15.06.2016, 21:44
Здравствуйте. Нужно регулировать разрежение в аппарате с помощью клапана и датчика давления, наверное 4-20 Ма и регулятора ОВЕН.
В аппарате разрежение создается с помощью вакуум насоса, к нему также подведен трубопровод с азотом. На этот трубопровод необходимо установить клапан во взрывозащищенном исполнении (пока не выбрал какой) и открытием /закрытием клапана регулировать подачу азота. Соответственно чем больше открыт клапан, тем больший объем азота будет подаваться и тем меньше будет разрежение. Вот таким образом нужно регулировать.
Вопрос: Овеновские ТРМ могут работать с отрицательным давлением? Регулировать нужно от -0,1 до - 0,9.
Ну и также может кто сталкивался с такой или похожей задачей, был бы рад, если бы посоветовали организацию, которая может продать готовый такой комплект оборудования для этой цели.

Вольд
15.06.2016, 22:15
ПИД регулятору без разницы какова физическая величина и каков диапазон ее изменения. Важно чтобы физическую величину можно было преобразовать в нормированный сигнал. Ищи датчик вакуума со встроенным нормирующим преобразователем.

Вот подобная тема была: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11537

rwg
15.06.2016, 22:46
Регулировать нужно от -0,1 до - 0,9.

Какие единицы измерения? если кПа то это разрежение, а если бары - то вакуум. И каким образом возникает отрицательное давление, с которым Вы боритесь при помощи азота?

dimonn
15.06.2016, 22:55
Насчет единиц измерения уточню. Я так понял, что не ниже -1 бара. Отрицательное давление создает вакуум насос. По технологии нужно его плавно гасить азотом. Задача была поставлена так

Eugene.A
15.06.2016, 23:00
Отличительные особенности многопредельных измерителей АДН (АДР):

три диапазона в одном приборе
датчик измерения давления и разрежения
количество уставок – до 3-х
класс точности – 1/2.5
линейная и цифровая индикация
токовый выход – 4-20 мА
напряжение питания – 12…27 вольт
потребляемый ток – не более 75 мА
Применения измерителя: в качестве напоромеров и тягонапоромеров в автоматике защиты газовых котлов и горелок, в качестве преобразователей давления в контурах регулирования газа, воздуха и разрежения.
http://www.kb-agava.ru/pribory/kontrolno_izmeritelnye_pribory/mnogopredelnye_izmeriteli_adn_adr

rwg
16.06.2016, 00:34
Я так понял, что не ниже -1 бара.
Было бы странно, если ниже, чем -1 бар :)
В любом случае с датчиком и ТРМ проблем не будет, а вот с регулирующим клапаном, имеющим нужную Вам пропускную способность - не знаю.

Bulat
27.06.2016, 20:16
Было бы странно, если ниже, чем -1 бар :)
:cool:
А что странного вакуум и глубже бывает ... например в космосе ! ;)

and909
28.06.2016, 06:17
А в военное время число Пи может достигать четырех!

Сергей0308
28.06.2016, 08:12
А в военное время число Пи может достигать четырех!

Насколько мне известно, действительно, более ста лет назад такой билль предлагался (Тейлором Рекордом, по просьбе математика-любителя Эдвина Гудвина), и даже прошел одобрение в нижней палате штата Индиана, однако в Сенате так и не был одобрен. Гудвин и Тейлор не смогли объяснить свою правоту и дать обоснование такому выводу профессору-математики Кларенсу Уолдо, который был приглашен на слушания по "Биллю Пи" в качестве эксперта. Поэтому этот билль так и не стал законом. Однако этот случай породил множество заблуждений, а штат Индиана прославился тем, что его теперь считают "штатом, где число пи равно 3,2" или "штатом, где число пи равно 4". Хотя это не соответствует действительности.

В Индиане как и везде, число "пи" подчиняется только законам математики и равняется 3,14...