PDA

Просмотр полной версии : СПК-107. Ошибка "Загрузка не завершена"



Al-Al
22.06.2016, 13:32
Добрый день!

При использовании СПК-107 возникает ошибка "Загрузка не завершена" и предлагает смотреть журнал диалога устройства. Не нашёл журнал.
Ошибка возникает при копировании нескольких объектов экрана при попытке загрузки проекта в ПЛК. При этом, если в ПЛК имелось загрузочное приложение, то после этой ошибки оно исчезает, более не автозагружается.

Если часть объектов удалить, приложение начинает загружаться. Но на других экранах данная ошибка может проявиться вновь.

Подскажите, чем обусловлена данная проблема, как бороться, может возникают какие-то ограничения?

CoDeSys SP5 Patch 5.

Евгений Кислов
22.06.2016, 13:39
Добрый день!

При использовании СПК-107 возникает ошибка "Загрузка не завершена" и предлагает смотреть журнал диалога устройства. Не нашёл журнал.
Ошибка возникает при копировании нескольких объектов экрана при попытке загрузки проекта в ПЛК. При этом, если в ПЛК имелось загрузочное приложение, то после этой ошибки оно исчезает, более не автозагружается.

Если часть объектов удалить, приложение начинает загружаться. Но на других экранах данная ошибка может проявиться вновь.

Подскажите, чем обусловлена данная проблема, как бороться, может возникают какие-то ограничения?

CoDeSys SP5 Patch 5.

Журнал - это одна из вкладок компонента Device:

25096

В вашем случае порекомендовал бы перед загрузкой проекта последовательно выполнять команды Очистить все и Перекомпиляция из меню Компиляция.

Al-Al
22.06.2016, 14:14
Спасибо, вроде стало лучше, "Загрузка не завершена" не появляется!