PDA

Просмотр полной версии : Поле ввода



Михалы4
10.06.2016, 13:43
Доброго времени суток. Подскажите новичку:
1. Как обстоят дела с полем ввода данных для ПЛК 73. Хотелось бы некоторые пороговые аналоговые значения задавать с экрана ПЛК. Но соответствующего элемента в разделе "визуализация" нет. подскажите как быть.
2. В CFC написал чать программы, для сравнения использовал элемент "<", но сравнение не работает. Хотя Проект компилируется. Где ошибся?

файл проекта прилагаю

Гарчев Евгений
10.06.2016, 14:03
Здравствуйте!
1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. Установите для этих переменных галки "показывать в меню" и разрешить редактирование с панели"
2. Перед запуском проекта сделайте "проект/очистить все", "проект/компилировать все".

Михалы4
13.06.2016, 14:11
"1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. " подробнее можно. где его найти

Гарчев Евгений
14.06.2016, 12:32
"1. Самостоятельно создайте необходимые переменные в ветке конфигурации submenu. " подробнее можно. где его найти

На вкладке "ресурсы", список "конфигурация ПЛК".
http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf - раздел 7 "Конфигурирование контроллера" и раздел 8 "Работа с ЖКИ ПЛК".