Просмотр полной версии : ПД100, "уплыл ноль"



L.Ch.
22.06.2016, 14:40
Имеется датчик ПД100-ДИ1,6-111-0,5 выпуск 02.2013, №42574130216003925.
Пару дней назад у него прыгнул ноль (3,852 мА). Еще два таких-же - в норме.
Среда - пар/вода не выше 150 *С, отвод - ~15 см - перегрев исключаем.
Сняли градуировку - все в норме, только "уползло" (во вложении, стенд у нас в кг, ток мерили "РЗУ-420").
Возможно-ли сместить характеристику в норму в "домашних условиях" или отправлять в сервисный центр (с этим сложности, т.к. академия наук, г. Иркутск)?

L.Ch.
22.06.2016, 14:55
Посчитал повнимательней - еще наклон немного уменьшился, ~ на 0.1 мА к полной шкале.

Зоя
24.06.2016, 10:49
Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.

L.Ch.
24.06.2016, 12:04
Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.

Т.е. в Новосибирск или в Читу? Мы из Иркутска. В этом случае на осень отодвигается :(

Зоя
24.06.2016, 12:59
Могли бы Вы отправить мне свои контакты на zoya@owen.ru

L.Ch.
24.06.2016, 13:59
Отправил...

Эдуард_Н
24.06.2016, 14:07
Увы, но датчик нужно отправить в сервисный центр.

А смысл то есть отправлять в ремонт? Нет нету, так как они возвращаются в таком же состоянии. И в природе есть намного качественнее и дешевле.

CEkip
24.06.2016, 16:30
А смысл то есть отправлять в ремонт? Нет нету, так как они возвращаются в таком же состоянии. И в природе есть намного качественнее и дешевле.

Да, к датчикам стало появляться много вопросов. Недавно еще один ПД100-ДИ в ремонт отправили. отработав Почти год - накрылся. Будем ждать результатов вскрытия.
По ПД200-ДД, отправленному в ремонт пришло заключение, что неправильно настроен сам прибор. Так вот теперь и вопрос, толи его отремонтировали, толи "настроили правильно" и можно ли его отправить на объект. Когда 200-й накрылся, то земенили его на другой и его каким-то чудесным способом удалось настроить правильно. Все еще работает .
Причем заметил что панельки на приборах отличались интерфейсом ... :confused:
Тоже перелазим на другие датчики

Эдуард_Н
24.06.2016, 16:55
За ПД200 пока наблюдаю, если отработают больше года то возможно будем брать, а ПД100 зареклись брать (попали на приличную сумму из-за них).

CEkip
24.06.2016, 17:43
За ПД200 пока наблюдаю, если отработают больше года то возможно будем брать, а ПД100 зареклись брать (попали на приличную сумму из-за них).

Есть 200 которые уже больше 3 сезона отпахали.
Попали же Вы. У них со статистикой все норм. Я так понимаю что большая часть возвращаемых приборов списывается на неправильную эксплуатацию и неправильную настройку.
Также и с СПК завязываем.

Andrew_Stranger
24.06.2016, 22:07
Пока на ПД100 жалоб нет, но у нас объемы небольшие.

Есть 200 которые уже больше 3 сезона отпахали.
Попали же Вы. У них со статистикой все норм. Я так понимаю что большая часть возвращаемых приборов списывается на неправильную эксплуатацию и неправильную настройку.
Также и с СПК завязываем.
Оффтоп, но СПК чем не устроили, Modbus?

CEkip
25.06.2016, 06:05
Да, к датчикам стало появляться много вопросов. Недавно еще один ПД100-ДИ в ремонт отправили. отработав Почти год - накрылся. Будем ждать результатов вскрытия.
По ПД200-ДД, отправленному в ремонт пришло заключение, что неправильно настроен сам прибор. Так вот теперь и вопрос, толи его отремонтировали, толи "настроили правильно" и можно ли его отправить на объект. Когда 200-й накрылся, то земенили его на другой и его каким-то чудесным способом удалось настроить правильно. Все еще работает .
Причем заметил что панельки на приборах отличались интерфейсом ... :confused:
Тоже перелазим на другие датчики

Забыл добавить, что "неправильно настроенный датчик" отработал около 1,5 месяцев.

CEkip
25.06.2016, 06:16
Пока на ПД100 жалоб нет, но у нас объемы небольшие.

Оффтоп, но СПК чем не устроили, Modbus?

И он в том числе.
Будем ждать доработанного изделия - ребята-разработчики упертые (в хорошем смысле слова), надеемся доведут до конца.