Просмотр полной версии : Подбор оборудования
Есть анализатор мутности с выходным сигналом 4-20мА активный требуется подключить к ПК сервер + дискретным сигналом (сухой контакт) включать световое табло при достижении заданного предельного значения. У анализатора нет больше выходных сигналов.
Как я вижу схему:
1 цепочка:
Анализатор - сигнал 4-20мА - Преобразователь интерфейсов АС2-М - интерфейс RS485 - ПК
2 цепочка:
ПК - интерфейс RS485 - Модуль дискретного вывода МУ110-8Р - световое табло
Посоветуйте, что можно улучшить и удешевить схему? мб я что-то перемудрил.
Дополнительно вопросы:
1 Сигнал от анализатора активный по 2 проводной линии, это как то скажется на подключении к преобразователю интерфейсов у которого свое питание?
2 Для включения светового табло использовал модуль дискретного вывода, мб есть более простое решение?
Заранее спс!
Сергей0308
27.06.2016, 14:37
Есть анализатор мутности с выходным сигналом 4-20мА активный требуется подключить к ПК сервер + дискретным сигналом (сухой контакт) включать световое табло при достижении заданного предельного значения. У анализатора нет больше выходных сигналов.
Как я вижу схему:
1 цепочка:
Анализатор - сигнал 4-20мА - Преобразователь интерфейсов АС2-М - интерфейс RS485 - ПК
2 цепочка:
ПК - интерфейс RS485 - Модуль дискретного вывода МУ110-8Р - световое табло
Посоветуйте, что можно улучшить и удешевить схему? мб я что-то перемудрил.
Дополнительно вопросы:
1 Сигнал от анализатора активный по 2 проводной линии, это как то скажется на подключении к преобразователю интерфейсов у которого свое питание?
2 Для включения светового табло использовал модуль дискретного вывода, мб есть более простое решение?
Заранее спс!
Чем ПР200 не подошло?
Посмотрел ПР200 вроде подходит:
1 можно подключить аналоговый сигнал 4-20мА активный
2 можно включить нагрузку дискретным сигналом
3 передать сигнал на ПК
Если можно уточнение, ибо в программировании не силен вообще. Можно ли запрограммировать реле так чтобы включать нагрузку (световое табло) только при достижении предельного значения измеряемого сигнала?
Сергей0308
27.06.2016, 15:05
Можно как угодно, предельное значение, это как я понимаю - 20 мА, ставите оператор сравнения и любое значение, если в мА, 4 - 20 мА!
Спс большое Сергей0308, вы мне очень помогли!
Сергей0308
27.06.2016, 15:31
Как-то так: 25159
Спс, скачал чтобы не забыть.
Николай Суриков
27.06.2016, 16:39
Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
Реле ТРМ200 --> Лампа
P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
Нет, это такой тренд. ;)
Сергей0308
27.06.2016, 18:09
Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
Реле ТРМ200 --> Лампа
P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
ТРМ200 - недостаточно, там нет выходных устройств, тогда уж ТРМ202, но тогда потребуется блок питания, что в сумме по цене составит то же что и ПР200 с гораздо большими возможностями или как говорится с большими перспективами развития, прикол, это когда за те же деньги гораздо меньше возможностей, здесь как раз и обсуждаем все предложенные варианты, что бы прикола не получилось!
Анализатор --> ТРМ200 --> AC-4 --> ПК
Реле ТРМ200 --> Лампа
P.S. В какую ветку ни зайду, везде предлагают ставить ПР200, это такой прикол новый?
Можно и Пр114
Люди, что-то я никак не пойму: чем отличается трм101 от трм210? пролейте свет, плиз!
maximov2009
11.07.2016, 04:40
Люди, что-то я никак не пойму: чем отличается трм101 от трм210? пролейте свет, плиз!
Добрый день.
1. ТРМ 101 работает только по протоколу ОВЕН, ТРМ 210 протокол Овен и МОДБАС
2. Корпуса.
Добрый день.
1. ТРМ 101 работает только по протоколу ОВЕН, ТРМ 210 протокол Овен и МОДБАС
2. Корпуса.
Спасибо большое! Чуть было не попался. Без модбаса никак не можно. НАдо 210-й заказывать.:p
Доброго времени суток! Помогите с подбором оборудования пожалуйста.
Есть задача: на трех котлах с горелками UNIGAS r520a сделать погодазависимое управление ступенями (ПИД регулирование)
Можно ли это сделать средствами ОВЕН?
maximov2009
14.07.2016, 15:46
Добрый день. Сделать можно всё. А допуск у Вас есть? Главное не сделать, а сдать. А на это есть специальное сертифицирование для отдельных организаций разрешение. Я с этим у себя столкнулся.
vovavolodin85
20.07.2016, 15:04
Мы делали регулирование средствами ОВЕН, все получилось и хорошо.
mashamat86
21.07.2016, 10:37
Как думаете, нормальный ли контроллер новый для систем отопления и ГВС- ОВЕН ТРМ232М. Муж хочет купить, ни чего не зная о нем тольком
Василий Кашуба
21.07.2016, 14:04
Как думаете, нормальный ли контроллер новый для систем отопления и ГВС- ОВЕН ТРМ232М. Муж хочет купить, ни чего не зная о нем толком
Если у вас котельная или тепловой пункт, то прибор подойдёт, для индивидуального отопительного котла - избыточен.
Сергей0308
21.07.2016, 20:25
Как думаете, нормальный ли контроллер новый для систем отопления и ГВС- ОВЕН ТРМ232М. Муж хочет купить, ни чего не зная о нем тольком
Хотеть не вредно, а сделать, то что он хочет - невозможно, прибора нет в продаже!
Николаев Андрей
22.07.2016, 11:16
Прибор появится в продаже буквально на следующей неделе, но вот эти сообщения от пользователей с целым одним сообщением, скорее всего чат-боты
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot