PDA

Просмотр полной версии : СИ30. Ошибка в руководстве?



Александр_Гранд
04.06.2016, 22:16
Еще раз всех приветствую!

На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf). В итоге сообразил свою схему и заработало.
НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.

Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?

capzap
05.06.2016, 05:44
одно не понятно, зачем создали столько тем, если через 11 минут пишите что есть рабочая схема соединения

lara197a
05.06.2016, 09:03
в ИЭ несколько схем для разных датчиков PNP.
есть датчики с подтяжкой к плюсу или минусу.
есть без.
вы не до конца прочитали.

Вольд
05.06.2016, 11:27
Еще раз всех приветствую!

На руках счетчик импульсов СИ30 и индуктивный датчик МЕГА-К ВБ2.18М.80.5.1.1.В. (Датчики индуктивный - Подключение: 3-х проводное PNP; Разъем: клеммы; Материал: латунь; AC/DC: DC; Выход: НО; Монтаж: заподлицо).
Долго пытался его подключить по схемам PNP, предложенным в руководстве на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf). В итоге сообразил свою схему и заработало.
НО!!! Эта схема полностью совпала с Рисунком Б.1.а руководства – Подключение к входу коммутационных устройств при работе с n-p-n датчиками! Хотя датчик p-n-p и схема для для него должна быть Б.1.б! Но по ней не работает.

Подскажите, пожалуйста, это я что-то не так понимаю или в руководстве на СИ30 что-то не так?

Ты свою схему подключения приведи, тогда все станет ясно.

Александр_Гранд
06.06.2016, 06:03
одно не понятно, зачем создали столько тем, если через 11 минут пишите что есть рабочая схема соединения

С вопросом о подключении трехпроводного индуктивного датчика только эта тема. А рабочая схема по-моему не соответствует предложенной в мануале на СИ30 для этого типа датчиков. Отсюда и вопросы

Александр_Гранд
06.06.2016, 06:14
Ты свою схему подключения приведи, тогда все станет ясно.

Вот такой датчик. PNP типа.
24759

А заработало вот по такой схеме (см. левую схему). Для датчиков NPN типа. Вот это и смущает.
24760