Здравствуйте!
Хотелось бы иметь возможность управлять t прямой воды (управлять котлом или каскадом котлов) от уставки контура отопления и от разбора воды в контуре ГВС. Так же добавить две уставки контура ГВС, при расходе воды и без. Это целесообразно в небольших котельных частных домов, в целях экономии. Т.к зачастую t контура ГВС в разы выше t контура СО. Котел работает на t выше или равной t ГВС, при этом расход тепла низкий, что приводит к повышенному перерасходу. Не знаю как это, программно реализовать на базе ТРМ132м. Возможно, это реализуемо в связке с другим прибором.?

Пример: При отсутствии разбора воды в ГВС, (определенное время), контроллер устанавливает t (гвс1) 40 гр.; t прямой воды выше t(от) на 2-3 градуса, но не ниже 40 гр.
При разборе воды в ГВС - t (гвс2) 60 гр; t прямой воды 75 гр.

t (гвс1) - Уставка ГВС при отсутствии разбора воды,
t (гвс2) - Уставка при разборе воды,
t(от) - Уставка системы отопления.
Для этого в железо нужно добавить датчик протока на вход холодной воды в ГВС и одно или два дискретных реле для управления котлами.

Eugene.A
29.06.2016, 10:02
У вас что, в частном доме ГВС с теплообменником? Если так, то своей затеей вы если и сэкономите толику газа (что сомнительно при хорошей теплоизоляцией труб, котла и теплообменника), то придёте к перерасходу воды. Всякий раз, когда вам понадобится сполоснуть тарелку, придётся ждать, пока всё прогреется, а вода будет утекать.
При этом, понижая температуру котла ниже 60°С, вы получите вдобавок конденсацию продуктов сгорания, которая может привести к коррозии котла и газохода. Да и отвод конденсата - хлопотное дело. Зело он агрессивен.
При малом потреблении горячей воды более рациональным является установка газовой колонки, для лета. И газ сэкономите, и воду, и котел дольше прослужит.

AlexKaps
30.06.2016, 00:28
Да в доме установлен теплообменник ГВС с циркуляцией. Относительно приведенного мной примера Ваша аргументация верна. Установка газовой колонки невозможна т.к есть циркуляция.
Приведу другой пример управления котлами.
Котельная в частном доме, два газовых котла по 24кВт в каскад. далее гидравлическая стрелка, контур СО, контур ГВС теплообменник с циркуляцией. Теплообменник выбран из-за потребности в большом количестве горячей воды (большая семья), бойлер косвенного нагрева не актуален.
Управление котлами в диапазоне t 60-85,
при t(от) ниже 60 гр. и отсутствия разбора воды ГВС - в работе 1 котел t прямой воды 60 гр.
при t(от) ниже 60 гр. при разборе воды ГВС - в работе 2 котла t прямой воды 85 гр.
при t(от) выше 60 гр. и отсутствия разбора воды ГВС - в работе 1 или 2 котла t прямой воды - t(от)+5 гр.
при t(от) выше 60 гр. при разборе воды ГВС - в работе 2 котла t прямой воды 85 гр.

Сейчас в поиске прибора управления в линейке овен. На чем сконфигурировать такую логику? Прибор должен иметь функцию мастера сети RS-232 либо RS-485 для опроса оперативных параметров ТРМ. Для меня это темный лес. )))

Eugene.A
30.06.2016, 08:34
И всё-таки я не вижу ничего хорошего в таких качаниях температуры котлов. Вряд ли сократившийся срок службы вследствие перепадов температуры и сопряжённых с ними температурных расширений окупится предполагаемой экономией газа. Оптимально для котлов всё же поддерживать температуру постоянной на уровне 85°С. А с потерями тепла бороться теплоизоляцией.
А так - подобные хотелки при наличии RS485 в ТРМ и доступности по модбасу уставок задача решается каким-нибудь ПЛК, имеющим на борту необходимые входы-выходы и дисплей для настроек. Например, ПЛК73 с модулем интерфейсным, 2 порта RS‐485 ПИ73‐5. Только нужен программист CoDeSys, или время на изучение программирования ПЛК.

AlexKaps
30.06.2016, 10:47
Как вариант еще рассматриваю ПР200, сейчас изучаю матчасть

Eugene.A
30.06.2016, 12:26
Как вариант еще рассматриваю ПР200, сейчас изучаю матчасть

У него нет входов для термодатчиков, придётся использовать нормирующие преобразователи в 4…20 мА, что-то типа НПТ-2. У вас же в качестве условий используется температура контура отопления, соответственно, для программы один из входный параметров - сигнал с аналогового входа. В качестве другого условия - наличие разбора в ГВС, соответственно - дискретный сигнал с датчика протока. Ну и т.д.
Не знаю, не изучал, может быть, температуру контура отопления можно прочитать из ТРМ по модбасу? Тогда и датчик не понадобится.

Николаев Андрей
30.06.2016, 13:55
Pt1000 ПР200 понимает.

Эдуард_Н
30.06.2016, 14:23
Pt1000 ПР200 понимает.

Вы бы ещё почти вовсе приборы добавили поддержку датчиков 12К, а то их уже девать некуда.:)