PDA

Просмотр полной версии : Чтение значений из ПВТ10 с помощью библиотеки owen_io.dll в Delphi



Anton_V_A
09.06.2016, 20:48
Приветствую.

Не могу понять какой функцией получить данные об измеренных влажности и температуре ПВТ10 с помощью библиотеки owen_io.dll в Delphi.
Может кто-нибудь сталкивался с этим прибором и подскажет правильное решение?

Спасибо.

capzap
09.06.2016, 20:58
а кто Вам подсказал, что именно эту бибку надо применить, а не любую другую работающую по мобасRTU

Anton_V_A
09.06.2016, 21:26
Я другие библиотеки даже и не пробовал. Посоветуйте работающий вариант, please.

Гарчев Евгений
10.06.2016, 14:35
ПВТ10 не поддерживает протокол ОВЕН, так что остается 2 варианта:
1) прикрутить к Вашему приложению какой-нибудь ModBus OPC-сервер,
2) реализовать в Вашем приложении протокол ModBus RTU.
В сети достаточно наработок под Delphi для обоих вариантов, стоит только поискать ...