Просмотр полной версии : Помощь по подключению ТРМ201
Здравствуйте.
Проблема - нет сигнала на твердотельное реле.
Реле управляется постоянным током 3-32В. Реле исправно.
Подключено - терминал 1,2 - сеть 220\50; 10,11 - термопара; 4,5 - твердотельное реле.
Но, с контактов 4,5 вообще никакого сигнала нет.
Возможно в настройках выставлен режим работы "измеритель-регистратор". Но, изменить его через меню не получается. Вся защита от перенастройки снята по инструкции.
С уважением
Petrovi4
28.06.2016, 16:39
Полную маркировку ТРМа в судию.
ВИДА ТРМ201-__-__
Полную маркировку ТРМа в судию.
ВИДА ТРМ201-__-__
ТРМ201-Щ2.Р
Может его через внешний блок питания надо запускать для этого реле? Или маркировка Р предполагает работу напрямую от сети 220\50?
Andrew_Stranger
28.06.2016, 22:25
А какой вы сигнал ждете, у вас ТРМ с релейным выходом.
Возможно следующий вопрос исключительно глупый - что это значит? Проще - подходит ли этот ТРМ для управления нагревом печи через полупроводниковое реле?
Николаев Андрей
28.06.2016, 23:07
Следующий вопрос не глупый, просто Вы не сталкивались.
Выходное реле в приборе коммутирующее. То есть оно само на выходах не имеет никакого потенциала, а лишь ставится в разрыв цепи питания исполнительного механизма.
Соответственно Вы подаете 24 или другое напряжение на твердотельное реле, и в разрыв включаете реле прибора.
Насколько я понимаю - берем еще один блок питания - один провод на реле, второй через регулятор? Так? Совсем если на пальцах..
Установка заработала. Спасибо тем, кто помогал
Задам еще один вопрос - А предусмтрен ли какой-то механизм в настройках для компенсаци инерции печи, иначе температура плавт +- 10 градусов?
Andrew_Stranger
29.06.2016, 17:03
Это вам ТРМ210 надо использовать, или гистерезис менять.
Сергей0308
29.06.2016, 22:42
Задам еще один вопрос - А предусмтрен ли какой-то механизм в настройках для компенсаци инерции печи, иначе температура плавт +- 10 градусов?
Берите ПЛК или как минимум ПР, там можете реализовать все свои хотелки. как говорится больше раздолья для полёта, есть и минусы: боюсь выбросите все ТРМы на свалку!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot