Просмотр полной версии : Нужна помощь по СИ30



Fevralizm
04.07.2016, 15:52
Добрый день.

Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
Выход на открытый ток
Максимальное напряжение: 30VDC
Максимальный ток: 10mA.
Схема подключения.

Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
Зеленый - общий.
Коричневый - Выход А.
Желтый - Выход В.
Не получается снять импульс с расходомера.
Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
Как определить куда какой провод присоединять?
Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.

IVM
04.07.2016, 18:41
Выложи или дай ссылку на документ, где показана схема внешней цепи импульсного выхода расходомера.

Woolfy
05.07.2016, 05:55
Такие выходы называются "выход с открытым коллектором (ОК)". Дополнительно требуется подключение нагрузочного резистора (10 - 20 кОм в вашем случае) между выходом (коричневый и жёлтый провода) и +24 VDC, обычно ставят на стороне приёмника (СИ30).

Даёшь ЕГЭ! Бессмысленный и беспощадный...:(

Fevralizm
05.07.2016, 08:18
Выложи или дай ссылку на документ, где показана схема внешней цепи импульсного выхода расходомера.

25242
Вот все что есть.

maximov2009
05.07.2016, 08:47
Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
С уважением.

maximov2009
05.07.2016, 08:52
Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
С уважением.

Fevralizm
05.07.2016, 09:55
Такие выходы называются "выход с открытым коллектором (ОК)". Дополнительно требуется подключение нагрузочного резистора (10 - 20 кОм в вашем случае) между выходом (коричневый и жёлтый провода) и +24 VDC, обычно ставят на стороне приёмника (СИ30).

Даёшь ЕГЭ! Бессмысленный и беспощадный...:(

А можно схему (для особо одаренных)?

Fevralizm
05.07.2016, 09:58
Первый контакт датчика на клемму 9(вход 1) СИ30. Третий контакт на датчика на клемму 14(общий) СИ30. Ток опроса датчиков у СИ30 2ма, так что потянет.
С уважением.

А счет какой - прямой или квадратурный (в настройках СИ30)?

Woolfy
05.07.2016, 10:23
Вот вариант. Может потребоваться уменьшение сопротивления R1, R2 до 5,1 кОм.

maximov2009
05.07.2016, 11:09
А счет какой - прямой или квадратурный (в настройках СИ30)?
Если Вам просто подсчёт импульсов - то прямой счёт.
Квадратурный - для энкодеров, у Вас не энкодер а простая последовательность импульсов.
Для чего используете? Если не секрет.

Fevralizm
05.07.2016, 11:26
Если Вам просто подсчёт импульсов - то прямой счёт.
Квадратурный - для энкодеров, у Вас не энкодер а простая последовательность импульсов.
Для чего используете? Если не секрет.

А для чего тогда желтый провод?

Использование - дозирование кислоты.

maximov2009
05.07.2016, 11:37
На Вашем рисунке не написаны цвета. Если Вы имеете ввиду вывод 3, который идёт прямо на коллектор, то это для подключения для 5 Вольт. Для изделий типа Ардуинки. Тогда дополнительный резистор между 2 и 3 контактом не используется. А раз у Вас СИ30, то там 24В.

maximov2009
05.07.2016, 11:46
Я дико извиняюсь. Совсем запутался с Вашими выводами.
Вам нужно 2 вывод (тот который идёт на сопротивление по Вашему рисунку) на клемму 9 (вход1), а 3 вывод датчика (эмиттер по Вашему рисунку) на клемму 14(общий) СИ30
Предидущий пост поправил.
Ещё раз извиняюсь.

IVM
05.07.2016, 12:04
Можно так подключить.

maximov2009
05.07.2016, 12:15
А зачем питание подтягивать? Необходимо просто перемкнуть 9 и 14 клемму. Для этого достаточно просто сухой кнопки. А в данном случае просто вместо неё транзисторный ключ.

IVM
05.07.2016, 12:21
А зачем питание подтягивать? Необходимо просто перемкнуть 9 и 14 клемму. Для этого достаточно просто сухой кнопки. А в данном случае просто вместо неё транзисторный ключ.

Вопрос мягко выражаясь странный, но отвечу. Вход 9 у СИ30 не активный.

maximov2009
05.07.2016, 12:41
Согласен. Маленько попутал с СИ8. Ваша схема правильнее. Забыл что у СИ 30 сделали универсальные входа.
С уважением.

Fevralizm
05.07.2016, 12:52
Вот вариант. Может потребоваться уменьшение сопротивления R1, R2 до 5,1 кОм.

Проблема решилась, только поменял желтый и коричневый провода местами.

Огромное всем спасибо.

maximov2009
03.08.2016, 09:57
Добрый день. Скорее всего всего у Вас не панель, а панельный контроллер. Посмотрите, если у Вас не используется канал Z, то проще подцепиться к нему. Напрямую подцепиться не получится даже к нему. Возьмите оптопару, у которой вход 5В а выход может коммутировать 24В. Выход энкодера у Вас комплиментарный, так что подцепить труда не заставит. А через оптопару уже подключаете счётный вход СИ 30. Как именно - это уже смотреть по типу выбранной оптопары. У СИ 30 вход переключаемый, можно и по типу PNP и NPN. Затем ставите множитель пересчёта в метры и наслаждаетесь. Использование отдельного канала Z просто снизит нагрузку на выход энкодера, нежели цеплять параллельно входам контроллера.
ИМЕННО один выход. Просто с выхода Z у Вас получится в 2 раза меньше импульсов, чем с А или В. Вам для подсчёта метража это большой роли не сыграет.
Пока как то так.
С уважением.

maximov2009
04.08.2016, 08:45
Добрый день. Я же вроде всё подробненько расписал в предыдущем посте. Больше что то никто не откликается. Почитайте внимательнее. Возьмите оптореле типа CPC 1008N у неё 5 вольт вход, а выходом уже коммутитруйте 24В на вход СИ30. Правда у неё ограничения по частоте до 500Гц. Посчитайте, если у Вас частота больше, то или поищите более быстродействующую оптопару, или просто спаяйте ключ на транзисторе (эмиттерный повторитель). Схем в интернете полно.
Цеплять оптопару можно на любой выход энкодера, но лучше как я и писал на свободный, то есть как я понял, у Вас это выход Z.
Нет ничего невозможного.
А ещё проще - купите отдельно энкодер с мерным колесом и бросьте на конвейер. Конечно это уже из области фантастики с учётом нежелания тратить деньги владельцев предприятия.
С уважением.

Newcomer
04.08.2016, 10:18
Напиши мне в личку растолкую.

maximov2009
04.08.2016, 10:25
http://www.promelec.ru/pdf/CPC1008N_R04.pdf
Это ссылка на паспорт указанного выше оптореле. С Вашего энкодера выберёте выход канала Z оранжевый провод и подаёте его на 1 ножку оптопары, 2 ножку оптопары цепляете на минус энкодера (голубой). Таким образом Вы при появлении импульса зажигаете внутренний светодиод оптопары. 3 и 4 ножки оптопары работют как выключатель (кнопка, тумблер, ключ). То есть когда зажигается внутренний светодиод, ножки 3 и 4 замыкаются. Поскольку там стоит полевой транзистор, полярность не имеет значения. Коммутируемое напряжение до 100В. Так что Ваши 24В как раз. Их ещё называют слаботочное твердотельное реле. То есть по сути принцип работы обычного электромеханического реле, только частота переключений гораздо выше. Была бы у Вас частота поменьше, можно было и простую релюшку на 5В как повторитель поставить.
А теперь подключаете этот ключ (3и4 выход оптопары) как на рисунке Б.1 руководства по эксплуатации СИ 30. Причём как указал выше без разницы PNP или NPN.
Если что - переспросите, уточню. Опять же не забудьте частоту прикинуть, я не знаю, где у Вас стоит энкодер.

maximov2009
04.08.2016, 11:45
Да можно и это попробовать судя по паспорту входное 6В, но должно и от 5 сработать. Вход подключаете, как и писал выше для той оптопары. А вот выход уже нужно соблюдением полярности. Тут биполярный транзистор стоит. То есть + должен идти на коллектор, то есть 3 нога. Остальное подключение к СИ 30 как и писал выше.

Вольд
05.08.2016, 10:51
http://www.promelec.ru/pdf/CPC1008N_R04.pdf
С Вашего энкодера выберёте выход канала Z оранжевый провод и подаёте его на 1 ножку оптопары, 2 ножку оптопары цепляете на минус энкодера (голубой).

А ток во входной цепи оптопары ограничивать не надо ? Или он сам чудесным образом ограничится. ;)