Здравствуйте! Есть вопрос.
К модулю подключен датчик измерения уровня на 1 вход 4-20мА. Модуль подключен к СПК107 по Modbus через шаблон (MV110_8AS.Read_1). В конфигураторе задал значения уровня мин. 350 мм, макс. 3000 мм. Измерял на расстоянии 1000 мм, выдал значение 1890. Как его отфильтровать? И это значение тока или уровня в мм?

Евгений Багаев
03.06.2016, 13:49
Здравствуйте! Есть вопрос.
К модулю подключен датчик измерения уровня на 1 вход 4-20мА. Модуль подключен к СПК107 по Modbus через шаблон (MV110_8AS.Read_1). В конфигураторе задал значения уровня мин. 350 мм, макс. 3000 мм. Измерял на расстоянии 1000 мм, выдал значение 1890. Как его отфильтровать? И это значение тока или уровня в мм?

Здравствуйте, а Вы уверены, что у самого датчика 4 мА соответствует значение 350 мм, а 20 мА - 3000 мм? С модуля считывается уже отмасштабированное значение, при чем масштабируется оно по заданным в конфигураторе значением нижнего и верхнего пределов. Если пришло неверное значение, значит масштаб задан неверно. Укажите модель используемого датчика, думаю мы без проблем найдем его выходной диапазон физической величины. Кроме этого, можете задать в конфигураторе нижний и верхний пределы в виде 4 и 20 соответственно, тогда в Codesys Вы будете получать измеренное значение тока.

lbvekz
13.07.2016, 12:49
Здравствуйте!
В приборе МВ110-8АС возникла следующая неисправность.
При считывании данных с прибора с помощью опроса входов конфигуратора М110 и подаче сигнала 4-20мА на вход 8 возникает следующая картина (см.рисунок). При этом прибор постоянно находится в аварийном режиме. При опросе через сеть modbus передаёт первые 2 неверных значения

25380

Евгений Багаев
14.07.2016, 12:13
Здравствуйте!
В приборе МВ110-8АС возникла следующая неисправность.
При считывании данных с прибора с помощью опроса входов конфигуратора М110 и подаче сигнала 4-20мА на вход 8 возникает следующая картина (см.рисунок). При этом прибор постоянно находится в аварийном режиме. При опросе через сеть modbus передаёт первые 2 неверных значения

25380

Здравствуйте, предоставьте, пожалуйста, либо скриншот настройки входов 7 и 8, либо весь файл конфигурации.

lbvekz
15.07.2016, 05:35
Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru

Евгений Багаев
15.07.2016, 13:13
Файл с названием "Файл конфигурации МВ110-8.m110" отправлен Вам на почту support@owen.ru

Посмотрел, даже при отключенных в конфигураторе каналах опроса происходит такое некорректное измерение. Скорее всего дело в прошивке, которая у Вашего модуля достаточно старая. Рекомендую прошить его на актуальную версию (взять можно здесь (http://www.owen.ru/uploads/mv110-8as_v1_04.zip)).

lbvekz
22.07.2016, 13:21
Обновление прошивки не дало желаемого результата. Некорректные измерения остались

LStrong
24.07.2016, 20:31
МВ110-8АС конфигурируй так - на входе задай 4 минимум и 20 максимум, получишь с него значение от 4 до 20 (ну или ошибку :-)), а масштабирование делай уже в СПК107 и будет тебе счастье. По крайней мере один хороший человек подсказал мне вовремя и все работает. Причем при замене датчика 4,,20 на 4,,20 ненужно лезть в башку МВ110, просто меняешь пределы в СПК И ВСЕ!!!
RV9WFJ по этому поводу дал примеры как без шаблонов надежно подключиться к модулям, бесплатно! Советую, скачивай смотри и учись.