PDA

Просмотр полной версии : СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H



Александр_Гранд
04.06.2016, 22:00
Всех приветствую!
Такая задача: Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H (http://avtomatika.info/wp-content/uploads/2015/10/10H.pdf). На импульсном выходе расходомера транзистор с NPN с открытым коллектором.

24747

24748

Расходомер питается через отдельные клеммы питания + 2 клеммы аналогового выхода (тут проблем нет, работает) + 2 клеммы импульсного выхода. То есть схемы, представленные в руководстве на СИ30 с подключением трехпроводных датчиков не то чтобы подходят.

Просьба: Подскажите верную схему подключения.

Вольд
05.06.2016, 11:26
Всех приветствую!
Такая задача: Счетчик СИ30 + расходомер Endress+Hauser Promag 10H (http://avtomatika.info/wp-content/uploads/2015/10/10H.pdf). На импульсном выходе расходомера транзистор с NPN с открытым коллектором.

24747

24748

Расходомер питается через отдельные клеммы питания + 2 клеммы аналогового выхода (тут проблем нет, работает) + 2 клеммы импульсного выхода. То есть схемы, представленные в руководстве на СИ30 с подключением трехпроводных датчиков не то чтобы подходят.

Просьба: Подскажите верную схему подключения.

Дело плевое. На какой странице РЭ расходомера размещено первое вложение ?

Александр_Гранд
05.06.2016, 16:12
Первое вложение со страницы 4. Клеммы 24 и 25 - импульсный выход расходомера.

Вольд
05.06.2016, 16:38
Подключать надо так.

Александр_Гранд
06.06.2016, 05:41
Благодарю Вас, Вольд!
Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
Смущает только то, что в мануале на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf) написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер (http://avtomatika.info/wp-content/uploads/2015/10/10H.pdf): (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf) (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?

Вольд
06.06.2016, 09:13
Благодарю Вас, Вольд!
Хотя, чтоб 2 раза не ездить, хочется разобраться.
Так как импульсный выход расходомера гальванически изолирован (как и всё остальное в этом девайсе), то для питания сигнальной цепи мы используем встроенный в СИ30 источник питания. Правильно понял?
Смущает только то, что в мануале на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf) написано (стр. 6, табл. 2.2) "Максимальный ток нагрузки источника питания датчиков не более 100 мА", а в мануале на расходомер (http://avtomatika.info/wp-content/uploads/2015/10/10H.pdf): (стр. 4) "Импульсный выход ... в пассивном состоянии: 30 В пост. тока/250 мА". Вас это не смущает?
В основном схема похожа на предложенную в руководстве на СИ30 (http://www.owen.ru/uploads/re_si30_2064.pdf) (стр. 53, рис. Б.2.б) схему подключения активных датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом. Только не используется внешний источник питания (ВИП), который я использую для питания мозгов расходомера.
Для чего нам сопротивление и как рассчитан его номинал?

Вопросы детские, даже отвечать на них нет желания. Если правильно соберешь схему, то все прекрасно будет работать.