Подскажите каким образом можно сконфигурировать МВА8 через ОВЕН ПЛК? Как настроить ПЛК в качастве адаптера сети RS-485?

Филоненко Владислав
10.03.2007, 15:10
Добрый день!
Плк не работает как адаптер.
Используйте АС3-М

По связви между МВА и ПЛК - смотрите документацию и демонстрационные ролики на нашем сайте.

izwerg
13.03.2007, 17:14
Через адаптер АС3 я модуль сконфигурировал. Спасибо.
Но это не удобно. Приходится для изменения конфигурации всю систему демонтировать. Я попробовал написать на контроллере проргамму, которая записывает в модуль программируемые параметры. Параметры связи по сети меняются на ура. А остальные (такие как тип датчика) не получается ни считать ни записать. Подскажите какие нужно указывать типы данных для этих значений? Или для конфигурирования нужно сделать еще что-то.

И еще один вопрос: При работе с модулем МВУ-Р все время возвращается ошибка 41. Хотя при этом Реле на модуле при изменении переключаются правильно.

Спасибо.

Филоненко Владислав
14.03.2007, 09:59
1. Конфигурационные параметры имеют индекс и надо использовать соотв. поля в описании переменной.
2. Конфигурирование подразумевает интерактивный процесс. Его можно сделать через мастер ОВЕНа (в. версии прошивки 2.00 и выше) - есть режим мастера по смене значения и по команде. Однако если речь идет о необходимости конфигурирования многих приборов, то целесообразно управлять процессом конфигурирования непосредственно из программы ПЛК с исп. библиотеки SysLibCom.
3. А зачем Вам конфигурировать приборы с ПЛК? У прибора есть своя EEPROM и при выкл. питания параметры не стираются!
А если вы подразумеваете горячую замену вышедших из строя приборов - то как ПЛК определит параметры связи и адрес нового, ещё не сконфигурированного прибора? А ести выйдут из строя одновременно оба?
Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?

4. По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!

P.S. А Вы прошили новую прошивку?

izwerg
14.03.2007, 10:21
> Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?

Именно так.

> По поводу МВУ - нужен проект, из описания проблема не ясна!

Сделал все в точности как в видеоинструкции с вашего сайта (OWEN-master). Во время работы значение параметра last error все время равно 41.

> А Вы прошили новую прошивку?

Не прошивал. Я так понимаю что у меня прошивка 1.31.

Филоненко Владислав
14.03.2007, 10:48
такие не продавались ещё кажется. Версию прошивки ПЛК можно посмотреть в PLCBrowser. Была пара ошибок в мастере, может о них и речь?
По поводу МВУ - какой он у вас версии?

> Или у Вас по несколько раз на дню меняются типы входных датчиков?
Именно так.

В этом случае прошивка 2.00 и запись по команде с проверкой правильности записи посл. чтением (ОБЯЗАТЕЛЬНО!). А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и контакты со временем испортятся...

Малышев Олег
14.03.2007, 10:50
Тип данных для датчика - байт.

izwerg
14.03.2007, 17:04
>А зачем менять датчики? Большой гемор, может лучше 2 МВА. Да и
>контакты со временем испортятся...

Каждый раз делаю разные эксперименты. А датчики присоединяю при помощи разъема, так что с контактами будет все в порядке.

Версию ПЛК так и смотрел. Получили его недели полторы назад.

Филоненко Владислав
15.03.2007, 09:06
А всё-же, какая версия?
1.31.3 (15.1.2007) - исправлена ошибка с неправильным порядком передачи кода ошибки и Hash_кода в ОВЕН-Slave
- Исправлена ошибка с неправильным разбором ошибочного ответа прибора
Овен-мастером
- Исправлена ошибка, приводившая к опросу по таймеру модулей DCON, раб-х
в режиме по команде.

Евгений Пашигоров
15.03.2007, 14:47
Люди, помогите! Замучился уже. Подключаю к ПЛК-150 ТРМ-101. Не могу прочитать из ТРМки никакие параметры. Подскажите, какие параметры прописать в PLCconfig?
МВА8 подключил, ТРМ138 подключил. Дельту подключил! А 101-ю - никак.

Малышев Олег
15.03.2007, 15:05
Тонкости следующие
1) Max response delay=160 (Овен мастер)
2) Float type= Float PIC,
3) Pooling time=160
4) До прошивки 1.0018 Use Index=1 для оперативных параметров
5) При изменении сетевых настроек на ТРМ101 для их "применения" следует выключить -включить прибор.

izwerg
16.03.2007, 13:25
Прошивка была 1.31.1.
Перепрошил контроллер до 1.31.4. Ошибка с МВУ исчезла. И с конфигурированием МВА тоже справился. Но через какое-то время после перепрошивки CoDeSys перестала соединяться с ПЛК. Пишет: The selected PLC profile does not match thr profile of the target. The connection was canceled.
Что посоветуете?

Малышев Олег
16.03.2007, 13:36
Загрузите Гипертериминал подключитесь к DBGU порту (115200,8,n,1 нет) нажмите ресет и пришлите предпоследний абзац (конфигурация ПЛК)

izwerg
19.03.2007, 12:33
Перепрошил еще раз. Сейчас все в порядке.

Спасибо.