Просмотр полной версии : Водоснабжение для частного дома
corelevel
23.06.2016, 17:39
Всем привет!
Встал вопрос с водоснабжением. Решил "поиграть" и собрать систему сам.
Собственно прочитав статью на сайте http://www.owen.ru/65132062 я понял, что как минимум мне нужно два компонента для управления насосом: преобразователь частоты и преобразователь давления.
Исходя из того, что насос будет однофазный и его мощность будет <= 750Вт я выбрал ПЧВ101-К75-А
Датчик давления из статьи, а именно ПД100-ДИ0,4-171-0,5. От того что в статье у него единственное различие это резьба 1/2. Мне кажется, что с такой проще будет собрать.
Далее все это будет в электрическом ящике, поэтоу нужен ЗАМОК ЗД1.
Я ничего не забыл?
Николаев Андрей
24.06.2016, 12:58
Добрый день.
Возможно Вам и ПЧВ не нужен.
Опишите задачу, коллеги из опыта подскажут как лучше решить.
Где насос, какая его задача и логика работы в кратце.
corelevel
24.06.2016, 13:14
Хотелось бы решить следующие задачи:
Плавный пуск
Защита от «сухого хода»
Поддержание установленного диапазона давления
Насос планируется купить обычный без всякой доп. электроники. Т.е. контролем будет заниматься ПЧВ
Сергей0308
24.06.2016, 13:17
Всем привет!
Встал вопрос с водоснабжением. Решил "поиграть" и собрать систему сам.
Собственно прочитав статью на сайте http://www.owen.ru/65132062 я понял, что как минимум мне нужно два компонента для управления насосом: преобразователь частоты и преобразователь давления.
Исходя из того, что насос будет однофазный и его мощность будет <= 750Вт я выбрал ПЧВ101-К75-А
Датчик давления из статьи, а именно ПД100-ДИ0,4-171-0,5. От того что в статье у него единственное различие это резьба 1/2. Мне кажется, что с такой проще будет собрать.
Далее все это будет в электрическом ящике, поэтоу нужен ЗАМОК ЗД1.
Я ничего не забыл?
Вам такой ПЧВ не подойдёт!!! Не проще взять трёхфазный двигатель и переключить на треугольник при однофазной сети?!
corelevel
24.06.2016, 13:28
Хотелось бы использовать стандартный однофазный насос.
Присматриваюсь к "Насос Водолей БЦПЭ 0,5-25 У" или "Насос Водолей БЦПЭ 0,5-32 У".
_Mikhail
24.06.2016, 13:30
Хотелось бы использовать стандартный однофазный насос
Частотник ПЧВ101-К75-А только подключается к сети 220В, на выход подключается трехфазный двигатель
Сергей0308
24.06.2016, 13:53
На мой субъективный взгляд, здесь ПЧВ ни к чему, лучше пускатель или УПП + мембранный накопитель! Можно ставить хоть в подвале!
corelevel
24.06.2016, 14:19
Мда, про то что мотор должен быть трехфазным я как-то упустил. Они слишком дороги. Получается что отпадает изначальный вариант. Печалька.
Буду думать над альтернативами.
Спасибо за ответы!
у меня вопрос - НАФИГА вам дома ПЧВ ?
Все куда проще. Автоматика любая с защитой от сухого хода например Джилекс.
Расширительный бак
Редуктор статического давления например Honnywell
ВСЁ