Прошу помочь с подбором оборудования ПЛК или МДВВ, МВУ8 ...
Для подачи определенного количества газа в вакуумную печь азотирования ,требуется работа двух последовательно стоящих электроклапанов-"натекатель" (напряжения питания постоянное 25 Вольт , ток 0,3 А , сопротивление катушки 75 Ом ) с частотой подачи двух модулированных по длительности противофазных импульсных сигналов на катушки от 5 до 15 Гц (один открыт, другой закрыт)...
24740
для поддержания системы автоматического регулирования заданного давления в вакуумной камере .
24741

Bulat
05.06.2016, 17:30
24753Практически этот клапан выглядит так (см.фото) , с обоих сторон стоят электрокатушки, а в центре внутри не большая камера с необходимом(очень маленьким) объемом газа и штоком магнитным...который поочередно перекрывает полностью входное и выходное отверстие за счет подачи импульсов напряжения (25 Вольт) с частотой 5...15 Гц , то на одну катушку ЭМ1,то на другую катушку ЭМ2:

Вольд
05.06.2016, 17:52
А что значит противофазные импульсные сигналы ?

Bulat
05.06.2016, 22:16
А что значит противофазные импульсные сигналы ?
24755
Предполагаю , что один включен электроклапан ЭМ1 , другой электроклапан ЭМ2 в этот момент выключен !?
24754

Bulat
06.06.2016, 14:24
24755
Предполагаю , что один включен электроклапан ЭМ1 , другой электроклапан ЭМ2 в этот момент выключен !?
24754

затем всё наоборот электромагнит ЭМ2 включен , другой в этот момент электроклапан ЭМ1 выключен и так далее всё повторяется ... в противофазе как бы .

IVM
06.06.2016, 14:30
Можно сделать через прямое управление дискретными выходами ПЛК по прерываниям от таймера 20 мкс.

Bulat
06.06.2016, 14:35
Вот ещё есть структурная схема :
24774

Bulat
06.06.2016, 14:39
Можно сделать через прямое управление дискретными выходами ПЛК по прерываниям от таймера 20 мкс.
Какие подойдут ПЛК для такой задачи ? http://www.mirasu.ru/upload/owen_doc/18%20-%20plk.pdf
Прямое подключение надо понимать ... подключение катушек напрямую к ПЛК к клеймам дискретных выходов ?