Просмотр полной версии : RS-486 vs Силовые линии
Тута ситуация такая: Объект очень длинный лотков слаботочных нету. А надо провести кабель. Единственные магистрали с силовыми линиями имеются. Можно ли по ним кинуть витую экра. пару длина где то будет 600 метров. Ребят не хочу обламатся скажите будет пахать? :confused:
А какие приборы собираетесь подключать?
А какие приборы собираетесь подключать?
ПЛК154 + ПК
Исходя из результатов испытаний работать должно нормально. Если имеется "чистая" земля без лишних наводок и помех, то экран желательно на нее заземлить.
спасибо, через 2 недели тестировать будем =)
RS-486 vs Силовые линии
Ставлю 50 баксов на силовые линии!
Филоненко Владислав
20.10.2008, 14:03
Сейчас такая экономическая ситуация, что за бакс скоро будут давать в лицо. Предлагайте более ликвидный залог :)
Филоненко Владислав
20.10.2008, 14:03
Хотя бы орехами.
Mikhailo
20.10.2008, 16:51
50 сухарей :)
Горшунов Сергей
03.11.2008, 11:59
50 сухарей :)
100 сухарей на линии, если ВЧ имеется то и все 1000
Исходя из результатов испытаний работать должно нормально. Если имеется "чистая" земля без лишних наводок и помех, то экран желательно на нее заземлить.
Ключевое слово "Если". Как показывает практика, на наших объектах "чистой земли" небыло, нет и не будет.:D