака Юрий
03.02.2017, 13:33
там много чего есть ....
Ну это да, проект ведь не коммерческий.
Ну это да, проект ведь не коммерческий.
хммм... тоесть если коммерческий, то нет косяков? Чего ж я тогда к плк160\150\100 не могу подключиться?
вопрос риторический, знаю.
Ревака Юрий
03.02.2017, 14:20
хммм... тоесть если коммерческий, то нет косяков? Чего ж я тогда к плк160\150\100 не могу подключиться?
вопрос риторический, знаю.
Ну скажем так, в коммерческом их по логике должно быть меньше, и исправляться они должны быстрее. "Чего ж я тогда к плк160\150\100 не могу подключиться?" чем подключиться?
Ну скажем так, в коммерческом их по логике должно быть меньше, и исправляться они должны быстрее. "Чего ж я тогда к плк160\150\100 не могу подключиться?" чем подключиться?
codesys 2.3 http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25699
а на счет модулей которые в ПР200 ставятся ОВЕН не против? Так хороша штука... надо такую WiFi на ESP8266 запилить. (у вас в планах нет случайно?)
Дадите прошивку протестированную в прозрачном режиме ,с веб страницей настроек -сделаем ,нет проблем ...
Всех с наступающей Пасхой!
Пасхальный заказ -;) Яйца красим ,платы паяем :o
Павел Братковский
15.04.2017, 20:29
Чего ж я тогда к плк160\150\100 не могу подключиться?
вопрос риторический, знаю.
----------------
ЧЕЛОВЕК не путайтему тему
;) проснулся, модератор
Испытан опытный образец платы RFPR200 - радио связь на частоте 2,4ггц
Радио модуль работает в прозрачном режиме ,не требует настроек .Если будет спрос (заявки) ,то будет запущен в серию модуль RFPR200 ,дальность по прямой до 400м.
Освоена прямая цифровая УФ печать на корпуса конвертеров <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Pj8Qq97LKUc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Создание новой машины (на видео один из 5 узлов- рубка картона без шатунным механизмом).В составе будут 3 ПЧВ ,ПР200 (в том числе для управления ШД) ,ардуино для управления серво приводом (1,2квт).Панель на базе планшета .<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/wJDpmzg96LQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Началась отладка узла рубки линии .Решил использовать блютуз и вайфай,так как 2 контроллера (ПР200 и Ардуино ) .С пр200 связь панели по блютуз ,а с Ардуино по вайфай. Добавил экран защиты от любопытных рук ;)
Экран защиты это видимо чтоб планшет не унесли, а не пробовали ещё само приложение сделать полноэкранеым, чтоб не было кнопок навигации, по моему мнению любопытство заключается в "полазить" по настройкам планшета
Экран что бы руки под ножи не совали .Остальное не понял ...Люди работают ,им не до баловства .
Испытан опытный образец платы RFPR200 - радио связь на частоте 2,4ггц
Цифровой интерфейс какой ? Максимальная скорость обмена какая ? Цена модуля какая ?
Цифровой интерфейс какой ? Максимальная скорость обмена какая ? Цена модуля какая ?
UART ПР200 (ставится на место платы 485),115200 ,2000р.(розница) .Описание на сайте
http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/
Сегодня отлаживал программу управления ШД на обьекте(пр200) , как удобно (особенно одному) - сидишь под станком ,там где ШД стоят ,взял в руки панель управления (планшет) и наблюдаешь за процессом ,увеличивая и уменьшая значение положения ШД ,выставляя нужное....
Безусловно. Только зачем ьеспроводка и почему не ноутбук?
Щит управления с ПР200 не рядом с ШД .Нет планшета можно со смартфона отлаживать ;),менять приходится не только прогу в ПР ,но и на панели .А на ноуте скада + преобразователь юсби\485???Так что ли ,спасибо .Спутниками управляют без проводов ,гугл мобили всякие без водителей ....Что бы задать уставки и планшета за глаза ....
А на ПЛК с КДС - еще и мозги наружу. И что лучше?
Зачем ПЛК где ПР выше крыши .Чем проще тем лучше .Тем более нужна не просто отладка (онлайн) ,но и панель управления потом ...для смены уставок и выдачи сообщений.
ПР сложнее в отладке, о чем Вы сейчас признались. И сложнее в написании - иногда проще написать не на FBD.
Ну и панелей в мире - до фига и еще больше. На том же Ali.
О какой сложности отладки По ПР вы говорите ,мне непонятно ...тем более написание ПО -любое(для ПР) в течении дня! Вот там и беру свои панели 7-10" ,только дешевле от 2,5 до 6 тр....Для любителей проводной связи то же есть решение .
Вот там и беру свои панели 7-10" ,только дешевле от 2,5 до 6 тр....
И сколько ждать приходится ?
2-4 недели ..Но это из принципа так сказать беру там когда нужно много одинаковых устройств сдать ,а так в любом магазине у нас ,пусть дороже ,но можно руками потрогать и посмотреть ,а то были случаи когда приходили плохого качества ,попробуй выбрать из сотни ....
О какой сложности отладки По ПР вы говорите ,мне непонятно ...тем более написание ПО -любое(для ПР) в течении дня!Ну да, ну да...
,менять приходится не только прогу в ПР ,но и на панели .
Делов то на 5минут с хорошим инструментом :p
Меняю в основном не потому что не работает ,а потому что лучше хочется ...
Интересует плата Ethernet для ПР200.
Будет с ней ускорение процесса обмена данными при опросе ПЛК семи ПР200? Или все равно упремся в 115200?
Скорость определяется не только частотой ,но и использованием группового чтения (записи) регистров.Все платы в наличии всегда.
Скорость определяется не только частотой ,но и использованием группового чтения (записи) регистров.Все платы в наличии всегда.
Имел ввиду при всех остальных равных условиях. Я так понимаю, что предел по частоте тот же, 115200?
Имел ввиду при всех остальных равных условиях. Я так понимаю, что предел по частоте тот же, 115200?
Ну если ПР тот же ,то там максимальная скорость 115200.
Показано как нужно расширить отверстие под разьем для платы езернет ПР200.
Papagun78
21.11.2017, 14:39
Скажите, интерфейсную плату CAN всё таки сделали или нет? Вот как раз сейчас возникла необходимость в такой.
Сделать нет проблем .Только необходимо знать потребность в них ,что бы знать через сколько лет окупятся затраты на разработку ..
Papagun78
21.11.2017, 14:51
Сделать нет проблем .Только необходимо знать потребность в них ,что бы знать через сколько лет окупятся затраты на разработку ..
Ну так потребности не будет, пока не будет доступа к телу, я так думаю. Вам не хочется бесплатно разрабатывать устройство, а покупатель не хочет заказывать кота в мешке, кто знает как она будет работать... замкнутый круг.
А Вашу интерфейсную плату можно как нибудь приколхозить к ПЛК110? Чтобы CAN появился в ПЛК?
Rovki подскажите как ведет себя ваш модуль если выключили питание ПР200(слейв) и потом включили скажем часа так через 4-5. Нужно ли будет делать перезапуск платы или достаточно подать питание и модуль выйдет на связь. И вопрос номер два. Можно узнать модели роутеров с которыми работали Ваши платки. Как это купит в Москве. ответ на последний вопрос можно вличку или на почта otis_68@mail.ru
При включении сразу осуществяется связь . Я пробовал с зикселем , линком . Но пользователи используют разные роутеры со всеми работает ...
В Москву высылается или самовывоз из Чехова .
Rovki у вас одна из разработок Конвертер RS485 -WiFi может работать как точка доступа. Вы случайно не пробовали связку ИП1209(мастер) -RS485-wifi и плата WFPR200 ПР200 слейв.В теории это должно работать а как на практике?
Она работает 2 режимах -точка доступа и клиент ,по 4 протоколам -ТСР сервер ,ТСР клиент ,UDP сервер,UDP клиент .Пробовал два ПР200 ,работает.
Освоен выпуск (опытная партия) беспроводных (вайфай) модулей ввода/вывода IOKA 4442- 4 аналоговых (ток,напряжение)входа ,4 дискретных входа ,4 релейных выхода ,2 транзисторных выхода (ШИМ) .Модуль работает по протоколу modbus RTU over TCP .Применяется для расширения входов/выходов ПР200 с платой WFPR200
34897
Цена девайса? питание 24?
Пока это только опытная партия ....Цену планируем 3000-3500р ,в зависимости от модификаций ,питание только 24в (9-30) .
Тут Китайские товарищи пишут мне -
Can i buy from you to sell ?
Best Regard,
Ken Yu
________
禹凯 Ken Yu
Mobile: +86 139 1138 7114 | E-mail: ken.yu@rakwireless.com | Skype: ken.yu233
深圳市瑞科慧联科技有限公司 Shenzhen RAKwireless Technology Co.,Ltd.
Может совместно замутим ,тогда еще дешевле будет ...
совместная работа модуля ввода\вывода IOKA и пр200 https://youtu.be/xiqU14bUfQU
Совместная работа KASCADA и модуля IOKA https://youtu.be/eYbFOnViQxE
Здравствуйте, Уважаемые.
Не могли бы помочь со следующей проблемой:
в наследство достался контроллер ПР200 с интер. платой 485, реле - работает, плата - нет,
вскрытие показало нарушение целостности микросхемы.
Не подскажите что за микросхема (ИП одна, другой нет....)?!
Фото прилагаю.
Заранее благодарю.
35247
Ревака Юрий
22.01.2018, 15:38
Здравствуйте, Уважаемые.
Не могли бы помочь со следующей проблемой:
в наследство достался контроллер ПР200 с интер. платой 485, реле - работает, плата - нет,
вскрытие показало нарушение целостности микросхемы.
Не подскажите что за микросхема (ИП одна, другой нет....)?!
Фото прилагаю.
Заранее благодарю.
35247
Добрый день, MAX14780E.
Добрый день, MAX14780E.
Благодарю.
В принципе наверно можно использовать аналог MAX485E?
аналог MAX485E без переделки схемы не пойдет, только MAX14780E, она аппаратно заточена на переключение приема-передачи.
Ревака Юрий
23.01.2018, 10:55
Благодарю.
В принципе наверно можно использовать аналог MAX485E?
Попробуйте, по идее должно работать.
Ревака Юрий
23.01.2018, 11:47
аналог MAX485E без переделки схемы не пойдет, только MAX14780E, она аппаратно заточена на переключение приема-передачи.
Должно все пойти, MAX14780E немного лучше по статике и нагрузочной способности, в остальном ничего критичного не замечено, если проблема отдать в сервис, можно легонько прихватить мс и проверить.
Попробуйте, по идее должно работать.
Юрий, Вы пробовали этот чип менять? Там по даташиту по пину DE в чипе стоит схема таймера с RS-тригером. Вы уверены, что аналог MAX485E будет работать корректно.
Ревака Юрий
23.01.2018, 12:06
Юрий, Вы пробовали этот чип менять? Там по даташиту по пину DE в чипе стоит схема таймера с RS-тригером. Вы уверены, что аналог MAX485E будет работать корректно.
Нет, я не менял, посмотрел описания, затем после Вашего поста уточнил у разработчиков.
Совместная работа KASCADA и модуля IOKA https://youtu.be/eYbFOnViQxE
rovki, а ложных срабатываний выходов при обмене по WI-FI в условиях промышленного цеха не случается ?
Не видел схему UART-RS-485 в ПР-200. Если прием- передача в пр-ке происходит аппаратно с микроконтроллера, то проблем не будет, если используется схема с автоматическим переключением приема-передачи, то может наблюдаться не корректная работа интерфейса.
А так чип намного лучше по всех характеристиках, особенно способностью производить горячее подключение, и полный контроль за токовыми характеристиками выходного драйвера микросхемы.
rovki, а ложных срабатываний выходов при обмене по WI-FI в условиях промышленного цеха не случается ?
Модбас не дает ,могут быть битые пакеты ,но что бы off превратился on такое мало вероятно ...Главная беда вайфай модулей это зависание(особенно ESP) ,но в последних прошивках RAK (с моим участием и разработчиков),вроде это проблема решена автоперезапуском через заданное время .
Вы же не задумываетесь об этом когда контролируете и управляете через облако ;)
Ревака Юрий
23.01.2018, 14:01
Не видел схему UART-RS-485 в ПР-200. Если прием- передача в пр-ке происходит аппаратно с микроконтроллера
Так точно.
Petrovi4
25.01.2018, 07:53
Если не путаю то на фото ранее видно что пины DE RE уходят в изолятор, что значит внешнее управление потоком данных. 485 должна нормально работать.
Попробуйте, по идее должно работать.
А даташит схемы на ПР-ИП485? А то не все элементы ясны, микросхему MAX485EESA+ запаяли, но там поквоцаный диодной мост еще, и если это катушка (обозначение L1), то тоже не звонится ни та, ни та, ну и вполне вероятно что-нибудь еще или это уже совсем наглость? =)
Ревака Юрий
01.02.2018, 10:41
но там поквоцаный диодной мост еще, и если это катушка (обозначение L1), то тоже не звонится ни та, ни та,
:) отправьте ее в сервис или новую купите, Вы больше денег на детали потратите.
Тут опять спрашивают из Германии-
"Привет,
меня зовут Дирк Беше из Германии.
Я только что обнаружил, что Вы предлагаете Ethernet-модуль, Bluetooth-модуль и WIFI-модуль для ПЛК" OWEN PR200".
Могу я купить это сразу от вас и было бы возможно для вас грузить его к Германии ?
(или вы предлагаете дальше ebay.com, aliexpress.com, tindie.com или любой другой международный рынок ?)
Я также заинтересован в покупке самого PR200, а также модуля расширения (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-rasshirenija-vhodov-vyhodov-dlja-pr200)
Их очень трудно привезти сюда, в Германию...
Может Овен ответит по ПР200 и модулям расширения - dboesche@gmail.com
Тут опять спрашивают из Германии-
"Привет,
меня зовут Дирк Беше из Германии.
Я только что обнаружил, что Вы предлагаете Ethernet-модуль, Bluetooth-модуль и WIFI-модуль для ПЛК" OWEN PR200".
Могу я купить это сразу от вас и было бы возможно для вас грузить его к Германии ?
(или вы предлагаете дальше ebay.com, aliexpress.com, tindie.com или любой другой международный рынок ?)
Я также заинтересован в покупке самого PR200, а также модуля расширения (https://owen.ua/ru/rele/prm-1-modul-rasshirenija-vhodov-vyhodov-dlja-pr200)
Их очень трудно привезти сюда, в Германию...
Может Овен ответит по ПР200 и модулям расширения - dboesche@gmail.com
Что значит "Их очень трудно привезти сюда, в Германию..."
Пусть сразу в Ганновере покупает https://akytec.de/en/contacts
36345
Реле и не только
36346
https://akytec.de/en/programmable-relays.html
Что значит "Их очень трудно привезти сюда, в Германию..."
Пусть сразу в Ганновере покупает https://akytec.de/en/contacts
36345
Реле и не только
36346
https://akytec.de/en/programmable-relays.html
Я отправлю ему эту информацию ,хотя думал что это сделает ОВЕН.
Может этой информации сто лет ;), мы ж не знаем как на самом деле...
Я отправлю ему эту информацию ,хотя думал что это сделает ОВЕН.
Может этой информации сто лет ;), мы ж не знаGем как на самом деле...
Судя по блогу https://akytec.de/en/blog/feuchte_und_temp
в конце января 2018 на том конце были живы
36347
36348
ЗЫ.
Так же каталог продукции на 2018 год https://akytec.de/media/wysiwyg/downloads/CATALOG/de/Produkt%C3%BCbersicht_2018_V2.2_DE.pdf
36349 36350
Я уже оправил ссылки автору письма ,пусть выяснит и сообщит ..
Хорошая новость для обладателей платы ENPR200 - настройки модуля позволяют ему работать с Kascada cloud ,подробнее при выходе новой версии .
Хорошая новость для обладателей платы ENPR200 - настройки модуля позволяют ему работать с Kascada cloud ,подробнее при выходе новой версии .
Отлично http://www.owen.ru/forum/images/icons/icon14.png
Применение модулей езернет ENPR200 в управление заводского освещения (видео пользователя)
https://youtu.be/9J-_x32jOYo
https://youtu.be/VcYxQauzai0
Для сборщиков шкафов, не маркирующих провода, есть отдельный котел в аду. :cool:
А уж этот жгут с дверки, висящий в воздухе...
Сергей0308
29.08.2018, 06:23
Оригинально! И шкаф не нужен, на двери смонтировал! Напрашивается шкаф чуть повыше!!!
Алексеев
29.08.2018, 07:49
Для того чтобы что нибудь поменять в настройках (ПР200) необходимо открывать шкаф и смотреть на это безобразие .
Денег потрачено на оборудование много , а на лотки перфорированные пластмассовые (копеечные) пожалели .
За такой монтаж Нас бы давно разогнали . Но еще есть котел в аду для монтажников которым на
плевать на внешний вид своего творения :(
И смысл использования ПР? Многоканальный таймер?
И смысл использования ПР? Многоканальный таймер?
Там не только ПР ,но и рапид скада...Значит так нужно было заказчику ...дистанционное управление освещением ,в том числе ...
Эээээ... А зачем для этого ПР?
Ревака Юрий
29.08.2018, 14:25
Эээээ... А зачем для этого ПР?
Подозреваю что дело в цене:), можно конечно и ПЛК.
Вообще, для этого используются МДВВ или аналоги из 110 серии.
Ревака Юрий
29.08.2018, 15:05
Вообще, для этого используются МДВВ или аналоги из 110 серии.
Если ПР без логики, то наверное да, а если там какие-нибудь недельные таймеры, или просто логика, аналоги из 110 серии, если увязывать их в сеть, может выйти дороже.
В том смысле, что всю логику можно было реализовать и на RapidScada, но опять же, может она просто архивирует и позволяет удаленно управлять, а все управление в ПР
Я не разработчик и не изготовитель этой системы освещения завода , я лишь показал одну из десятка областей реального применения модулей езернет для ПР200 ...Легко профессиональному монтажнику электро щитов рассуждать о красоте монтажа ,а если это начальник (небольшой) ,электронщик ,программист ,монтажник,электрик и еще куча в одном лице, да еще в малом городке или поселке ,где как у нас в помине не было перфорированных
каналов пластиковых ??? Не было не чего ,а теперь есть ,значит молодец (для себя делал ,не на продажу).
я лишь показал одну из десятка областей реального применения модулей езернет для ПР200 ...За те же 2000 руб. можно купить стандартный модуль RTU-TCP. Со всеми.... Он м.б. подключен куда угодно, а не только к ПР200. И т.д.
За те же 2000 руб. можно купить стандартный модуль RTU-TCP. Со всеми.... Он м.б. подключен куда угодно, а не только к ПР200. И т.д.
Ссылку? можно в лс
Поиск на али дает минимум пяток модулей.
За те же 2000 руб. можно купить стандартный модуль RTU-TCP. Со всеми.... Он м.б. подключен куда угодно, а не только к ПР200. И т.д.
Зачем человеку еще один внешний модуль да еще к чему угодно ,если у него ПР200 с модулями расширения ,может посоветуете ему ПЛК для управления лампами?
Недавно отправлял пользователю 6шт ,уж не знаю для чего ,знаю что он работает на пределе их скорости (USRK2) , так вот один из них работал неустойчиво на пределе скорости и я ему меняю на новый модуль ,а на али вам поменяют ????
Зачем человеку еще один внешний модуль да еще к чему угодно ,если у него ПР200 с модулями расширения ,может посоветуете ему ПЛК для управления лампами?Вы кроме себя никого не слушаете?
Я писал раньше, что если эта система используется как простой исполнительный шкаф с ДУ - то ПР или ПЛК тут излишни, достаточно релейных модулей и преобразователя для их подключения в заводскую сеть.
Вы так говорите будто ТЗ на эту разработку читали ,если ,если....Вот ход мыслей Юрия Ревака мне нравится- цена (я то же ТЗ не читал) . Модуль выхода на 32 то же не мало стоит и нет у него езернета вроде или опять еще на али покупать приблуду ,тогда уж точно ПЛК дешевле будет ,правда к нему еще программер нужен...
А к ПР не нужен программист?
Andrey.wys
30.08.2018, 11:46
Для сборщиков шкафов, не маркирующих провода, есть отдельный котел в аду.
Согласен полностью. Хотелось бы обратить внимание, что монтаж еще не окончен. Не маркированы провода, нет перфорированных лотков. Ethernet кабель надо в пружину спрятать. Короче говоря, навести порядок. Меня попросили сделать фото и видео, я показал в как оно есть сейчас. Со временем будет наведен порядок и схема будет лежать в шкафу. Найти бы это время....
Оригинально! И шкаф не нужен, на двери смонтировал! Напрашивается шкаф чуть повыше!!!
Собрано в существующем шкафу. Оставлены старые клеммники, немного причесано все. Покупать новый шкаф и перемонтировать провода нецелесообразно в разрезе финансовых и трудозатрат. Внутренний перфекционист, конечно, негодует, но что делать?
на лотки перфорированные пластмассовые (копеечные) пожалели.
Не пожалели, а их еще не привезли. Бывает и такое. Это в Москве и в Питере все в шаговой доступности, а у нас, в Новоеб%нёво, лотки можно неделю ждать.
Денег потрачено на оборудование многоДенег потрачено копейки. Оборудование не АВВ и не Сименс. Финансирование было из разряда: "Что найдете у себя из того и делайте".
И смысл использования ПР? Многоканальный таймер?Локальное и удаленное управление освещением, пока. В будущем, возможно, недельные таймеры или еще что-нибудь.
всю логику можно было реализовать и на RapidScadaРеализацию логики в SCADA считаю неправильным подходом, не для того она служит. Логика должна быть в ПЛК(ПР).
МДВВ или аналоги из 110 серии.
Стоимость МДВВ сопоставима с ПР200, у ПР200 возможностей больше и можно логику навесить любую, а не изголяться в SCADA.
За такой монтаж Нас бы давно разогналиА нас бы разогнали за остановку цеха (отсутствие освещения) для маркировки проводов и ожидание перфорированных лотков. Ну чтобы красиво было. В случае круглосуточного производства иногда приходится делать не совсем красиво.
достаточно релейных модулейИ логику в SCADA писать. В случае падения сетки или отключения компа, упадет все освещение. Стоимость ПР200 - 5500 руб DI/DO 8/8, МДВВ DI/DO 12/8 - 6900 руб.
Andrey.wys не нервничайте так, выше написали, точного ТЗ никто не читал.
На счет логики я выше обозначил, что можно, но не говорил, что это правильно :)
А ПР тоже бывает умирают и вы точно так же останетесь без света, если что...
Ревака Юрий
30.08.2018, 12:44
Значит я правильно "прочуял" применение.:D
Andrey.wys
30.08.2018, 13:01
Andrey.wys не нервничайте так, выше написали, точного ТЗ никто не читал.
На счет логики я выше обозначил, что можно, но не говорил, что это правильно :)
А ПР тоже бывает умирают и вы точно так же останетесь без света, если что...
Да я совсем не нервничаю, описываю логику выбора оборудования, возможно, несколько резко реагирую на
Нас бы давно разогнали :) Без света я останусь в одном шкафу, а не на всем предприятии. Не ставить же отдельный комп на каждый ящик.
Значит я правильно "прочуял" применение.Да, цена была основным критерием выбора.
А к ПР не нужен программист?
Человек ,но не как специальность ,тоесть достаточно электрика.
Согласен полностью. Хотелось бы обратить внимание, что монтаж еще не окончен. Не маркированы провода, нет перфорированн.
Налетели ,будто в теме Наши щиты , тут речь про модули для ПР200 ,о том и было сказано и для наглядности показано ...
Человек ,но не как специальность ,тоесть достаточно электрика.
И что? FBD/СFС (это по сути одно и тоже) есть и на ПЛК.
Ну что вы все придираетесь ,там прежде переменные нужно описать ище что ,то (не зря 500стр описания) ...Посмотрите сколько вопросов и ошибок у новичков по ПЛК (кодесис) и ПР (ОЛ) и тогда не будите задавать "умных" вопросов, нужно иногда спускаться на землю с высоты выших знаний и становиться на позицию "новичка"( не газ)..
И, судя по подключению проводов к переключателям ручного управления на двери шкафа, проектировал даже не электрик.
И, судя по подключению проводов к переключателям ручного управления на двери шкафа, проектировал даже не электрик.
Главное сделал и работает , а рассуждать и критиковать могут все ... Я лично в своих щитах вообще не заморачиваюсь маркировками ,,часто обхожузь без обжимок ,да короба использую ,прикупил по случаю ,но и жгут устроил бы ,лишь бы не борода нечесанная...
Главное сделал и работает ,Да нет, по Вашим комментам главное - применил платы к ПР-200.
А вообще, эта стандартная задача - управление удаленной ШУшкой. Задача даже не инженера - техника. И хвалиться тут нечем.
Andrey.wys
30.08.2018, 18:50
И, судя по подключению проводов к переключателям ручного управления на двери шкафа, проектировал даже не электрик.Я стесняюсь спросить, а что вас не устроило в переключателях?
Я вам даже больше скажу, это вообще никто не проектировал. Потому что проектировать там нечего, если электрик не в состоянии самостоятельно со слов руководителя собрать подобный шкаф, то гнать его надо поганой метлой. Больше всего времени заняло рисование SCADA. Изначально там вообще MOXA 5150 стояла, но решили поставить эти модули.
Я стесняюсь спросить, а что вас не устроило в переключателях? Объясняю на пальцах.
Есть стандартнейшая схема ШУ по ГОСТ 60лохматого года. В которой применен 3-х позиционный переключатель. В нейтрали контактор отключен (Откл). В первом положении питание на катушку контактора подано через переключатель (Вкл). Во втором питание коммутируется дистанционным контактом (Авто). И это питание связано с защитным автоматом - после него или через допконтакт. И в 60-е года к этому шкафу подсоединялся контрольный кабель - и на пульт. Сейчас естественно релейные модули и в сеть. Тогда "умер" релейный модуль (или ПР как у Вас) - управляем переключателем со шкафа.
И именно поэтому ПР тут не надо, если это не таймеры.
Да нет, по Вашим комментам главное - применил платы к ПР-200.
А вообще, эта стандартная задача - управление удаленной ШУшкой. Задача даже не инженера - техника. И хвалиться тут нечем.
Естественно это главное в этой теме - применение интерфейсных плат для ПР200 . Использовал модули и ПР200 и сделал на них систему управления освещением ("сделал и работает ..") ,к чему эта игра ваших слов ? Задача то стандартная ,а решение свое и это хорошо .
ASo вы предлагаете делать щиты по гостам лохматых годов ? одни умники у нас тут сделали ВРУ на релейных схемах (это было требование со стороны заказчика), но подозреваю, что там больше фигурировал откат, так как цена этих схем настолько огромна. Хотя можно были применить ПР и схему ручного управления, если оно умрет.
з.ы. если что, то там не банальные схемы были а с выбором приоритетов, возможностью менять временные уставки внимание - пневматическими реле времени... так что надежность схем абсолютно идентична применению программируемых реле.
Так и вы предлагаете делать то же самое ?