Добрый день.

Только что столкнулся со следующей проблемой:
В проекте для ПЛК73 в конфигураторе заведены несколько конфигурационных параметров. В процессе работы основной программы происходит обращение к этим парметрам как на чтение так и на запись, то есть программа может изменять значения конфигурационных параметров (уставок). При подключении через Codesys видно, что конфигурационные параметры в процессе работы программы успешно изменяют свои значения в соответствии с логикой программы, однако, на ПЛК в режиме конфигуратора отображаются лишь старые значения (то есть те которые были при включении контроллера), также при выключении контроллера не сохраняются значения конфигурационных параметров установленные программно.

На наглядности выкладываю пример проекта в котором при нажатии на кнопку F1 (ПЛК73) происходит изменение значений двух конфигурационных параметров: uB, uI.

Прошу помощи - подскажите как можно программно изменить значения конфигурационных параметров (уставок), чтобы их обновленные значения сохранялись при выключении и отображались на ПЛК в режиме конфигуратора?

ASo
20.06.2016, 13:39
Воспользуйтесь библиотекой arm7 с диска ПЛК. Там есть и пример.

kantv
20.06.2016, 18:07
Спасибо большое. Все заработало.