Здравствуйте!
В сети более 20 плк 110 по 200 переменных (из которых 32х битных 80%) на каждый узел.
Все работало без нареканий несколько месяцев, но последний месяц началась проблема доступа к записи переменных из Скада в ПЛК.
Почти все переменные которые читаются из ПЛК проходят в скада, при попытке записи из скада в ПЛК - ОРС сервер возвращает слово с ошибкой.
Работает сутки -двое и потом половина переменных "отваливается"
Перезапуск ОРС сервера проблему решает. Но потом через сутки двое снова сбой.
Куда рыть? Где смотреть? Что менять?
В логах клиент ссылается на проблему с ОРС сервером.
В логах ОРС сервера ничего конкретного.

Вольд
31.05.2016, 18:21
А ОРС сервер какой ?

werg
31.05.2016, 18:26
А ОРС сервер какой ?

В названии темы указан
Проблемы с OPC codesys v2.3
Той же версии, что и в загрузках на сайте, версия 2.3.13.11

Вольд
31.05.2016, 18:30
Значит надо купить лицензию на нормальный OPC сервер. Халявный он и есть халявный.

werg
31.05.2016, 18:35
Значит надо купить лицензию на нормальный OPC сервер.

Могли бы пример такого нормального для ПЛК 110?

werg
31.05.2016, 18:37
Халявный он и есть халявный.
Бывают и у Softing OPC Da проблемы.
Интересно разобраться что же произошло, ведь было все так хорошо?:o

Вольд
31.05.2016, 18:46
А SCADA какая ?

Вольд
31.05.2016, 18:50
Могли бы пример такого нормального для ПЛК 110?

Это посмотри:http://www.krug2000.ru/news/54/1590.html

В этой конторе работают весьма квалифицированные разработчики.

Вольд
31.05.2016, 18:52
Интересно разобраться что же произошло, ведь было все так хорошо?:o

Это проблемы роста системы. ;)

werg
31.05.2016, 18:53
А SCADA какая ?

ww , прости Господи.

werg
31.05.2016, 18:54
Это проблемы роста системы. ;)

ОРС загружен на 50%, по крайней мере так сообщает он сам.
Кроме того, система выросла последний раз процента на 1.5 - 2

Вольд
31.05.2016, 18:57
Кроме того, система выросла последний раз процента на 1.5 - 2

Значит количество переросло в новое качество. ;)

werg
31.05.2016, 19:01
Ну вариант разбить пополам железо на 2 OPC сервера еще никто не отменял, благо есть еще АРМ в запасе.
Но мне кажется тут что то другое, только вот что...?
Заметил, что SQL server скушал больше гигабайта оперативной памяти, возможно в этом причина.
Перегрузил! посмотрим, понаблюдаем.

werg
02.06.2016, 22:00
В общем спустя 2 дня та же проблема.
Половина переменных отваливается, клиент их не видит и пишит, что опс сервер вернул слово с ошибкой.
Что делать? В чем может быть причина? Время опроса опс сервера 500 мс.
Количество передаваемых данных на каждый узел 10 кБит, количество узлов 25.
Может быть проблема с каким нибудь плк? Тогда почему на всех узлах отваливается половина переменных...?