PDA

Просмотр полной версии : Codesys & WinCC v 13 медленный обмен по modbus



Алексей_4
14.06.2016, 12:05
Добрый день !
Опрашиваю около 160 каналов Codesys из WinCC v13 по MODBUS TCP.
Задержка при опросе тега около 10 секунд. Передаю переменные типа WORD.

В чем может быть дело ?

Codesys - Slave, WinCC - master

capzap
14.06.2016, 12:34
Так в S3 и обратились бы, здесь то Вы про что спрашиваете?

krollcbas
14.06.2016, 21:24
Все верно. Вопрос хороший и в нужном месте)
Сдавал большой проект на Wago (около 7 ПЛК)
Объем точек сначала был небольшой и все прокатывало, а когда превысило около 200 стало реально так подтормаживать.
Действительно у WinCC есть свой встроенный драйвер и он даже работает, одно но - есть видимо скрытое ограничение.
Ну не любят сименсоиды всякий там глупый и никому не нужный противный Modbus, вот и борются с этим злом как умеют.

Как вышли из ситуации: купили Kepserver (960$).
Сложно было оправдать данную дополнительную программу, но зато тормоза прошли совсем и навсегда.
Объект сдан.

Валенок
14.06.2016, 23:22
С winCC не имел дело, но штатные модбас-tcp-серверы овена летают на всех моделях/платформах
Опрашиваю из делфи обычным tcpclient'ом

Вольд
15.06.2016, 09:48
Как вышли из ситуации: купили Kepserver (960$).

Зачем было покупать такой дорогой OPC-сервер ? Качественный универсальный Modbus RTU/TCP OPC сервер можно купить значительно дешевле.

krollcbas
15.06.2016, 10:02
Вольд, ты молодчина!
Подталкиваешь меня к статье об ОПиСи серверах их плюсы/минусы/стоимость
Тот сервер о котором тут написал - безлимитный
Если раскрывать подробности, то там на объекте много разного железа B&R(6), Beckhoff(3), Siemens(2) + разного рода приборы коммерческого учета.
С учетом всей той "байды", уровня объекта - правильный выбор.

Вольд
15.06.2016, 10:24
Подталкиваешь меня к статье об ОПиСи серверах их плюсы/минусы/стоимость

Очень интересно будет почитать.