Просмотр полной версии : Подключение ультразвукового уровнемера к ПЧ ESQ !!!!!!!!!!!!



War10ck
04.07.2016, 19:54
Всем доброго времени суток)) Помогите разобраться с правильным подключением ультразвукового уровнемера (INNOVOLevel ECHO) к ПЧ ESQ (Elcom Standart of Quality) 500/600. В инструкции сказано, что у датчика 2х проводное подключение. 1й контакт +24V ; 2й контакт выход 4-20 Ма аналоговый сигнал. На схеме центрального процессора ПЧ есть следующие клеммы для подключения расположены в 2 ряда.
+10v; AI1; AI2; GND; X1; X2; X3; X4; X5; X6; X7; X8/DI
485+; 485-; AO1; AO2; COM; Y1; Y2; Y3; Y4/DO; COM; PW; +24v
Т.е. мне нужно один контакт с датчика посадить на +24v, а второй контакт на аналоговый выход AI2 верно? и переключателем SW2 на плате выставить режим AI2. Этот привод будет стоять на КНС т.е. по сигналу тока 4-20 Ма от уровнемера откачивать стоки. Какой режим работы? держать столб воды постоянно работая, или откачал отключился набралось включился. Уровнемер программируемый. Такой режим работы ПЧ это ПИД-регулирование? Помогите чтобы незапутаться в пуско-наладке.....

maximov2009
05.07.2016, 05:04
Добрый день. Режим ПИД регулирования это когда именно поддерживается определённый уровень. Для этого датчик включается по аналоговому входу в обратную связь ПЧ. С такими датчиками конкретно и ПЧ не сталкивался. Если скините на почту maximov2009@mail.ru руководство на датчик и ПЧ постараюсь чем нибудь помочь. По интеренту нашёл только на 800 ПЧ.
С уважением.

Сергей0308
05.07.2016, 11:11
Так определитесь(выясните) необходимо ли поддерживать строго определённый уровень, обычно, насколько мне известно, это не требуется для КНС, при достижении некого верхнего уровня насос включается и откачивает до некого нижнего уровня, вот и вся технология, тоесть в принципе аналоговый датчик и не нужен, достаточно дискретного, ПЧ тем более, но кашу маслом не испортишь, можно и ПЧ использовать как УПП! Красиво жить не запретишь!

War10ck
05.07.2016, 16:54
Раньше была схема с ПЧ mitsubishi F700 (вышел из строя), он держал столб воды. ПОСТОЯННО. а сейчас я в раздумьях как настраивать от ультразвукового уровнемера этот ПЧ ESQ

Andrew_Stranger
05.07.2016, 17:04
Раньше ультразвуковой датчик присутствовал?

lara197a
05.07.2016, 17:26
никогда по пид кнс уровень не поддерживают.
у вас будет перерасход энергии.
кпд насосов при снижении частоты сильно снижается.
кнс нужно делать на откачку от максимума к минимуму
одной постоянной частоте.

Сергей0308
05.07.2016, 21:53
И присмотритесь к функции автосброса ошибки(аварии), если такая есть, это так на всякий случай!

War10ck
07.07.2016, 17:54
И я говорил этим снабженцам которые покупали оборудование а теперь я не знаю как вязать этот ультразвуковой уровнемер

War10ck
07.07.2016, 17:56
Раньше ультразвуковой датчик присутствовал?

Да был датчик маленький ультразвуковой простой держал столб воды, а остальные насосы по мере (если не успевает) подключались от электродов уровня

Сергей0308
07.07.2016, 18:20
Так у вас оказывается не один насос? Так по мере общения много чего интересного может выяснится, ну одним ПЧ несколько насосов не запустишь, как минимум ещё пускатели наверно потребуются!

War10ck
07.07.2016, 19:11
Так у вас оказывается не один насос? Так по мере общения много чего интересного может выяснится, ну одним ПЧ несколько насосов не запустишь, как минимум ещё пускатели наверно потребуются!

По старой схеме было 3 насоса один от ПЧ, другие 2 от электродов. Сейчас купили насос на 250 кВт и к нему ПЧ от старой схемы сказали начальники уходить надо и взяли один мощнецкий

Сергей0308
07.07.2016, 19:40
Проще конечно настроить в режиме ПИД-регулятора(может поэтому терзают сомнения), но это будет не правильно(на мой взгляд), чуть сложней чтобы откачивал от максимума до минимума на номинальной скорости, но это будет правильно(на мой взгляд)! Извиняюсь, что повторяюсь, но ничего кардинально революционного здесь к сожалению не возможно придумать!!!