PDA

Просмотр полной версии : Глюк ПР114



Lihoj
12.06.2016, 13:32
Добрый день! Что то странное творится с моим ПР114! Но возможно что не с ПР114, а со всем оборудованием. Почему грешу на ПР114? Станок фрезерный по камнеобработке работал безотказно три месяца, можно сказать 24/7, круглосуточно и без выходных. Но вот с прошлой среды стали возникать проблемы, а именно: программа в ПР114 стала глючить, то останавливается в ненужном месте, то едет фреза не туда куда надо; если на вход подаю сигнал, на выходе сто процентов должен быть сигнал, но индикатор на ПР не горит, хоть при нормальной работе должен гореть; после часа манипуляций, а именно через ИП320 включаю, выключаю, что то делаю, станок снова начинал работать. Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало как ни в чем не бывало! Мне уже кажется что проблема или в напряжении или с охлаждением. Такой станок работает на ПР110 уже пол года и пока без проблем, второй станок работает также три месяца на ПР114 и без проблем. В чем может быть проблема???

Василий Кашуба
12.06.2016, 13:45
...но индикатор на ПР не горит...
Много непонятного - какой индикатор входной или выходной? И.Т.Д.

Lihoj
12.06.2016, 13:55
Все описать сразу не могу! Когда на вход подаю сигнал входной индикатор горит! И должен гореть выходной, но выходной не горит! Да и вообще! Когда нажимаю на ИП320 кнопку движения влево, срабатывает выход в право. В общем одно слово глючит! Но через некоторое время все начинает работать нормально! Программа работала и сейчас работает на других станках, да и на этом станке, через некоторое время опять начинает работать все нормально!

Lihoj
12.06.2016, 15:29
Может ли влиять на работоспособность температура или длительность работы ПР114?

Эдуард_Н
12.06.2016, 19:43
Проект выложите.

Lihoj
12.06.2016, 20:21
Проект выложите.
Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!

Эдуард_Н
12.06.2016, 20:23
Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!

Ну если Вы сами всё знаете зачем спрашивать? Поменяйте ПРку и всё.

Lihoj
13.06.2016, 11:49
ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает, может с напряжением что не так? В момент не работы станка замерить напряжение нечем было! Напряжение через блок питания может влиять на работу ПР114?

игорь68
13.06.2016, 12:13
Предлагаю как вариант в шкаф управления поставить термометр по возможности по ближе к ПР. Возможно это перегрев. Как я понимаю шкафы у вас герметичные.

Lihoj
13.06.2016, 12:58
Шкаф герметичный но есть вентилятор! А какая критичная температура?

Алексей ПМ
13.06.2016, 14:35
ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает,...
бррр... то ли я после праздников еще не проспался, то ли... то ли...


температура - в мануале.

если в алгоритме накапливающейся переменной нет - то работать устройство должно вечно, при соблюдении условий эксплуатации. если есть накапливающаяся переменная - глюки могут быть от этого.

если в проекте уверены - ковыряйте железо.
если железо без косяков - ковыряйте проект.

"Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало "
поток сознания и МАГИЯ ))))))

игорь68
13.06.2016, 21:17
В паспорте от-20 до +55.

Сергей0308
13.06.2016, 21:36
Добрый день! Что то странное творится с моим ПР114! Но возможно что не с ПР114, а со всем оборудованием. Почему грешу на ПР114? Станок фрезерный по камнеобработке работал безотказно три месяца, можно сказать 24/7, круглосуточно и без выходных. Но вот с прошлой среды стали возникать проблемы, а именно: программа в ПР114 стала глючить, то останавливается в ненужном месте, то едет фреза не туда куда надо; если на вход подаю сигнал, на выходе сто процентов должен быть сигнал, но индикатор на ПР не горит, хоть при нормальной работе должен гореть; после часа манипуляций, а именно через ИП320 включаю, выключаю, что то делаю, станок снова начинал работать. Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало как ни в чем не бывало! Мне уже кажется что проблема или в напряжении или с охлаждением. Такой станок работает на ПР110 уже пол года и пока без проблем, второй станок работает также три месяца на ПР114 и без проблем. В чем может быть проблема???

Может быть у Вас помехи по сети RS-485, неэкранированная витая пара, управление вместе с силовыми проводами и т. д.

Lihoj
14.06.2016, 06:06
Может быть у Вас помехи по сети RS-485, неэкранированная витая пара, управление вместе с силовыми проводами и т. д.
Три месяца работало все нормально, три дня глючил, теперь уже три дня работает нормально! Я думаю было перенапряжение, просто в тот момент у меня небыло прибора померять напряжение сети!
24939
Но возможны и помехи, у меня не экранированый кабель. Но почему то работает то не работает?

capzap
14.06.2016, 06:22
Три месяца работало все нормально, три дня глючил, теперь уже три дня работает нормально! Я думаю было перенапряжение, просто в тот момент у меня небыло прибора померять напряжение сети!
Вы совсем не верите что БП обязаны поддерживать заданное напряжение на вторичке? Каково состояние прибора, может в нем пыль уже сталоктиты образовала и замыкает соседние релюхи, в любом случае такой прибор в сервис нужно нести, прога редко так может себя вести

Lihoj
14.06.2016, 06:28
Вы совсем не верите что БП обязаны поддерживать заданное напряжение на вторичке? Каково состояние прибора, может в нем пыль уже сталоктиты образовала и замыкает соседние релюхи, в любом случае такой прибор в сервис нужно нести, прога редко так может себя вести
ПР114 я менял на новый! Один день он глючил, а сейчас пока работает!

capzap
14.06.2016, 06:30
ок, заземление у шкафа имеется, когда в последний раз оно проверялось?

Lihoj
14.06.2016, 06:35
Заземления как такового нет! Есть зануление.

Алексей Геннадьевич
14.06.2016, 09:02
Lihoj Схему на сам станок покажите.
Вопросы:
1) На входах есть резисторы подтягивающие к 0в? (номинал 1-2 ком)
2) На выходах применены снабберные цепочки\ обратные диоды \снабберы\варисторы ?
Отсутствие указанных элементов приводит к таким кучерявым спецэффектам, что в кащенку отправиться можно.

3) аналоговые цепи(входа i9-i12) как используются?

Сергей0308
14.06.2016, 09:23
Lihoj Схему на сам станок покажите.
Вопросы:
1) На входах есть резисторы подтягивающие к 0в? (номинал 1-2 ком)
2) На выходах применены снабберные цепочки\ обратные диоды \снабберы\варисторы ?
Отсутствие указанных элементов приводит к таким кучерявым спецэффектам, что в кащенку отправиться можно.

3) аналоговые цепи(входа i9-i12) как используются?

Она теперь им Алексеева

Адрес: 113152, Загородное шоссе, 2
Проезд: м. "Тульская", "Шаболовская" авт. 41, 121, трам. 26, 38 ост. "Больница им. Алексеева"
Справочная телефон: 952-88-33
Приёмное отделение телефон: 952-91-61

Приёмные дни посещения больных:
Понедельник 16-30 до 18-00
Четверг 16-00 до 17-30
Суббота 11-00 до13-00

petera
14.06.2016, 10:06
Она теперь им Алексеева

Декомунизация???
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=24943&d=1465887816

Woolfy
14.06.2016, 10:12
Спасибо за адресок! А по телефону они лечат? А если им ПР114 подсунуть?

Lihoj
14.06.2016, 16:42
Сегодня опять заглючил! Проблема была со входами 9,11,12. 9 вход это аварийный концевик -цифровой вход, простой двухжильный кабель. А глюки были на 11 и 12 входах, входа тоже цифровые, кнопки управления. Снял питание с концевика (9 вход) и все заработало! Видать всетаки помехи и наводки. Станок работает с водой видать где то подмочило! А еще может быть и то что станок и шкаф до сих пор не заземлили!!! Всем спасибо!!!

Lihoj
14.06.2016, 16:52
Lihoj Схему на сам станок покажите.
Вопросы:
1) На входах есть резисторы подтягивающие к 0в? (номинал 1-2 ком)
2) На выходах применены снабберные цепочки\ обратные диоды \снабберы\варисторы ?
Отсутствие указанных элементов приводит к таким кучерявым спецэффектам, что в кащенку отправиться можно.

3) аналоговые цепи(входа i9-i12) как используются?

1) На входах резисторов нет, все входа дискретные.
2) На выходах тоже нет ничего.
3) 9-12 входа дискретные.
Схема еще в голове, не успел выложить на бумагу!

rovki
14.06.2016, 18:20
Хотя бы проект дали

Эдуард_Н
14.06.2016, 18:28
Хотя бы проект дали

Цитата Сообщение от Lihoj Посмотреть сообщение

Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!

Lihoj
14.06.2016, 18:35
Проект!!! Если разберетесь!!!

Lihoj
14.06.2016, 18:38
А теперь описать как работает?

rovki
14.06.2016, 18:55
Описывать не надо .Мой мозг не воспринимает схему ,где нет линий и нужно ЧИТАТЬ переменные.Схема вообщем простая ,не сложная ,в основном логика и несколько простых макросов .Совет- уберите 90% переменных ,замените их связями и укрупните макросы .Сделайте десяток макросов и все(Если нужно,то макрос в макросе) .От какого питания запитываете пр114 от 220 или +24.?

Алексей Геннадьевич
14.06.2016, 19:42
Сергей0308
Откуда у вас такая подробная информация? Был таки опыт общения с юдолью скорби?

1) На входах резисторов нет, все входа дискретные.
2) На выходах тоже нет ничего.
3) 9-12 входа дискретные.
Схема еще в голове, не успел выложить на бумагу!
В принципе и так всё ясно.
Аналоговые входа прицепить через делители 1:1,5-2,4 со входным током 20-50ма. Сопротивление аналогового входа ПР114 - 56ком, вот и "фонит" через каждую росинку.
На дискретные - уже писал выше. Входной ток лог1 - 1ма. Маловато будет.
На выхода - в зависимости от используемых напряжений и аппаратуры выбираем методы искрогашения...

rovki
14.06.2016, 21:41
Ну и фильтрацию по входам надо ставить соответствующую в настройках ....