PDA

Просмотр полной версии : 2 насоса и ПЧВ



BDA
03.06.2016, 08:21
Поставлена задача управления 2 насосами с помощью одного ПЧВ. Насосы одновременно не включаются. Выбор основного насоса вручную с ПЛК. При разрешении работы блока происходит включение пускателя основного насоса. После паузы (1-2 сек) - команда на дискретный вход ПЧ (запуск). При смене основного насоса сигнал запуск снимается, после этого переключение пускателей и снова сигнал запуск. При приходе сигнала авария с ПЧ - тоже самое. При снятии разрешения работы блока - снятие сигнала запуск, затем отключение пускателя. Прошу помощи.

Василий Кашуба
03.06.2016, 12:25
Поставлена задача управления 2 насосами с помощью одного ПЧВ. Насосы одновременно не включаются. Выбор основного насоса вручную с ПЛК. При разрешении работы блока происходит включение пускателя основного насоса. После паузы (1-2 сек) - команда на дискретный вход ПЧ (запуск). При смене основного насоса сигнал запуск снимается, после этого переключение пускателей и снова сигнал запуск. При приходе сигнала авария с ПЧ - тоже самое. При снятии разрешения работы блока - снятие сигнала запуск, затем отключение пускателя. Прошу помощи.
Нужно более подробное ТЗ. Сколько времени работает основной насос и т.д. все параметры.

BDA
03.06.2016, 12:56
Основной насос работает постоянно, пока активно разрешение на работу блока, либо пока его не сменят на другой, либо пока нет аварии. Т.е. на входе в блок - разрешение на работу, авария и номер насоса, на выходе - насос 1, насос 2, и запуск.

Василий Кашуба
03.06.2016, 22:10
http://www.owen.ru/forum/images/misc/quote_icon.png Сообщение от BDA http://www.owen.ru/forum/images/buttons/viewpost-right.png (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?p=211142#post211142)
Основной насос работает постоянно, пока активно разрешение на работу блока, либо пока его не сменят на другой, либо пока нет аварии. Т.е. на входе в блок - разрешение на работу, авария и номер насоса, на выходе - насос 1, насос 2, и запуск.
Ну какое задание дали, такую помощь и получите. Программа для ПР110.

BDA
04.06.2016, 07:44
В принципе, все так и должно быть. Единственное, что раздел Кодесис и в первом посте указано ПЛК, а не ПР. И на входе в блок указано, что должен быть номер насоса. И когда он меняется с 2 на 1 или с 1 на 2 происходит переключение. После снятия команды Запуск нужна тоже пауза для остановки, затем переключение пускателей. И по входу авария нужно отслеживать передний фронт, т.к. аварии после переключения не будет.

smk1635
04.06.2016, 10:50
В принципе, все так и должно быть. Единственное, что раздел Кодесис и в первом посте указано ПЛК, а не ПР. И на входе в блок указано, что должен быть номер насоса. И когда он меняется с 2 на 1 или с 1 на 2 происходит переключение. После снятия команды Запуск нужна тоже пауза для остановки, затем переключение пускателей. И по входу авария нужно отслеживать передний фронт, т.к. аварии после переключения не будет.

Уважаемый, в некоторых организациях за подобные программки деньги берут. Могли и "Спасибо" в начале сообщения написать.

BDA
04.06.2016, 11:03
Спасибо, Василий Кашуба.

Эдуард_Н
04.06.2016, 16:28
У меня немного по сложней

BDA
06.06.2016, 10:52
Спасибо, Эдуард_Н.
Сделал по вашей аналогии в Кодесисе. Не могу понять, как сделать смену насоса по аварии.

BDA
13.06.2016, 20:46
Может кому пригодится.

Эдуард_Н
13.06.2016, 21:22
Спасибо, Эдуард_Н.
Сделал по вашей аналогии в Кодесисе. Не могу понять, как сделать смену насоса по аварии.

Этот ФБ который я показал является приставкой к ФБ который осуществляет контроль работы и ротацию насосов.